Добрый день!
Есть проект на магазин. в проекте заложены светодиодные светильники состоящие из 3 частей. Части запитываются независимо, но механически соединены друг с другом.
В проекте предусмотрено аварийное освещение. Так вот на нескольких светильниках две части используются под освещение, а одна под аварийное освещение.
В реале отдельного ввода аварийного освещения нет и не планируется.
Вопрос.
1. Если подключить аварийное освещение на тот-же ввод. Нарушается -ли при этом ПУЭ?
2. Если делать по проекту - то получается на одном светильнике 2 части освещения сидят на одной фазе - а третья часть (аварийное) на другой.
Для меня это как-то странно, но может быть я ошибаюсь.
Допускается-ли такое подключение?
Большое спасибо за ответы.