Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
gudzig
сообщение 14.3.2018, 15:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.3.2018
Пользователь №: 53805



Всем здравствуйте.
У меня не понятная ситуация с автоматами, в квартире.
Периодически, днем, когда никого нет дома и работает только холодильник и часы на плите, автоматы выбивает.
Последний раз было 2 недели назад и вот сегодня выбило.
На праздниках, пользовались всей техникой сразу, значит перегруз сети исключаю.
Что это еще может быть?

Холодильник периодически обретает супер-силу и выбивает их?
Брак автомата?
Что то от соседей проникает?

Подскажите ваше мнение!
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.3.2018, 15:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А это точно автоматы? А у них имя есть?

А вообще, gudzig, плохо начинать жизнь на форуме с того, чтобы насрать в нескольких ветках дублями темы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudzig
сообщение 14.3.2018, 15:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.3.2018
Пользователь №: 53805



Спасибо, буду знать.
Да это IEK
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.3.2018, 15:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



КАКОЙ ИЭК? ИЭКа дохрена. Фотография где?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudzig
сообщение 15.3.2018, 6:12
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.3.2018
Пользователь №: 53805







ФОТО

Сообщение отредактировал с2н5он - 15.3.2018, 7:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.3.2018, 7:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



темы не нужно дублировать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudzig
сообщение 15.3.2018, 7:35
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.3.2018
Пользователь №: 53805



Да я тут запутался не много с этими темами. Прошу прощения.

Выбивает основной, левый автомат (63А)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.3.2018, 7:48
Сообщение #8





Гости






Цитата(gudzig @ 15.3.2018, 7:35) *
...
Выбивает основной, левый автомат (63А)

У Вас это не автомат, а:"Дифференциальный выключатель ВД 1-63 тип А без встроенной защиты от сверхтоков реагирует не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др." Появилась утечка тока свыше 30 миллиампер, вот он и срабатывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudzig
сообщение 15.3.2018, 7:55
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.3.2018
Пользователь №: 53805



Цитата(Гость сочувствующий @ 15.3.2018, 8:48) *
У Вас это не автомат, а:"Дифференциальный выключатель ВД 1-63 тип А без встроенной защиты от сверхтоков реагирует не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др." Появилась утечка тока свыше 30 миллиампер, вот он и срабатывает.


Т.е. какой то прибор в квартире вышел из строя или проводка коротит ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 15.3.2018, 8:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(gudzig @ 15.3.2018, 7:55) *
Т.е. какой то прибор в квартире вышел из строя или проводка коротит ?

Скорее всего, срабатывает от утечки. От КЗ, или "коротит" должен сработать еще какой-то...Ну типа селективность.
При КЗ в квартирах редко один срабатывает автомат.
Про вышел из строя... Или близок к "вышел из строя". Методом исключения можно найти прибор. Отключите стиралку, например. Потом другой прибор... Муторное дело. Зато приборы не нужны. Вытаскивай вилку и вперед!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudzig
сообщение 15.3.2018, 8:56
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.3.2018
Пользователь №: 53805



Цитата(Из России @ 15.3.2018, 9:06) *
Скорее всего, срабатывает от утечки. От КЗ, или "коротит" должен сработать еще какой-то...Ну типа селективность.
При КЗ в квартирах редко один срабатывает автомат.
Про вышел из строя... Или близок к "вышел из строя". Методом исключения можно найти прибор. Отключите стиралку, например. Потом другой прибор... Муторное дело. Зато приборы не нужны. Вытаскивай вилку и вперед!


Тогда я подозреваю холодильник, он издает странные звуки и писки иногда.
Буду проводить испытания, спасибо.

А если подозреваемого подключить через стабилизатор, это поможет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 15.3.2018, 9:31
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(gudzig @ 14.3.2018, 15:15) *
Периодически, днем, когда никого нет дома и работает только холодильник и часы на плите, автоматы выбивает.
Последний раз было 2 недели назад и вот сегодня выбило.

У холодильников с системой " No Frost" есть суточный режим разморозки нагревательным ТЭНом, вот если его пробивает на корпус, не каждый день, но всегда примерно(плюс минус 30 минут) в одно время в сутки. Одна из вероятных причин отключения УЗО. Последите за холодильником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.3.2018, 10:01
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(gudzig @ 15.3.2018, 9:56) *
это поможет ?

нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 15.3.2018, 10:09
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(gudzig @ 15.3.2018, 8:56) *
Тогда я подозреваю холодильник, он издает странные звуки и писки иногда.
Буду проводить испытания, спасибо.

А если подозреваемого подключить через стабилизатор, это поможет ?


