ladoga1242
сообщение 1.4.2018, 0:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Приветствую всех форумчан!
На волне недавних событий в Кемерово начальство озаботилось проверкой электропроводки в 8-этажном офисном здании еще советских времен постройки.
Каждый этаж имеет запотолочное пространство (высотой 2 м или больше), где проходят вентиляция, слаботочка и незащищенные гофрой и металлорукавом силовые провода ПВС и КГ, в большинстве своем просто лежащие на вентиляции и на полу.
Вопрос: насколько это (то есть размещение силовой электрики на полу без защиты) допустимо согласно ПУЭ?
Если можно, дайте ссылку на соответствующий пункт ПУЭ.
Заранее признателен всем откликнувшимся!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.4.2018, 4:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



ladoga1242, уже достаточно того что ПВС и КГ - не соответствует


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 1.4.2018, 7:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Если можно, дайте ссылки на соответствующие пункты ПУЭ.
Спасибо!

Сообщение отредактировал ladoga1242 - 1.4.2018, 7:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.4.2018, 10:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Пункты не дам. Краткое содержание искомого пункта - кабельно-проводниковая продукция должна применяться в соответствии с областью применения, определенной производителем. Зайдите на любой сайт производителей кабелей и посмотрите на область применения соответствующих изделий


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.4.2018, 10:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(ladoga1242 @ 1.4.2018, 0:49) *
Если можно, дайте ссылку на соответствующий пункт ПУЭ.


7.1.38

Оставьте всё как есть. 100 лет лежала и еще 100 лет пролежит, только "террористов" туда не пускайте да горючий мусор не кидайте и все будет нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.4.2018, 11:45
Сообщение #6





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 1.4.2018, 10:15) *
... кабельно-проводниковая продукция должна применяться в соответствии с областью применения, определенной производителем. ...

КГ — кабель гибкий общего назначения
Назначение
для присоединения различных передвижных механизмов при переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц.

ПВС — провод соединительный
Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.

В помощь ТС-у, выводы, думаю, сделает самостоятельно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 1.4.2018, 17:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Про ПВС и КГ уже написали.
Менять!
Либо место работы менять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 1.4.2018, 19:04
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Dimka1, пункт 7.1.38 не подходит, поскольку в запотолочном пространстве можно (хотя иногда и по-пластунски) перемещаться.
Так что вопрос ссылки на нормативный документ остается приоткрытым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.4.2018, 19:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Автор, а это почему проигнорили?

Цитата(Костян челябинский @ 1.4.2018, 10:15) *
Пункты не дам. Краткое содержание искомого пункта - кабельно-проводниковая продукция должна применяться в соответствии с областью применения, определенной производителем. Зайдите на любой сайт производителей кабелей и посмотрите на область применения соответствующих изделий



пункт и сами могли загуглить по подсказке : 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).


про назначение ПВС и КГ тоже подсказали:

Цитата(Гость сочувствующий @ 1.4.2018, 11:45) *
КГ — кабель гибкий общего назначения
Назначение
для присоединения различных передвижных механизмов при переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц.

ПВС — провод соединительный
Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.

В помощь ТС-у, выводы, думаю, сделает самостоятельно.



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.4.2018, 21:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(ladoga1242 @ 1.4.2018, 19:04) *
Dimka1, пункт 7.1.38 не подходит, поскольку в запотолочном пространстве можно (хотя иногда и по-пластунски) перемещаться.
Так что вопрос ссылки на нормативный документ остается приоткрытым.


Если люди там не ходят, значит место не проходимое.
У Вас проект есть? По проекту где и как кабели должны проходить?

Если начальство очкует, то сделайте им провод в гофре, гофру в трубу и будет непробиваемо никаким пунктом правил любых версий и редакций.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.4.2018, 21:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.4.2018, 21:45
Сообщение #11





Гости






Цитата(Dimka1 @ 1.4.2018, 21:27) *
Если люди там не ходят, значит место не проходимое.
...

А как на счёт специализированного персонала?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.4.2018, 21:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Dimka1 @ 1.4.2018, 21:27) *
Если начальство очкует, то ...
... уверен, что останется как есть)))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.4.2018, 22:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость сочувствующий @ 1.4.2018, 21:45) *
А как на счёт специализированного персонала?

С 80х годов прошлого века первый раз недавно заглянули..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 1.4.2018, 23:15
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А объясните мне, бестолковому, как эта цитата:
Цитата
КГ — кабель гибкий общего назначения
Назначение
для присоединения различных передвижных механизмов при переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц.
ПВС — провод соединительный
Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры ...
может являться запретом применения данных кабелей? КГ, ладно, в земле нельзя прокладывать ибо его изоляция слишком мягка и может быть продавлена, но в других то местах почему его нельзя использовать? Смешно же получается: для передвижных устройств можно (где повышенные нагрузки!), а стационарно ни-ни.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 2.4.2018, 8:24
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



в любом случае валяться по полу кабели не должны!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.4.2018, 9:02
Сообщение #16





Гости






Цитата(просто Гоша @ 1.4.2018, 23:15) *
А объясните мне, бестолковому,

Цитата
Смешно же получается: для передвижных устройств можно (где повышенные нагрузки!), а стационарно ни-ни.

Срок службы КГ - 4 года. В конце срока службы кабель начинает высыхать, трескаться и сыпаться (резина). Из собственной практики: в начале 70-х пользовались кабелем КВРГ, т.е. изоляция жил - резина. Так вот, разделывали его следующим образом: виниловую оболочку снимали, а резиновую изоляцию жил смазывали перхлорвиниловым лаком и надевали на жилы трубку ПВХ. Нижнюю часть трубки срезали наискосок, чтобы эта часть заходила на оболочку кабеля. Потом этот "корешок" плотно заделывали изолентой ПВХ. А всё для чего? Да для того, чтобы резина не высыхала, не трескалась и не осыпалась. Стоят эти разделки до сих пор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 2.4.2018, 9:24
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Не странно ли - сам производитель хвастается устойчивостью данного кабеля к ультрафиолету и тут же ограничивает срок его службы. Но наверняка многие, как и я, могут подтвердить идеальность этого кабеля и после 10 лет работы.

Зы. Но даже пусть и 4 года - никто же не мешает его менять спустя это время.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 2.4.2018, 9:41
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(просто Гоша @ 2.4.2018, 9:24) *
Не странно ли - сам производитель хвастается устойчивостью данного кабеля к ультрафиолету и тут же ограничивает срок его службы. Но наверняка многие, как и я, могут подтвердить идеальность этого кабеля и после 10 лет работы.
Зы. Но даже пусть и 4 года - никто же не мешает его менять спустя это время.

Думается мне Производитель имеет ввиду, что кабель используется по назначению, то есть для подвижного электроприёмника (в общем постоянно туда-сюда), потому и срок службы такой "небольшой"


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.4.2018, 9:48
Сообщение #19





Гости






Цитата(просто Гоша @ 2.4.2018, 9:24) *
Не странно ли - сам производитель хвастается устойчивостью данного кабеля к ультрафиолету и тут же ограничивает срок его службы. ...

И что, только ультрафиолет действует разрушающе?
Вернуться в начало страницы