![]() Напряжение между L и PE - 247 В , Напряжение между L и PE больше чем между L и N |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Добрый день!
Помогите разобраться с проблемой. Есть загородный дом с ВРУ. Питание идет со шкафа учета, который на улице. Шкаф учета закрыт. Проводник заземления идет в ВРУ в составе кабеля. С контура заземления провод идет в шкаф учета. Т.е. в дом входит 5-ти жильный кабель 3ф +N+PE. Измерения напряжения в ВРУ и в розетке поставили меня в тупик. Напряжение в ВРУ: Между фазами 360-365В (Немного пониженное, но в целом ОК). Между фазами и шиной N - 212; 211: 206 (Немного пониженное, но в целом ОК). Между фазами и шиной PE -228; 160; 247 (Что очень странно). Напряжение в розетке: Между двумя полюсами - 215В может колебаться чуть выше ли чуть ниже. Между одним полюсом и контактом заземления - 33В. Между другим полюсом и контактом заземления - 3.3В. Единственно, что могу предположить, это то что реализована система ТТ. Шина PE перепутана с шиной N и в добавок где-то пропал контакт с нейтралью. Т.е. в розетках в одном полюсе L в другом PE, а на заземляющий контакт подана нейтраль. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |