Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.5.2018 Пользователь №: 54118 ![]() |
Добрый день!
Есть проект на магазин. в проекте заложены светодиодные светильники состоящие из 3 частей. Части запитываются независимо, но механически соединены друг с другом. В проекте предусмотрено аварийное освещение. Так вот на нескольких светильниках две части используются под освещение, а одна под аварийное освещение. В реале отдельного ввода аварийного освещения нет и не планируется. Вопрос. 1. Если подключить аварийное освещение на тот-же ввод. Нарушается -ли при этом ПУЭ? 2. Если делать по проекту - то получается на одном светильнике 2 части освещения сидят на одной фазе - а третья часть (аварийное) на другой. Для меня это как-то странно, но может быть я ошибаюсь. Допускается-ли такое подключение? Большое спасибо за ответы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну дык светильники аварийного освещения имеют встоенный аккумулятор (преобразователь). При исчезновении основного питания загораются акумуляторные.
Придет инспектор, попросит выключить основное питание.. для проверки.. Можно и выносной ИБП использовать. И буковку "А" не забыть нанести-наклеить на аварийные светильники. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2017 Пользователь №: 51690 ![]() |
Что за марка светильника?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Да этих марок полно - только выбирай. А вообще - освещение дежурное и аварийное это разные вещи.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3884 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Есть проект на магазин... ...В проекте предусмотрено аварийное освещение... В реале отдельного ввода аварийного освещения нет и не планируется... ....Допускается-ли такое подключение? В свете пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" (г.Кемерово) особое внимание уделяется аварийному освещению общественных и производственных зданий. Поэтому следует внимательно изучить раздел ПУЭ-7 "Аварийное освещение": -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
Уважаемые профессионалы, чтобы не плодить темы, с Вашего разрешения задам вопрос здесь.
Имеется электрощитовая в многоквартирном доме. Освещение выполнено от понижающего трансформатора на 36 В. Хотим использовать этот транс для питания лампочек освещения подвала, а освещение щитовой подключить на 220. Правильно ли это? В некоторых источниках встречал только требования к ремонтному и аварийному освещению. В частности ремонтное должно быть на пониженное напряжение. А вот про общее ничего не нашел. Может плохо искал... Заранее благодарен. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
мощности тр-ра хватит ?
при низком напряжении будет большое падение напряжения . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17946 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
мощности тр-ра хватит ? при низком напряжении будет большое падение напряжения . Транс слабоватый, конечно. 160 Вт всего. 3 подъезда. Планируется максимум по 3 лампы 40-ки включать при необходимости одновременно. Вообще была мысль включать одну стационарную лампу и одну типа переноски. Ну это такое дело, можно и мощнее транс поставить. Вопрос в том, можно ли общее освещение щитовой перевести на 220? А то, если и осветительные лампы оставить, то транса явно не хватит. Или сразу поставить транс мощнее и не заморачиваться? Можно уточнить ? "Хотим" - это кто конкретно (какое отношение имеет к МКД) и какой для этого хотения был повод ? Мы - это я (внештатный электрик-любитель ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Транс слабоватый, конечно. 160 Вт всего. Попробуйте установить светодиодные светильники «Ритм ССОП-08-06-36В» на 36 В, которые внешне похожи на "сельхозки". Их потребляемая мощность составляет 10 Вт при световом потоке 660 лм, что превосходит световой поток ламп накаливания 60 Вт, равный 560 лм. Сколько таких светильников сможет вытянуть трансформатор мощностью 160 Вт? Нетрудно подсчитать: 160 Вт/10 Вт = 16 штук! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
Попробуйте установить светодиодные светильники «Ритм ССОП-08-06-36В» на 36 В, которые внешне похожи на "сельхозки". Их потребляемая мощность составляет 10 Вт при световом потоке 660 лм, что превосходит световой поток ламп накаливания 60 Вт, равный 560 лм. Сколько таких светильников сможет вытянуть трансформатор мощностью 160 Вт? Нетрудно подсчитать: 160 Вт/10 Вт = 16 штук! Я рассматривал вариант со светодиодными лампами. Они, почему-то, гораздо дороже обычных. От 4-х до 8 $. В принципе, оно понятно почему. Да и смысла особого нет их ставить, ввиду их крайне непродолжительной работы. Разве что экономия на трансе... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17946 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мы - это я (внештатный электрик-любитель А почему Вы и председатель выбрали именно 36В ? Почему не 220 ? ![]() Я к тому, что кабель в двойной изоляции, да еще в ПВХ-трубе и светильники в пластике (2 класса) - вполне пристойное исполнение для большинства подвалов. Ну, плюс УЗО, как доп.средство.. Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2018, 13:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Вопрос в том, можно ли общее освещение щитовой перевести на 220? Глава 2.12. Электрическое освещение гл. 2.12, Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" Тогда вопрос: а почему у Вас 36 В? -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Плюсую за 220 и сообщение #12
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
А почему Вы и председатель выбрали именно 36В ? Почему не 220 ? Я к тому, что кабель в двойной изоляции, да еще в ПВХ-трубе и светильники в пластике (2 класса) - вполне пристойное исполнение для большинства подвалов. Ну, плюс УЗО, как доп.средство.. Если вопрос относительно освещения подвала, то 36 В ввиду его возможной сырости т.к. там проходят водопроводные трубы,канализация и прочая хрень. Тут вроде бы понятно. С освещением щитовой вообще ХЗ. Вроде бы явного требования нет. В ранних редакциях ПУЭ что-то вскользь упоминалось про пониженное напряжение, в 7-й редакции вообще ни полслова. Даже про ремонтное. Почему в щитовой 36 В? Просто там изначально освещение было сделано от понижающего транса. Цивильно так, в ящичке. Вот оно и светит... Олега, если делать освещение в подвале на 220, разоришься на комплектующих, которых это за собой тянет. С 36 спокойнее... По паре светильников на подъезд и по одной розетке для переноски. Должно всех устроить. ![]() ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17946 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если вопрос относительно освещения подвала, то 36 В ввиду его возможной сырости т.к. там проходят водопроводные трубы,канализация и прочая хрень. Тут вроде бы понятно. Не понятно. Прохождение труб - не показатель сырости, обычно подвал относят к влажным. Как-то в квартирах, где тоже бывают трубы, без трансов обходятся. И даже в помещении особо сыром - в ванной - по проектам 220. Гос.экспертизу между прочим проходят. А вы (с председателем) сами себе страху нагоняете. Почему в щитовой 36 В? 36 В в эл.щитовой обязано быть. Но только для переносного освещения, если недостаточно стационарного.Олега, если делать освещение в подвале на 220, разоришься на комплектующих, которых это за собой тянет. Можно бы и посчитать (в сравн. с трансом). Сколько светильников, метраж..Только стоит ли ? Нешто подъезд "не потянет" 30м проводки и 6 светильников (к примеру). Зато весчь стационарная, надежная, не надо переносок таскать за собой. С нынешними светодиодными фонариками трансформаторы вообще атавизм. Понятно под солидный ремонт инженерии (если есть) можно поставить, временно. А для текучки и фонарь хорош. .. облэнерго все эти ОСББ (ОСМД) нахрен не нужны. ...на сколько вольт у нас там лампы - им до лампочки. При чем тут облэнерго ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
36 В нужны и в подвале и щитовой с разводкой для подключения переносок при производстве ремонтных работ.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17946 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. а также в ряде других помещений, но именно для переносных светильников. Если эти помещения (содержащие оборудование) обеспечены стационарным освещением, то 36 В не нужны.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
.. а также в ряде других помещений, но именно для переносных светильников. Если эти помещения (содержащие оборудование) обеспечены стационарным освещением, то 36 В не нужны. Итого, что имеется на сегодня: - в подвале и в щитовой можно ставить освещение на 220 В с учетом сырости и влажности т.е. светильники и выключатели во влагозащитном исполнении; - для переносок и там и там розетки на 36 В с невозможностью подключения обычных вилок (т.е. необычные) Так? По поводу подвала плоховато. Или нужно будет много светильников на 220 В, или делать отдельную линию для переноски на 36 В, или длинную переноску на 36 В. С учетом этого лучше поставить помогучее транс на 36 В и запитать светильники и розетки в подвале. Убьем кучу "зайцев". Так и сделаем. Спасибо всем за помощь. ПУЭ надо бы где-то добыть крайнюю редакцию... И еще, если можно коротенький вопрос-ответ, раз уж у нас такой разговор зашел: перечень счетчиков электроэнергии разрешенных к применению определяется неким государственным документом, или каждое облэнерго составляет свой список, в зависимости у кого какой дядя на какой фабрике работает? Сообщение отредактировал DANTIST - 16.5.2018, 15:39 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17946 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |