Всем привет, меняю электропроводку в частном доме. Сейчас имеется один этаж, чердак и подвал. Есть два вопроса:
1) можно ли устанавливать распределительные коробки и вести разводку проводов в подвале с точки зрения всяких ГОСТов ПЭУ и так далее
2) делаю для себя, поэтому второй вопрос: насколько это безопасно?

Подвал имеет высоту 1-1.2 метра, где-то больше где-то меньше, то есть фактически это даже не подвал, а подпол, гидроизоляции нет (на полу земля), но по весне было сухо, также потом будет в подвале разводка отопления, что должно повлиять на влажность в лучшую сторону

пол на первом этаже - это деревянные доски+фанера (+утеплитель)
капитальные стены в доме - кирпич
перегородки - гипсокарток или доски (по разному сделано)

В качестве распределительных коробок может быть посоветуете что-нибудь герметичное, или подойдут обычные?

Зачем все это нужно: если ставить распределительные коробки на стенах в помещении, то или нужно их прятать, или смириться с тем, что они будут портить внешний вид. С этой точки зрения их расположение в подвале решает сразу обе задачи: и доступ есть всегда, и внешний вид не будут портить.

Распределительный щит будет в жилом помещении (не в подвале), собственно куда и планирую вывод всей проводки из подвала.
Заземление есть - треугольник в земле.

Заранее спасибо.
Инк
Привет.
У вас "влажное помещение с повышенной опасностью". ПУЭ вроде не против, рекомендует проводку в таких помещениях вести открыто.
Лучше всё сделать максимально герметично. Если возможны механические воздействия, то нужно защитить кабели.
Гость_Дачник_*
Цитата(bumi @ 11.12.2017, 11:46) *
фактически это даже не подвал, а подпол, гидроизоляции нет (на полу земля)
Здравствуйте.
Сразу скажу, не профи-электрик, но в Вашем случае, думаю нужно руководствоваться нормами касательно прокладки электропроводки под землёй.
Это значит, что кабели и провода (обычного для домашней электропроводки типа - ВВГнг и т.п.) должны быть под полом в защитных трубопроводах, а соединительные коробки (если без них никак) со степенью защиты IP68, это же касается и кабельных вводов к ним. Внутри коробок, конечно же, никаких скруток, только пайка-сварка-опрессовка плюс надежная изоляция: термоусадки, герметики... Не забываем и про грызунов, в тепле и сухости земляного подвала им будет очень комфортно.
Оно надо? Как потом с этим жить, что-то ремонтировать-менять-добавлять в эту проводку?
Не проще ли отказаться от коробок под полом, а все провода тянуть в этажные щитки по типу "звезды", пусть и с защищенными участками "в подвале"?
Расход кабеля больше, но возни меньше, в итоге проще и дешевле, учитывая цены на ассортимент электроизделий c IP68 - это не бытовой, а промышленный сегмент рынка.

haramamburu
с IP68 конечно перегнули... но вот от коробок в этом подполе стоит конечно воздержаться....
просто Гоша
Если капли влажности по стенам/потолку не висят то не морочте себе и людям голову. Хотя по выводу мест соединений в подвал, мягко говоря, не понял. Т.е. эстетика победила надёжность/безопасность/удобство?
bumi
Подпол, он же подвал, в теории, будет сухой, потому что там будет проходить разводка отопления.

Планирую разводку вести открытым способом, потому что весь смысл в том что там можно не парится с внешним видом, в крайнем случае можно засунуть в гофру (вообще нужно это ?).
Что касается распредкоробок - цель все таки не возводить в абсолют, а сэкономить на немного проводке, площадь дома порядка 140 м2... угореть можно, если все делать отдельным проводом, да и что в итоге получится в распределительном шкафу - например на вскидку одних только розеток будет не менее 20.

Кстати говоря, сейчас и вправду мода делать минимум распредкоробок и тянуть все отдельными проводам до распредшкафа ? Как быть с количеством автоматов в таком случае, несколько потребителей вешать на один автомат используя клемники прямо в шкафу, или есть автоматы, у которых уже есть общая шина под несколько потребителей ?