У холодильника и некоторых других приборов на вилке есть заземляющий контакт, на него может быть утечка. Попробуйте под этот контакт подсунуть скотч или включить прибор через удлиннитель, не имеющий клеммы заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 16.3.2018, 11:21
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 53470



Цитата(Сергей ДД @ 15.3.2018, 9:31) *
У холодильников с системой " No Frost" есть суточный режим разморозки нагревательным ТЭНом, вот если его пробивает на корпус, не каждый день, но всегда примерно(плюс минус 30 минут) в одно время в сутки. Одна из вероятных причин отключения УЗО. Последите за холодильником.

Извините, но хочу поправить. Время разморозки у холодильников с системой " No Frost" не раз в сутки, а каждые 4, 6, 8 часов (это примерное время плюс-минус) (в зависимости от модели).

С бойлером такая ситуёвина тоже имеет место. Когда ТЭН прохудится.

Сообщение отредактировал Vitalich - 16.3.2018, 11:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.3.2018, 13:12
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3990
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gudzig @ 15.3.2018, 7:35) *
Выбивает основной, левый автомат (63А)

Уважаемый gudzig. Вполне может оказаться, что Вы проверите все свои электроприёмники (бытовые электроприборы), и ничего не найдёте, а этот злополучный ВД-63 всё также будет портить Вам нервы своими фокусами, периодически отключаясь в самый неподходящий момент! Причина может быть в том, что Вы "навесили" на одно устройство дифференциального тока (УДТ) с уставкой 30 мА слишком много отходящих линий и так называемый "естественный ток утечки" оказался примерно равным этим 30 мА. Изоляция квартирной электропроводки (как и любая другая изоляция) не является идеальной, и в нормальных режимах имеет некоторый удельный ток утечки на 1 погонный метр, который зависит от температуры, влажности и других параметров. Следовательно, чем длиннее электропроводка, тем больше суммарный ток утечки и этот естественный ток утечки может оказаться чуть меньше 30 мА. При возрастании температуры или влажности этот ток утечки может оказаться больше 30 мА и вызвать срабатывание этого "хитрого" устройства.
Для устранения этого недоразумения необходимо разделить ваши отходящие линии на две группы и защитить каждую своим УДТ с уставкой 30 мА.
Может возникнуть вопрос, а нельзя ли взять УДТ с уставкой 100 мА? Можно, но при этом следует помнить, что ток силой 100 мА является смертельно опасным! Оно Вам надо? Поэтому выход один - делить на две группы (а будет мало, так на три) и защищать каждую из них своим УДТ с уставкой 30 мА.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 16.3.2018, 14:58
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Vitalich @ 16.3.2018, 11:21) *
Извините, но хочу поправить. Время разморозки у холодильников с системой " No Frost" не раз в сутки, а каждые 4, 6, 8 часов (это примерное время плюс-минус) (в зависимости от модели).

Извиняю. На моем было примерно раз в сутки.
Цитата
Электромеханический таймер AQ-2001-21 (морозильные камеры «No Frost» моделей 102, 106, «Frost Free» моделей 104, 107, 117 110 )

Цикл оттайки – каждые 12 часов работы компрессора (время стоянки не учитывается)
Первоисточник здесь Это мой таймер. На ваших и у ТС может быть другое время.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.3.2018, 16:39
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 16.3.2018, 13:12) *
При возрастании температуры или влажности этот ток утечки может оказаться больше 30 мА и вызвать срабатывание этого "хитрого" устройства.

А без возрастания температуры или влажности "хитрое" устройство может срабатывать при токах утечки менее 30 мА ?

Цитата(Ваня Иванов @ 16.3.2018, 13:12) *
.. чем длиннее электропроводка, тем больше суммарный ток утечки..

Ваня, а конкретнее, какая предельная суммарная длина проводки допустима на одно УЗО ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 16.3.2018, 16:57
Сообщение #19





Гости






Олега, не грызите Ваню, он в чем-то прав( просто как всегда полез в дебри), конечно нет такого понятия суммарной длины провода на одно УЗО. Топику надо разориться на тысячу рублей и купить новый диф.выключатель. Продукция ИЭК - игра в рулетку, повезет будет работать долго, у аппарата на картинке могла элементарно поехать крыша. Это самый простой вариант, если не поможет тогда хуже, искать замучается(тем более не специалист), периодичность выбивания примерно раз в две недели. Придется человеку набраться терпения, когда начнет постоянно садить и тогда методом исключения( выдергивать поочередно вилки из розетки) потихоньку найдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carpovich
сообщение 16.3.2018, 17:01
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17040



Для начала,снимите панель щитка и проверьте соединения.При плохом контакте фазы или нуля,тоже бывают ложные срабатывания УЗО.


--------------------
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Вернуться в начало страницы