Добрый день!
Помогите разобраться с проблемой. Есть загородный дом с ВРУ.
Питание идет со шкафа учета, который на улице. Шкаф учета закрыт. Проводник заземления
идет в ВРУ в составе кабеля. С контура заземления провод идет в шкаф учета.
Т.е. в дом входит 5-ти жильный кабель 3ф +N+PE.
Измерения напряжения в ВРУ и в розетке поставили меня в тупик.
Напряжение в ВРУ:
Между фазами 360-365В (Немного пониженное, но в целом ОК).
Между фазами и шиной N - 212; 211: 206 (Немного пониженное, но в целом ОК).
Между фазами и шиной PE -228; 160; 247 (Что очень странно).
Напряжение в розетке:
Между двумя полюсами - 215В может колебаться чуть выше ли чуть ниже.
Между одним полюсом и контактом заземления - 33В.
Между другим полюсом и контактом заземления - 3.3В.
Единственно, что могу предположить, это то что реализована система ТТ. Шина PE перепутана с шиной N и в добавок
где-то пропал контакт с нейтралью. Т.е. в розетках в одном полюсе L в другом PE, а на заземляющий контакт подана нейтраль.