Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 1.5.2018, 15:37
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Возникла такая проблема... Частный дом, перед домом столб, на столбе висит серая коробочка, внутри которой счётчик и автомат. Устроено там все по такой схеме: линия сип (+-)заходит в счётчик, выходит из него и заходит в автомат(+-), выходит из автомата и тянется к дому. В доме уже заходит в щиток с кучей одинарных автоматов и т.д. Появилась необходимость повесить на столб фонарь и добавить дополнительный автомат для протяжки линии до гаража. Тут то и возник целый ворох вопросов:
1.Линия сип алюминиевая, кабель толстый, поставить перемычки и так добавить ещё автоматы? Боюсь, что перемычки не влезут в одно гнездо с сип, и какого сечения использовать перемычки?( Алюминиевые естественно?)
2.Добавить автоматы каким-то другим способом ?
3. Получается в любом случае входная линия под напряжением и отключить ее не представляется возможным, как действовать в такой ситуации ?( Р.s. была мысль выключить автомат и на его Выход(который на дом идёт) вставить перемычки и завести их во Вход новых автоматов(на гараж и фонарь). Но я понимаю, что делать так не правильно, и соединять перемычками нужно автоматы по вводу?
Прошу помочь советом знатоков)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.5.2018, 15:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
2.Добавить автоматы каким-то другим способом ?
Любым способом после счётчика. СИП не трогать.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость кмрилл_*
сообщение 1.5.2018, 15:43
Сообщение #3





Гости






P.s. знакомый посоветовал собрать 2 новых двойных автомата перемычками, завести в них кабель и уже в конце врезаться в сип с помощью спец "врезок". Можно ли так делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.5.2018, 15:47
Сообщение #4





Гости






Цитата(savelij® @ 1.5.2018, 15:40) *
Любым способом после счётчика. СИП не трогать.

А каким например? После счётчика стоит автомат (от счётчика до автомата тоже сип кабель, и от автомата до дома сип тянется . Как добавить автомат к автомату, в который зажат сип? Места для перемычки уже нет((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кирилл034
сообщение 1.5.2018, 16:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.5.2018
Пользователь №: 54090



в щитке на столбе все подключено по такой схеме- для наглядности=)

Прикрепленное изображение

и параллельно этому автомату нужно поставить еще автомат на гараж и как-то подключить фонарь на столбе (еще 1 автомат?)

Сообщение отредактировал Кирилл034 - 1.5.2018, 16:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor1077
сообщение 1.5.2018, 19:12
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 30.4.2008
Из: Раменское
Пользователь №: 11087



Если Москва-обл,пишите в личку сделаю вам данное
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 1.5.2018, 20:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1006
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Кирилл034 @ 1.5.2018, 16:05) *
в щитке на столбе все подключено по такой схеме- для наглядности=)

Прикрепленное изображение

и параллельно этому автомату нужно поставить еще автомат на гараж и как-то подключить фонарь на столбе (еще 1 автомат?)

Если на Вашей схеме присутствует "+" и "-", то Вам необходимо обратиться к специалисту, хотя бы к электрику... -)


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2018, 15:57
Сообщение #8





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2018, 10:56) *
Уважаемый Кирилл034! Самое простое, что можно Вам посоветовать, это сделать так, как показано на схеме ниже:
[attachment=54095:A_220.png]
... и будет Вам счастье!

Не будет ТС счастья по предлагаемой Вами Ваня счастья! ТС озабочен тем, что не войдёт в клеммник автомата перемычка вместе с СИП-ом! А Вы так ему и советуете ( перемычка на фазе вводного автомата)! Если следовать Вашей логике, ТС необходимо установить ещё фазную шинку, естественно на изоляторах. Запитать эту шинку с нижней клеммы вводного автомата, убрав из этой клеммы СИП и посадить его на шинку. А между автоматом и шинкой сделать перемычку, 10 мм2 по меди вполне достаточно. Ну естественно запитать новые автоматы тоже от фазной шинки. Проще было конечно нарисовать, но лениво.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.5.2018, 17:03
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Кирилл034, вопрос ... Вы не путаете, и у Вас действительно, разводка (провода от счетчика до автомата) в ЩУ (щит учетный), сделана проводом СИП?

Сообщение отредактировал off.open - 2.5.2018, 17:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.5.2018, 23:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3153
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



После автомата ставятся два серых проходных клемника типа

два таких же синих.
Клемники одного цвета попарно соединяются перемычками типа

По одному вводу каждой пары будут заняты проводами от автомата и по три на дом, фонарь и гараж.
Клемники не обязательно этой фирмы, аналогичные системы есть у всех производителей, тот же ИЕК.
Удачи.

Да, ещё одну крышку-заглушку нужно.

Вот пример ответвления с помощью подобных клемм в исполнении ABB. Провода вводятся спереди а не сбоку. Оранжевые это перемычки между клемниками.
Прикрепленное изображение

(Пример из журнала уважаемого Ю.Харечко)

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.5.2018, 23:18


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.5.2018, 8:43
Сообщение #11





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.5.2018, 23:05) *
...
Клемники не обязательно этой фирмы, аналогичные системы есть у всех производителей, тот же ИЕК.
...

А СИП 16 мм2 войдёт в этот клеммник? Я не встречал, поэтому спрашиваю. Вдруг доведётся столкнуться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 3.5.2018, 9:21
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



У ИЭК есть РБД-80А - распред блок на ДИН-рейку. Всунуть в него можно 16 мм2, на выходе 2*16 мм2 + 4*10 мм2.


По поводу зажимных клемников (ЗНИ) (от ИЭК), то в них можно в сунуть провод сечением до 95 мм2.
ЗНИ-95.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 3.5.2018, 10:15
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3847
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость сочувствующий @ 2.5.2018, 15:57) *
Не будет ТС счастья по предлагаемой Вами Ваня счастья! ТС озабочен тем, что не войдёт в клеммник автомата перемычка вместе с СИП-ом!

Предлагаю ТС для ответвления от фазного провода после счётчика использовать Прокалывающий зажим и будет ему счастье!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.5.2018, 11:54
Сообщение #14





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2018, 10:15) *
Предлагаю ТС для ответвления от фазного провода после счётчика использовать Прокалывающий зажим и будет ему счастье!

Габариты Ваня, габариты! У ТС это всё в ящике на столбе сделать, да ещё пару автоматов разместить. Влезет ли это всё?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.5.2018, 18:19
Сообщение #15





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 3.5.2018, 11:54) *
...Влезет ли это всё?

А если кувалдой слегка помочь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 3.5.2018, 20:45
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3153
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.5.2018, 8:43) *
А СИП 16 мм2 войдёт в этот клеммник? Я не встречал, поэтому спрашиваю. Вдруг доведётся столкнуться.

Конечно войдёт. Я противник куда-либо заводить СИП, но приходится помогать выкручиваться в аналогичных ситуациях именно такими клемниками, естественно объяснив все опасности использования СИП везде кроме ВЛ.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 3.5.2018, 21:47


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения