pavelpp
10.11.2017, 16:36
Здравствуйте. Купили розетку Lexman, внутри находятся медные контакты, а проводка алюминиевая. Можно ли подключать такую розетку?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Из России
10.11.2017, 16:48
Можно.
Латунь/бронза там.
И медные и алюминиевые провода можно подключать.
На латунь не похоже, там под винт по центру латунь, видна разница. И медь не должна быть, она же не пружинит. И о бронзе в розетках не слышал. Загадка...
А по теме - можно, даже если медь.
S-cream
10.11.2017, 18:55
Инк, да ладно вам. Вы по фото собрались определять что там за металл?
Освещение, цветопередача фотоаппарата, цветопередача вашего экрана...
Цитата
Латунь/бронза там.
Это в лучшем случае. А то и крашеная жестянка. Магнит вам в помощь. Мне попадались к примеру нулевые шинки в щитках, сделанные из силумина и покрашенные под латунь.
А вы провода куда прямо туда будете подключать где медь увидели? Или все же под винт зажмете? Винт тоже медный, магнитом не проверяли? Проверьте.
А так по умолчанию любая розетка рассчитана на подключение как медных так и алюминиевых проводов.
Сергей ДД
11.11.2017, 15:20
Цитата(шахтер @ 10.11.2017, 21:00)

А так по умолчанию любая розетка рассчитана на подключение как медных так и алюминиевых проводов.
Оно может и так, но в инструкции стали писать только медь.
Можно, а если еще и нужно,-то необходимо!... а то куда зарядку от гаджета втыкать...
net_man
14.11.2017, 12:00
возможно в инструкциях к розеткам пишут что только медь
по причине того что алюминь надо крепить по особому с особой шайбой, так как
имеет свойство растекаться, тем самым ослабевая контакт , которое приводит к нагреву и
даже к пожару. а этого производителям не надо.
Цитата(net_man @ 14.11.2017, 13:00)

возможно в инструкциях к розеткам пишут что только медь
по причине того что алюминь надо крепить по особому с особой шайбой, так как
имеет свойство растекаться, тем самым ослабевая контакт , которое приводит к нагреву и
даже к пожару. а этого производителям не надо.
Инструкции к розеткам?-никогда не встречал, а "алюминь крепить по особому с особой шайбой".-тем более. Не болтайте "ерундой".(в данном случае для розеток).
Цитата(Сергей ДД @ 11.11.2017, 15:20)

Оно может и так, но в инструкции стали писать только медь.
Инструкцию можно увидеть?
Сергей ДД
16.11.2017, 0:05
Можно
читать здесьВыдержка.
Цитата
Инструкция по монтажу
1. Монтаж и демонтаж розеток производить только при отсутствии напряжения в сети.
2. Подключение проводов. Разрешается использовать только медный одножильный провод сечением 1.5-2.5 кв. мм. Использование проводов другого сечения, а также алюминиевых и многожильных проводов не допускается. - зачистите изоляцию на расстояние 12 мм. Зачищенная часть должна быть ровной, без изгибов. - Вставьте провод в гнездо до ощутимого упора.
Если найду отпечатанную которая была приложена, попробую выложить. Пока только ссылка.
Извиняюсь конечно, инструкции к розетке ТС у меня нет, привел пример инструкции к своим розеткам.
Сергей ДД, монтаж вести ПВ1/ПВ3 предлагают?
savelij®
16.11.2017, 0:24
Цитата
Использование проводов другого сечения, а также алюминиевых и многожильных проводов не допускается
Эсли это из технического паспорта, то составитель ещё тот "технарь"...
Цитата(Сергей ДД @ 16.11.2017, 1:05)

Можно
читать здесьВыдержка.
Если найду отпечатанную которая была приложена, попробую выложить. Пока только ссылка.
Извиняюсь конечно, инструкции к розетке ТС у меня нет, привел пример инструкции к своим розеткам.
Инструкция-инструкцией, но если я обожму "люминь" или многожильный трубчатым наконечником дл. 12мм и "всуну до упора" что, розетка сломается или работать не будет, или гарантийные сроки эксплуатации нарушатся?
Сергей ДД
16.11.2017, 22:33
Цитата(savelij® @ 16.11.2017, 0:24)

Эсли это из технического паспорта, то составитель ещё тот "технарь"...

Не сам придумал, пройдите по ссылке. Может это литературный перевод не технического специалиста. Продавцы одним словом. Но розетки стоят уже больше 25 лет, контакт зажимной подпружиненый, без болтиков. В старых розетках, этого производителя, можно было использовать хоть ал, хоть медь, ограничение было только по диаметру провода. В новых только медь. Хотя внешне никакой разницы, даже в конструктиве.
savelij®
16.11.2017, 23:33
Цитата
Продавцы одним словом
Вероятнее всего в этом и причина... ибо в каталоге 2004-2005гг несколько иная фраза...

Цитата
При монтаже желательно использовать сплошной медный кабель с диаметром медной жилы 1.5-2.5 мм. Наличие дополнительных контактов, позволяет обходиться без распаечных коробок.
Почувствуйте разницу ©