ladoga1242
Приветствую всех форумчан!
На волне недавних событий в Кемерово начальство озаботилось проверкой электропроводки в 8-этажном офисном здании еще советских времен постройки.
Каждый этаж имеет запотолочное пространство (высотой 2 м или больше), где проходят вентиляция, слаботочка и незащищенные гофрой и металлорукавом силовые провода ПВС и КГ, в большинстве своем просто лежащие на вентиляции и на полу.
Вопрос: насколько это (то есть размещение силовой электрики на полу без защиты) допустимо согласно ПУЭ?
Если можно, дайте ссылку на соответствующий пункт ПУЭ.
Заранее признателен всем откликнувшимся!
haramamburu
ladoga1242, уже достаточно того что ПВС и КГ - не соответствует
ladoga1242
Если можно, дайте ссылки на соответствующие пункты ПУЭ.
Спасибо!
Костян челябинский
Пункты не дам. Краткое содержание искомого пункта - кабельно-проводниковая продукция должна применяться в соответствии с областью применения, определенной производителем. Зайдите на любой сайт производителей кабелей и посмотрите на область применения соответствующих изделий
Dimka1
Цитата(ladoga1242 @ 1.4.2018, 0:49) *
Если можно, дайте ссылку на соответствующий пункт ПУЭ.


7.1.38

Оставьте всё как есть. 100 лет лежала и еще 100 лет пролежит, только "террористов" туда не пускайте да горючий мусор не кидайте и все будет нормально.
Гость сочувствующий
Цитата(Костян челябинский @ 1.4.2018, 10:15) *
... кабельно-проводниковая продукция должна применяться в соответствии с областью применения, определенной производителем. ...

КГ — кабель гибкий общего назначения
Назначение
для присоединения различных передвижных механизмов при переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц.

ПВС — провод соединительный
Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.

В помощь ТС-у, выводы, думаю, сделает самостоятельно.
Из России
Про ПВС и КГ уже написали.
Менять!
Либо место работы менять.
ladoga1242
Dimka1, пункт 7.1.38 не подходит, поскольку в запотолочном пространстве можно (хотя иногда и по-пластунски) перемещаться.
Так что вопрос ссылки на нормативный документ остается приоткрытым.
haramamburu
Автор, а это почему проигнорили?

Цитата(Костян челябинский @ 1.4.2018, 10:15) *
Пункты не дам. Краткое содержание искомого пункта - кабельно-проводниковая продукция должна применяться в соответствии с областью применения, определенной производителем. Зайдите на любой сайт производителей кабелей и посмотрите на область применения соответствующих изделий



пункт и сами могли загуглить по подсказке : 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).


про назначение ПВС и КГ тоже подсказали:

Цитата(Гость сочувствующий @ 1.4.2018, 11:45) *
КГ — кабель гибкий общего назначения
Назначение
для присоединения различных передвижных механизмов при переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц.

ПВС — провод соединительный
Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.

В помощь ТС-у, выводы, думаю, сделает самостоятельно.

Dimka1
Цитата(ladoga1242 @ 1.4.2018, 19:04) *
Dimka1, пункт 7.1.38 не подходит, поскольку в запотолочном пространстве можно (хотя иногда и по-пластунски) перемещаться.
Так что вопрос ссылки на нормативный документ остается приоткрытым.


Если люди там не ходят, значит место не проходимое.
У Вас проект есть? По проекту где и как кабели должны проходить?

Если начальство очкует, то сделайте им провод в гофре, гофру в трубу и будет непробиваемо никаким пунктом правил любых версий и редакций.
Гость сочувствующий
Цитата(Dimka1 @ 1.4.2018, 21:27) *
Если люди там не ходят, значит место не проходимое.
...

А как на счёт специализированного персонала?
haramamburu
Цитата(Dimka1 @ 1.4.2018, 21:27) *
Если начальство очкует, то ...
... уверен, что останется как есть)))
Dimka1
Цитата(Гость сочувствующий @ 1.4.2018, 21:45) *
А как на счёт специализированного персонала?

С 80х годов прошлого века первый раз недавно заглянули..
просто Гоша
А объясните мне, бестолковому, как эта цитата:
Цитата
КГ — кабель гибкий общего назначения
Назначение
для присоединения различных передвижных механизмов при переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц.
ПВС — провод соединительный
Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры ...
может являться запретом применения данных кабелей? КГ, ладно, в земле нельзя прокладывать ибо его изоляция слишком мягка и может быть продавлена, но в других то местах почему его нельзя использовать? Смешно же получается: для передвижных устройств можно (где повышенные нагрузки!), а стационарно ни-ни.
Volt380
в любом случае валяться по полу кабели не должны!
Гость сочувствующий
Цитата(просто Гоша @ 1.4.2018, 23:15) *
А объясните мне, бестолковому,

Цитата
Смешно же получается: для передвижных устройств можно (где повышенные нагрузки!), а стационарно ни-ни.

Срок службы КГ - 4 года. В конце срока службы кабель начинает высыхать, трескаться и сыпаться (резина). Из собственной практики: в начале 70-х пользовались кабелем КВРГ, т.е. изоляция жил - резина. Так вот, разделывали его следующим образом: виниловую оболочку снимали, а резиновую изоляцию жил смазывали перхлорвиниловым лаком и надевали на жилы трубку ПВХ. Нижнюю часть трубки срезали наискосок, чтобы эта часть заходила на оболочку кабеля. Потом этот "корешок" плотно заделывали изолентой ПВХ. А всё для чего? Да для того, чтобы резина не высыхала, не трескалась и не осыпалась. Стоят эти разделки до сих пор.
просто Гоша
Не странно ли - сам производитель хвастается устойчивостью данного кабеля к ультрафиолету и тут же ограничивает срок его службы. Но наверняка многие, как и я, могут подтвердить идеальность этого кабеля и после 10 лет работы.

Зы. Но даже пусть и 4 года - никто же не мешает его менять спустя это время.
Энерго сбыт
Цитата(просто Гоша @ 2.4.2018, 9:24) *
Не странно ли - сам производитель хвастается устойчивостью данного кабеля к ультрафиолету и тут же ограничивает срок его службы. Но наверняка многие, как и я, могут подтвердить идеальность этого кабеля и после 10 лет работы.
Зы. Но даже пусть и 4 года - никто же не мешает его менять спустя это время.

Думается мне Производитель имеет ввиду, что кабель используется по назначению, то есть для подвижного электроприёмника (в общем постоянно туда-сюда), потому и срок службы такой "небольшой"
Гость сочувствующий
Цитата(просто Гоша @ 2.4.2018, 9:24) *
Не странно ли - сам производитель хвастается устойчивостью данного кабеля к ультрафиолету и тут же ограничивает срок его службы. ...

И что, только ультрафиолет действует разрушающе?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.