В общем подытожив по моему вопросу, если я правильно понял:
1) в подвале никто не запрещает ставить распредкоробки и делать разводку +
2) если помещение влажное, то имеет смысл в подвале отказаться от распредкоробок и делать все прямыми проводами (для меня не самый лучший вариант, но если это сейчас считается best practice, то почему бы и нет)
3) нужно позаботиться о вредителях грызунах, но как, есть какие-то провода, которые не едят мыши/крысы ? (кстати говоря, в подполе хранить всякие овощи и другие съедобности не планировал, потому что там отопление и холода там не ожидается)

Все соединения планировал делать в распредкоробках с помощью wago.

Цитата(просто Гоша @ 11.12.2017, 16:59) *
Если капли влажности по стенам/потолку не висят то не морочте себе и людям голову. Хотя по выводу мест соединений в подвал, мягко говоря, не понял. Т.е. эстетика победила надёжность/безопасность/удобство?


Со стен естественно не капает icon_smile.gif

Смысл в том, что если делать распредкоробки прямо в комнате, то придется как то их прятать, и получится, что доступа к ним фактически не будет. А если коробки поставить под полом (прямо к полу прикрутить, но в подвале максимально высоко от земли), то эстетика не пострадает, и доступ всегда будет. А если есть доступ, то фактически можно проводить ревизию в любой момент, а значит в каком-то смысле будет даже безопаснее.

Я прекрасно понимаю, что куда безопаснее ставить коробки в заведомо сухом мести и не замуровывать... но как быть, если заказчик (он же жена) не приемлет наличие коробок на видном месте - нужно искать компромисс. Вот я и хочу услышать несколько авторитетных мнений на предложенный мной вариант.

В любом случае спасибо за ответы.
просто Гоша
Ну так и сказал бы сразу про жену - значит без вариантов. icon_wink.gif
haramamburu
Цитата(просто Гоша @ 11.12.2017, 17:17) *
Ну так и сказал бы сразу про жену - значит без вариантов. icon_wink.gif

icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

ТС, ВАГО не самый лучший выбор
bumi
Цитата(просто Гоша @ 11.12.2017, 17:17) *
Ну так и сказал бы сразу про жену - значит без вариантов. icon_wink.gif


ну можно компромисс найти даже с женой, замуровать под обои все коробки например, или прикрутить к потолку, а потом сделать натяжной потолок... ревизию конечно не провести в любой момент, но отделаться малой кровью можно... но и там и там это будет всего лишь компромисс между удобством, безопасностью и эстетикой. Вот я и размышляю, какой же компромисс все же выбрать. Кстати говоря про грызунов - это будет жилое помещение, и если кто-то появится, то нужно будет с ними бороться - мышеловки, яд, и так далее, таким образом, постоянного проживание грызунов не ожидается.

Цитата(haramamburu @ 11.12.2017, 17:48) *
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

ТС, ВАГО не самый лучший выбор


А что лучше всего подходит для соединения в распредкоробках ?
haramamburu
Цитата(bumi @ 11.12.2017, 17:54) *
А что лучше всего подходит для соединения в распредкоробках ?

в идеале - пайка сварка опрессовка....
вы же в подвале не увидите если ваго будет гореть... а они могут... загуглите в картинках

О! + бы в клеевую термоусадку соединения
Инк
Цитата(bumi @ 11.12.2017, 16:11) *
В общем подытожив по моему вопросу, если я правильно понял:
2) если помещение влажное, то имеет смысл в подвале отказаться от распредкоробок и делать все прямыми проводами
3) нужно позаботиться о вредителях грызунах, но как, есть какие-то провода, которые не едят мыши/крысы ? (кстати говоря, в подполе хранить всякие овощи и другие съедобности не планировал, потому что там отопление и холода там не ожидается)
Все соединения планировал делать в распредкоробках с помощью wago.

Влажное - это 60 - 75%. Есть ещё сырое (длительно больше 75) и особо сырое, залитое конденсатом. Вот в особо сыром лучше без коробок.
Если защищать - то металлорукавом, ПВХ гофра бессмысленна.
Wago - предмет электрохоливара. Решайте сами, я бы не юзал в вашей ситуации.
Для кого-то идеал - сварка/пайка/опрессовка. Для меня нет, т. к. предпочитаю разборные соединения (в распредкоробках). Это тоже спорный вопрос.
Гость сочувствующий
Цитата(bumi @ 11.12.2017, 11:46) *
...
Подвал имеет высоту 1-1.2 метра, где-то больше где-то меньше,
...
В качестве распределительных коробок может быть посоветуете что-нибудь герметичное, или подойдут обычные?

