Прокладка кабеля - соответствует ли ПУЭ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка кабеля - соответствует ли ПУЭ? |
1.4.2018, 0:49
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Приветствую всех форумчан!
На волне недавних событий в Кемерово начальство озаботилось проверкой электропроводки в 8-этажном офисном здании еще советских времен постройки. Каждый этаж имеет запотолочное пространство (высотой 2 м или больше), где проходят вентиляция, слаботочка и незащищенные гофрой и металлорукавом силовые провода ПВС и КГ, в большинстве своем просто лежащие на вентиляции и на полу. Вопрос: насколько это (то есть размещение силовой электрики на полу без защиты) допустимо согласно ПУЭ? Если можно, дайте ссылку на соответствующий пункт ПУЭ. Заранее признателен всем откликнувшимся! |
|
|
ladoga1242 Прокладка кабеля - соответствует ли ПУЭ? 1.4.2018, 0:49
haramamburu ladoga1242, уже достаточно того что ПВС и КГ - не ... 1.4.2018, 4:01
ladoga1242 Если можно, дайте ссылки на соответствующие пункты... 1.4.2018, 7:31
Костян челябинский Пункты не дам. Краткое содержание искомого пункта ... 1.4.2018, 10:15
Гость сочувствующий Цитата(Костян челябинский @ 1.4.2018, 10... 1.4.2018, 11:45
haramamburu Автор, а это почему проигнорили?
Цитата(Костян че... 1.4.2018, 19:14
Dimka1 Цитата(ladoga1242 @ 1.4.2018, 0:49) Если ... 1.4.2018, 10:38
Из России Про ПВС и КГ уже написали.
Менять!
Либо место ... 1.4.2018, 17:39
ladoga1242 Dimka1, пункт 7.1.38 не подходит, поскольку в запо... 1.4.2018, 19:04
Dimka1 Цитата(ladoga1242 @ 1.4.2018, 19:04) Dimk... 1.4.2018, 21:27
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 1.4.2018, 21:27) Если люд... 1.4.2018, 21:45

Dimka1 Цитата(Гость сочувствующий @ 1.4.2018, 21... 1.4.2018, 22:03
haramamburu Цитата(Dimka1 @ 1.4.2018, 21:27) Если нач... 1.4.2018, 21:49
просто Гоша А объясните мне, бестолковому, как эта цитата:Цита... 1.4.2018, 23:15
Гость сочувствующий Цитата(просто Гоша @ 1.4.2018, 23:15) А о... 2.4.2018, 9:02
Volt380 в любом случае валяться по полу кабели не должны... 2.4.2018, 8:24
просто Гоша Не странно ли - сам производитель хвастается устой... 2.4.2018, 9:24
Энерго сбыт Цитата(просто Гоша @ 2.4.2018, 9:24) Не с... 2.4.2018, 9:41
Гость сочувствующий Цитата(просто Гоша @ 2.4.2018, 9:24) Не с... 2.4.2018, 9:48![]() ![]() ![]() |
|