Гость_Алексей_*
19.4.2018, 18:51
Добрый день.
Получили оборудование (дистиллятор) на шильдике обозначена что данная модификация (исполнение) работает от сети 220/3.
Сетевой шнур имеет 4 жилы, одна из которых - заземление. Согласно схемы подключения остальные жилы подключаются к 3 фазам.
Оборудование импортное. Подскажите возможно ли подключение к 3-х фазной сети? Не можем понять как оно сможет работать при таком подключении.
Заранее спасибо.
Добрый день.
Случаем не американское?
Тогда понятно про 110В.
У нас 3х380
у них 3х220
Подключить можно только через понижающий 3х фазный трансформатор 380/220.
Германия, но возможно на их рынок.
Согласно прилагаемой инструкции оборудование выпускается в трёх исполнениях:
220 (фаза, ноль, земля)
220/3 (3 фазы, земля)
400/3 (3 фазы, ноль, земля)
Вот вам как раз и нужно было 400/3 (3 фазы, ноль, земля) или 220 (фаза, ноль, земля), если однофазка.
Если еще есть возможность обменять, то считайте повезло.
Спасибо.
В том и дело, что закуплено дистилляторы давно (вернее это была поставка в рамках госзаказа).
Поэтому и стоит вопрос их подключения.
Как подобрать трансформатор если максимальный ток 30А и мощность, указанная на табличке 11,5 кВт?
Хоть скажите что за оборудование. Модель-название-производитель.
Помимо табличек должна быть инструкция.
Да и текст с таблички неплохо было бы увидеть.
Вероятно, что возможны альтернативные способы подключения в нашу сеть.
Не думаю, что при госзаказе так облажались.
Бидистиллятор typ 2108
GFL
Gesellchaft fur LabortechnikmbH
просто Гоша
19.4.2018, 20:15
Может частотник поможет - там ведь как раз трёхфазка по 220?
Фото на внешний ресурс. Сюда ссылку. Чтобы ссылка прошла уберите http и поставьте пробелы вокруг точек.
Гость_Алексей_*
19.4.2018, 20:41
a.radikal.ru/a11/1804/18/7c87b6dee69b.jpg
Гость_Алексей_*
19.4.2018, 20:43
: //b.radikal.ru/b13/1804/e7/bd480b769013.jpg
://keep4u.ru/image/StpmY[/img]
Есть трансы типа ТСЗИ.
На барахолках есть и по 2000р.
zendo057
19.4.2018, 22:48
Цитата(просто Гоша @ 19.4.2018, 19:15)

Может частотник поможет - там ведь как раз трёхфазка по 220?
Частотник для дисцилятора?
просто Гоша
19.4.2018, 23:06
Да их щас как грязи! А твои предложения?
Цитата(просто Гоша @ 19.4.2018, 23:06)

Да их щас как грязи! А твои предложения?
К частотнику можно подключить только к асинхронный электродвигатель. Не надо писать о том чего не понимаешь. Твой уровень это опора с лампочкой, при этом чтобы схема обязательно была, иначе напутаешь.
Костян челябинский
20.4.2018, 7:12
шахтер, подключить то его можно к чему угодно. А вот как работать будет...
Вообще-то надо смотреть вполне конкретно. Очень часто удается переделать оборудование на питание от 380/3 без замены комплектующих, даже двигателей.
Цитата(Костян челябинский @ 20.4.2018, 7:12)

шахтер, подключить то его можно к чему угодно. А вот как работать будет...
ЭТО понятно что можно. При условии ЕСЛИ там по входу нагрузка четко три фазы. Пусть даже это просто три лампочки одинаковой мощности. Если нагрузка по фазам чуть разная все ничего работать не будет. Даже электродвигатель со встроенными электромагнитными тормозами, где электромагнит запитан прямо с двух обмоток двигателя частотник отказывается запускать. Просекает что нагрузка по фазам разная. А это чудо собирается от частотника запускать хрень где внутри стоит куча электроники . Господи где этих простых гошей только учили? И чему?
Костян челябинский
20.4.2018, 7:34
А ещё встречалось, написано на шильдике 220/3, а начинаешь вникать и оказывается, что 220 - это про фазное напряжение. И ничего делать не надо
просто Гоша
20.4.2018, 8:27
*улыбаясь*
Эк как некоторых зацепило давнишное шутливое поправление про столбы-опоры.
Цитата(просто Гоша @ 20.4.2018, 8:27)

*улыбаясь*
Эк как некоторых зацепило давнишное шутливое поправление про столбы-опоры.
Глупости не надо писать. И глупонько улыбаться не придется.
Цитата(Костян челябинский @ 20.4.2018, 7:34)

А ещё встречалось, написано на шильдике 220/3, а начинаешь вникать и оказывается, что 220 - это про фазное напряжение. И ничего делать не надо
Согласен, так бывает.
Другой Алексей
20.4.2018, 10:41
Да, вот это облажались с дистиляторами(или кто-то погрел ручки, купили по дешевке, а продали по полной), согласно схемы очень похоже что линейное напр. 220В и на каждую хрень еще нужен только трехфазный транс.380/220 на 16кВА, а хороший транс будет стоить больше 100т.р. деревянных.
zendo057
20.4.2018, 10:48
Цитата(просто Гоша @ 19.4.2018, 22:06)

Да их щас как грязи! А твои предложения?
Как вариант если сей аппарат содержит только тены и есть общая точка то можно все три фазы на аппарате соединить в месте.Правда ток будет тройной.
Цитата(Другой Алексей @ 20.4.2018, 10:41)

Да, вот это облажались с дистиляторами(или кто-то погрел ручки, купили по дешевке, а продали по полной), согласно схемы очень похоже что линейное напр. 220В и на каждую хрень еще нужен только трехфазный транс.380/220 на 16кВА, а хороший транс будет стоить больше 100т.р. деревянных.
А схема где?
Другой Алексей
20.4.2018, 11:22
Сообщение 13.
Цитата(Другой Алексей @ 20.4.2018, 11:22)

Сообщение 13.
Не не открывается, антивирус не разрешает.
zendo057
20.4.2018, 11:35
Схема не подключения а начинки.Если нет схемы то описание.
Как, вариант: вскрыть аппарат, может быть есть возможность разъединить ТЭНы?
А, дальше собрать новую схему.
Цитата(Гость @ 19.4.2018, 20:54)

Спасибо.
В том и дело, что закуплено дистилляторы давно (вернее это была поставка в рамках госзаказа).
Поэтому и стоит вопрос их подключения...
неужели отголоски нацпроекта "Здоровье"?
И начальство за жабры взяли?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,