Пример советских времён: типовой проект пятиэтажного панельного дома 121 серии - разводка подъездных стояков, освещения подъездов выполнена в металлических трубах из-за требований механической защиты (высота подвала метра полтора). Освещение самого подвала тоже выполнено в металлических трубах, распредкоробки тоже металлические, МОК-4, напряжение питания - 220 В. Действующие ПУЭ на тот период - ПУЭ-6. Да, чуть не забыл - ни какой герметичности нет.
bumi
Спасибо за ответы.
Остановлюсь на варианте прокладки проводки по потолку подвала.
Также попробую исключить из схемы распределительные коробки для светильников - совмещу прямо во включателе. Точнее попробую сделать так - пойдет непрерывный трехжильный провод прямо до включателя от источника и дальше до светильника . Одна жила (минусовая) пройдет транзитом сразу до светильника, а две остальных разрезаются в точке, где стоит включатель. От включателя до светильника эти две жилы будут использованы для включения/выключения (двухпозиционный режим светильника получится). Вторая жила от включателя до источника питания будет использована под фазу, а третья останется не использовано. Нужно только чтобы уместилось все во включателе, но там лишнего по сравнению с обычной схемой, будет только одна жила, которая транзитом проходит, так что должно уместиться, или еще можно найти коробку под включатель чуть по больше.
savelij®
Цитата(bumi @ 12.12.2017, 11:39) *
Одна жила (минусовая) пройдет транзитом сразу до светильника, а две остальных разрезаются в точке, где стоит включатель. От включателя до светильника эти две жилы будут использованы для включения/выключения (двухпозиционный режим светильника получится). Вторая жила от включателя до источника питания будет использована под фазу, а третья останется не использовано.

Как то не правильно всё... начиная от минусового провода... icon_wink.gif
Давайте уж по взрослому.
А. Нету в переменке минуса и плюса.
Б. От щитка до выключателя три провода и все подключены в соответствии с назначением. От выключателя, если он двухклавишный - 4 жилы и все задействованы.
В. Есть подрозетники глубокие (60мм), если сомневаетесь, что в обычный не впихнуться...
bumi
Цитата(savelij® @ 12.12.2017, 14:41) *
Как то не правильно всё... начиная от минусового провода... icon_wink.gif
Давайте уж по взрослому.
А. Нету в переменке минуса и плюса.
Б. От щитка до выключателя три провода и все подключены в соответствии с назначением. От выключателя, если он двухклавишный - 4 жилы и все задействованы.
В. Есть подрозетники глубокие (60мм), если сомневаетесь, что в обычный не впихнуться...



А. Ок, приму к сведению- нейтраль и фаза (+земля)
Б. да так и хотел по сути, только не хотел вести заземление до светильников которые будут на потолке... не уверен, нужно ли оно вообще там... да я в курсе что могут быть металлическими корпуса люстр и т.д. ... по факту редко кто тянет землю до люстр вообще даже сновья, хотя может не стоит на этом экономить, даже если в дальнейшем не понадобиться, хуже то не будет, запасная жила будет icon_smile.gif
В. спасибо буду иметь ввиду, наверное на таких и остановлюсь.
Из России
Цитата(bumi @ 12.12.2017, 16:14) *
по факту редко кто тянет землю до люстр вообще даже сновья, хотя может не стоит на этом экономить, даже если в дальнейшем не понадобиться, хуже то не будет, запасная жила будет icon_smile.gif


Трехжильный провод решает проблему. Например NYM-3*1,5.
СЕБЕ люди делают грамотно! И землю обязательно!
savelij®
Цитата
... по факту редко кто тянет землю до люстр вообще даже сновья
Сновья, как раз, и тянут с защитным проводом... ибо на безопасности редко кто экономит...
Костян челябинский
Цитата(bumi @ 12.12.2017, 18:14) *
по факту редко кто тянет землю до люстр вообще даже сновья,

Брехня