Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение автомата с помощью перемычки к автомату с СИП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Кирилл_*
Добрый день! Возникла такая проблема... Частный дом, перед домом столб, на столбе висит серая коробочка, внутри которой счётчик и автомат. Устроено там все по такой схеме: линия сип (+-)заходит в счётчик, выходит из него и заходит в автомат(+-), выходит из автомата и тянется к дому. В доме уже заходит в щиток с кучей одинарных автоматов и т.д. Появилась необходимость повесить на столб фонарь и добавить дополнительный автомат для протяжки линии до гаража. Тут то и возник целый ворох вопросов:
1.Линия сип алюминиевая, кабель толстый, поставить перемычки и так добавить ещё автоматы? Боюсь, что перемычки не влезут в одно гнездо с сип, и какого сечения использовать перемычки?( Алюминиевые естественно?)
2.Добавить автоматы каким-то другим способом ?
3. Получается в любом случае входная линия под напряжением и отключить ее не представляется возможным, как действовать в такой ситуации ?( Р.s. была мысль выключить автомат и на его Выход(который на дом идёт) вставить перемычки и завести их во Вход новых автоматов(на гараж и фонарь). Но я понимаю, что делать так не правильно, и соединять перемычками нужно автоматы по вводу?
Прошу помочь советом знатоков)))
savelij®
Цитата
2.Добавить автоматы каким-то другим способом ?
Любым способом после счётчика. СИП не трогать.
Гость кмрилл
P.s. знакомый посоветовал собрать 2 новых двойных автомата перемычками, завести в них кабель и уже в конце врезаться в сип с помощью спец "врезок". Можно ли так делать?
Гость
Цитата(savelij® @ 1.5.2018, 15:40) *
Любым способом после счётчика. СИП не трогать.

А каким например? После счётчика стоит автомат (от счётчика до автомата тоже сип кабель, и от автомата до дома сип тянется . Как добавить автомат к автомату, в который зажат сип? Места для перемычки уже нет((
Кирилл034
в щитке на столбе все подключено по такой схеме- для наглядности=)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
и параллельно этому автомату нужно поставить еще автомат на гараж и как-то подключить фонарь на столбе (еще 1 автомат?)
viktor1077
Если Москва-обл,пишите в личку сделаю вам данное
Искра
Цитата(Кирилл034 @ 1.5.2018, 16:05) *
в щитке на столбе все подключено по такой схеме- для наглядности=)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
и параллельно этому автомату нужно поставить еще автомат на гараж и как-то подключить фонарь на столбе (еще 1 автомат?)

Если на Вашей схеме присутствует "+" и "-", то Вам необходимо обратиться к специалисту, хотя бы к электрику... -)
Гость сочувствующий
Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2018, 10:56) *
Уважаемый Кирилл034! Самое простое, что можно Вам посоветовать, это сделать так, как показано на схеме ниже:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
... и будет Вам счастье!

Не будет ТС счастья по предлагаемой Вами Ваня счастья! ТС озабочен тем, что не войдёт в клеммник автомата перемычка вместе с СИП-ом! А Вы так ему и советуете ( перемычка на фазе вводного автомата)! Если следовать Вашей логике, ТС необходимо установить ещё фазную шинку, естественно на изоляторах. Запитать эту шинку с нижней клеммы вводного автомата, убрав из этой клеммы СИП и посадить его на шинку. А между автоматом и шинкой сделать перемычку, 10 мм2 по меди вполне достаточно. Ну естественно запитать новые автоматы тоже от фазной шинки. Проще было конечно нарисовать, но лениво.
off.open
Кирилл034, вопрос ... Вы не путаете, и у Вас действительно, разводка (провода от счетчика до автомата) в ЩУ (щит учетный), сделана проводом СИП?
Shura_with_KINEF
После автомата ставятся два серых проходных клемника типа

два таких же синих.
Клемники одного цвета попарно соединяются перемычками типа

По одному вводу каждой пары будут заняты проводами от автомата и по три на дом, фонарь и гараж.
Клемники не обязательно этой фирмы, аналогичные системы есть у всех производителей, тот же ИЕК.
Удачи.

Да, ещё одну крышку-заглушку нужно.

Вот пример ответвления с помощью подобных клемм в исполнении ABB. Провода вводятся спереди а не сбоку. Оранжевые это перемычки между клемниками.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
(Пример из журнала уважаемого Ю.Харечко)
Гость сочувствующий
Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.5.2018, 23:05) *
...
Клемники не обязательно этой фирмы, аналогичные системы есть у всех производителей, тот же ИЕК.
...

А СИП 16 мм2 войдёт в этот клеммник? Я не встречал, поэтому спрашиваю. Вдруг доведётся столкнуться.
karcus
У ИЭК есть РБД-80А - распред блок на ДИН-рейку. Всунуть в него можно 16 мм2, на выходе 2*16 мм2 + 4*10 мм2.


По поводу зажимных клемников (ЗНИ) (от ИЭК), то в них можно в сунуть провод сечением до 95 мм2.
ЗНИ-95.

Ваня Иванов
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.5.2018, 15:57) *
Не будет ТС счастья по предлагаемой Вами Ваня счастья! ТС озабочен тем, что не войдёт в клеммник автомата перемычка вместе с СИП-ом!

Предлагаю ТС для ответвления от фазного провода после счётчика использовать Прокалывающий зажим и будет ему счастье!
Гость сочувствующий
Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2018, 10:15) *
Предлагаю ТС для ответвления от фазного провода после счётчика использовать Прокалывающий зажим и будет ему счастье!

Габариты Ваня, габариты! У ТС это всё в ящике на столбе сделать, да ещё пару автоматов разместить. Влезет ли это всё?
Гость
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.5.2018, 11:54) *
...Влезет ли это всё?

А если кувалдой слегка помочь?
Shura_with_KINEF
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.5.2018, 8:43) *
А СИП 16 мм2 войдёт в этот клеммник? Я не встречал, поэтому спрашиваю. Вдруг доведётся столкнуться.

Конечно войдёт. Я противник куда-либо заводить СИП, но приходится помогать выкручиваться в аналогичных ситуациях именно такими клемниками, естественно объяснив все опасности использования СИП везде кроме ВЛ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.