Подключение блок ТЭН , как собрать блок ТЭН из 6-ти нагревателей в треугольник? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение блок ТЭН , как собрать блок ТЭН из 6-ти нагревателей в треугольник? |
Гость_ai27_* |
9.1.2018, 17:09
Сообщение
#1
|
Гости |
Есть блок ТЭН из 6-ти нагревателей на 380В общей мощностью 7,5 кВт. Есть всего три фазных провода без нейтрали. Как подключить правильно эти шесть нагревателей в треугольник для равномерной нагрузки ?
|
|
|
|
9.1.2018, 17:25
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В треугольник по два в параллель.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.1.2018, 17:47
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2018 Пользователь №: 53451 |
|
|
|
9.1.2018, 19:22
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
|
9.1.2018, 23:18
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2018 Пользователь №: 53451 |
Если сами ТЭНы на 220В то по первой, если на 380 то по второй. Спасибо за ясность ответов! человек говорит что купил ТЭНы на 380, но на них никаких опозновательных знаков нет, 12 отводов да и всё . я этот блок уже подключил в две параллельные звезды (т.к. сопротивление ТЭНов одинаковое), на всякий...,греет, но еще ток думаю нужно замерить и расчитать мощность, хочется всётаки в треугольник, ведь нуля нет. |
|
|
10.1.2018, 2:26
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
10.1.2018, 3:51
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2018 Пользователь №: 53451 |
Просто замерьте сопротивление одного ТЭНа, а далее рачет. А зачем Вам нуль в звезде ? мне дали информацию что без нуля в звезде, при выходе из строя одного из ТЭНов, перегорят два других, а с нулем еще поработают. Если я не ошибаюсь. Сообщение отредактировал ai27 - 10.1.2018, 3:58 |
|
|
|
10.1.2018, 4:20
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
10.1.2018, 12:10
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
|
|
|