ai27
Есть блок ТЭН из 6-ти нагревателей на 380В общей мощностью 7,5 кВт. Есть всего три фазных провода без нейтрали. Как подключить правильно эти шесть нагревателей в треугольник для равномерной нагрузки ?
Roman D
В треугольник по два в параллель.
eugevict
Цитата(ai27 @ 9.1.2018, 17:47) *
по такой схеме ?

Если сами ТЭНы на 220В то по первой, если на 380 то по второй.
ai27
Цитата(eugevict @ 9.1.2018, 18:22) *
Если сами ТЭНы на 220В то по первой, если на 380 то по второй.


Спасибо за ясность ответов!
человек говорит что купил ТЭНы на 380, но на них никаких опозновательных знаков нет, 12 отводов да и всё . я этот блок уже подключил в две параллельные звезды (т.к. сопротивление ТЭНов одинаковое), на всякий...,греет, но еще ток думаю нужно замерить и расчитать мощность, хочется всётаки в треугольник, ведь нуля нет.
eugevict
Цитата(ai27 @ 10.1.2018, 0:18) *
хочется всётаки в треугольник, ведь нуля нет.

Просто замерьте сопротивление одного ТЭНа, а далее рачет.
А зачем Вам нуль в звезде ?
ai27
Цитата(eugevict @ 10.1.2018, 1:26) *
Просто замерьте сопротивление одного ТЭНа, а далее рачет.
А зачем Вам нуль в звезде ?

мне дали информацию что без нуля в звезде, при выходе из строя одного из ТЭНов, перегорят два других, а с нулем еще поработают. Если я не ошибаюсь.
ЛЕША
Цитата(ai27 @ 10.1.2018, 7:51) *
Если я не ошибаюсь.

Ошибаетесь.
zendo057
Цитата(eugevict @ 9.1.2018, 18:22) *
Если сами ТЭНы на 220В то по первой, если на 380 то по второй.

Если тэны на 220 то сеединить звездой,по первому варианту будут работать в не полную мощность.