Приветствую всех форумчан!
На волне недавних событий в Кемерово начальство озаботилось проверкой электропроводки в 8-этажном офисном здании еще советских времен постройки. Каждый этаж имеет запотолочное пространство (высотой 2 м или больше), где проходят вентиляция, слаботочка и незащищенные гофрой и металлорукавом силовые провода ПВС и КГ, в большинстве своем просто лежащие на вентиляции и на полу. Вопрос: насколько это (то есть размещение силовой электрики на полу без защиты) допустимо согласно ПУЭ? Если можно, дайте ссылку на соответствующий пункт ПУЭ. Заранее признателен всем откликнувшимся! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ladoga1242, уже достаточно того что ПВС и КГ - не соответствует
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Если можно, дайте ссылки на соответствующие пункты ПУЭ.
Спасибо! Сообщение отредактировал ladoga1242 - 1.4.2018, 7:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Пункты не дам. Краткое содержание искомого пункта - кабельно-проводниковая продукция должна применяться в соответствии с областью применения, определенной производителем. Зайдите на любой сайт производителей кабелей и посмотрите на область применения соответствующих изделий
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... кабельно-проводниковая продукция должна применяться в соответствии с областью применения, определенной производителем. ... КГ — кабель гибкий общего назначения Назначение для присоединения различных передвижных механизмов при переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц. ПВС — провод соединительный Назначение: подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В. В помощь ТС-у, выводы, думаю, сделает самостоятельно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Про ПВС и КГ уже написали.
Менять! Либо место работы менять. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Dimka1, пункт 7.1.38 не подходит, поскольку в запотолочном пространстве можно (хотя иногда и по-пластунски) перемещаться.
Так что вопрос ссылки на нормативный документ остается приоткрытым. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Автор, а это почему проигнорили?
Пункты не дам. Краткое содержание искомого пункта - кабельно-проводниковая продукция должна применяться в соответствии с областью применения, определенной производителем. Зайдите на любой сайт производителей кабелей и посмотрите на область применения соответствующих изделий пункт и сами могли загуглить по подсказке : 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). про назначение ПВС и КГ тоже подсказали: КГ — кабель гибкий общего назначения Назначение для присоединения различных передвижных механизмов при переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц. ПВС — провод соединительный Назначение: подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В. В помощь ТС-у, выводы, думаю, сделает самостоятельно. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Dimka1, пункт 7.1.38 не подходит, поскольку в запотолочном пространстве можно (хотя иногда и по-пластунски) перемещаться. Так что вопрос ссылки на нормативный документ остается приоткрытым. Если люди там не ходят, значит место не проходимое. У Вас проект есть? По проекту где и как кабели должны проходить? Если начальство очкует, то сделайте им провод в гофре, гофру в трубу и будет непробиваемо никаким пунктом правил любых версий и редакций. Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.4.2018, 21:37 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Если начальство очкует, то ... ... уверен, что останется как есть)))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
А объясните мне, бестолковому, как эта цитата:
Цитата КГ — кабель гибкий общего назначения может являться запретом применения данных кабелей? КГ, ладно, в земле нельзя прокладывать ибо его изоляция слишком мягка и может быть продавлена, но в других то местах почему его нельзя использовать? Смешно же получается: для передвижных устройств можно (где повышенные нагрузки!), а стационарно ни-ни.
Назначение для присоединения различных передвижных механизмов при переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц. ПВС — провод соединительный Назначение: подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
в любом случае валяться по полу кабели не должны!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
А объясните мне, бестолковому, Цитата Смешно же получается: для передвижных устройств можно (где повышенные нагрузки!), а стационарно ни-ни. Срок службы КГ - 4 года. В конце срока службы кабель начинает высыхать, трескаться и сыпаться (резина). Из собственной практики: в начале 70-х пользовались кабелем КВРГ, т.е. изоляция жил - резина. Так вот, разделывали его следующим образом: виниловую оболочку снимали, а резиновую изоляцию жил смазывали перхлорвиниловым лаком и надевали на жилы трубку ПВХ. Нижнюю часть трубки срезали наискосок, чтобы эта часть заходила на оболочку кабеля. Потом этот "корешок" плотно заделывали изолентой ПВХ. А всё для чего? Да для того, чтобы резина не высыхала, не трескалась и не осыпалась. Стоят эти разделки до сих пор. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Не странно ли - сам производитель хвастается устойчивостью данного кабеля к ультрафиолету и тут же ограничивает срок его службы. Но наверняка многие, как и я, могут подтвердить идеальность этого кабеля и после 10 лет работы.
Зы. Но даже пусть и 4 года - никто же не мешает его менять спустя это время. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Не странно ли - сам производитель хвастается устойчивостью данного кабеля к ультрафиолету и тут же ограничивает срок его службы. Но наверняка многие, как и я, могут подтвердить идеальность этого кабеля и после 10 лет работы. Зы. Но даже пусть и 4 года - никто же не мешает его менять спустя это время. Думается мне Производитель имеет ввиду, что кабель используется по назначению, то есть для подвижного электроприёмника (в общем постоянно туда-сюда), потому и срок службы такой "небольшой" -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|