Цитата(Ваня Иванов @ 17.3.2018, 13:18)
Ответ на вопрос по допустимому току сети из ПУЭ-7:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Я тебя уже
много раз спрашивал
о другом:
Цитата(Олега @ 17.3.2018, 13:15)
..с какого значения тока утечки может сработать УЗО 30мА ???
Порог, при котором возможно срабатывание УЗО это вовсе не расчетная величина суммарного тока утечки, которая не должна превышать 1/3 Iн.
Напоминаю твой тезис:
Цитата(Ваня Иванов @ 16.3.2018, 13:12)
.. ток утечки может оказаться больше 30 мА и вызвать срабатывание этого "хитрого" устройства.
В чем же причина ограничения суммарного Iут. ? Почему этот ток не может составить, к примеру, 2/3 от Iн УЗО ? Или как у тебя - лишь бы не больше 30мА ?
Цитата(Ваня Иванов @ 17.3.2018, 13:18)
Но, как Вы сами неоднократно подчёркивали, частным потребителям ПУЭ - не указ, у себя дома что хочу, то и ворочу!
По этой части (не указ) у нас самый главный - Organizm, если что.. ))
Советы "чайникам" "воротить что хочу" я по-моему не давал. Да и от темы не отвлекайся.