Добрый день!
Помогите разобраться с проблемой. Есть загородный дом с ВРУ. Питание идет со шкафа учета, который на улице. Шкаф учета закрыт. Проводник заземления идет в ВРУ в составе кабеля. С контура заземления провод идет в шкаф учета. Т.е. в дом входит 5-ти жильный кабель 3ф +N+PE. Измерения напряжения в ВРУ и в розетке поставили меня в тупик. Напряжение в ВРУ: Между фазами 360-365В (Немного пониженное, но в целом ОК). Между фазами и шиной N - 212; 211: 206 (Немного пониженное, но в целом ОК). Между фазами и шиной PE -228; 160; 247 (Что очень странно). Напряжение в розетке: Между двумя полюсами - 215В может колебаться чуть выше ли чуть ниже. Между одним полюсом и контактом заземления - 33В. Между другим полюсом и контактом заземления - 3.3В. Единственно, что могу предположить, это то что реализована система ТТ. Шина PE перепутана с шиной N и в добавок где-то пропал контакт с нейтралью. Т.е. в розетках в одном полюсе L в другом PE, а на заземляющий контакт подана нейтраль. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
В такой день мыслей про работу нет...
За темой буду следить. Интересно, какая причина будет. На вскидку, нуля нет хорошего. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Добрый день! Между двумя полюсами - 215В может колебаться чуть выше ли чуть ниже. Между одним полюсом и контактом заземления - 33В. Между другим полюсом и контактом заземления - 3.3В. Если так, то у вас РЕ не только не имеет контакта с нулем но и с заземлением, попросту весит в воздухе. Ищите обрыв, наверное в нет контакта в шкафу учета. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Померьте еще раз, но предварительно параллельно прибору включите нагрузку из лампочки. Для 380 вольт - две последовательные лампочки! Подозреваю, что все встанет на свои места, так как современные приборы (тестора) имеют большое входное сопротивление и часто показывают наводки а не реальное напряжение. У Вас скорее всего система ТТ, и возможно обрыв РЕ проводника.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 7.11.2017, 14:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Если он весит в воздухе откуда разность потенциалов между L и PE? Если провод не к чему не подключен и рядом находятся другие провода под напряжением, то на этом проводе можно намерять любую разность потенциалов. Как сказали выше, внутреннее сопротивление мультика большое и он измеряет наведенное напряжение. Включите какую нибудь небольшую нагрузку между фазой и PE. Если РЕ оборван тогда через нагрузку на него придет фаза. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(AAL1982) Помогите разобраться с проблемой....Измерения напряжения в ВРУ и в розетке поставили меня в тупик. Буквально на прошлой неделе командировали разбираться с подобного рода проблемой....Для продолжения разговора, сначала нужно иметь реальные данные, а не те, которые поставили Вас в тупик. ![]() Для этого во ВРУ и розетке,выполните замеры под некоторой нагрузкой - дальше будем говорить.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Если так, то у вас РЕ не только не имеет контакта с нулем но и с заземлением, попросту весит в воздухе. Ищите обрыв, наверное в нет контакта в шкафу учета. А в системе ТТ какое напряжение должно быть между L,N и землей? Я понимаю, что зависит от сопротивления заземлителей. Моего и на ТП. Но хотя бы примерно. Буквально на прошлой неделе командировали разбираться с подобного рода проблемой.... Если не секрет, в вашей ситуации в чем была проблема? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(AAL1982) Если не секрет, в вашей ситуации в чем была проблема? Ошибка монтажа эл.разводки, в результате чего через нагрузку имелось в наличии напряжение на РЕ-шине.PS: В общем итоге, на данном объекте "поработали" 3 электрика разных фирм и в разное время. Один (первый) особо не церемонился со стандартом расцветки проводников и ко всему прочему, ему было без разницы какой проводник попадался под разрыв выключателями. Второй электрик считал "РЕ" и "0" как одно и то же, поэтому "на всякий случай для надёжности" в 2-х местах (что пока обнаружили) соединил их между собой. А третий..... третий переносил щит в другое место, поэтому не исключаю, что и он мог что-то перепутать. Во-всяком случае я сказал и показал факт и причину, а он теперь пусть разбирается со всей разводкой в целом.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Спасибо за помощь. Действительно в шкафу учета PE проводник был не подключен к кабелю идущему к ВРУ. Лампочка делает свое дело!
P.S. система ТТ: Напряжение между фазой и заземлителем и фазой и нейтралью отличается всего на 1В. Между N и заземлителем до 1 В. Я так понимаю, это говорит о низком сопротивлении растеканию заземлителя около шкафа учета и на ТП. Т.е. сумарное сопротивление заземлителей примерно равно PEN проводнику до ТП. И токи КЗ при организации системы ТТ будут достаточны для отключения автоматов или я не прав? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Напряжение между.... N и заземлителем до 1 В. Это говорит о падении напряжения на нулевом проводнике. Я так понимаю, это говорит о низком сопротивлении растеканию заземлителя около шкафа учета и на ТП.... Цитата токи КЗ при организации системы ТТ будут достаточны для отключения автоматов или я не прав? Не правы!А Вы уверены, что в Вашем случае система ТТ? Я в этом не уверен, а с Вашей стороны это всего лишь предположение Цитата(AAL1982) ....могу предположить, это то что реализована система ТТ.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Это говорит о падении напряжения на нулевом проводнике. Не правы! А Вы уверены, что в Вашем случае система ТТ? Я в этом не уверен, а с Вашей стороны это всего лишь предположение Уверен. Проводник с заземлителя не соединяется с PEN воздушной линии. И пока не соединяется с кабелем идущим в ВРУ, но по принципиальной схеме которая внутри шкафа учета должна быть система ТТ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата И токи КЗ при организации системы ТТ будут достаточны для отключения автоматов или я не прав? Не факт. Потому чтоЦитата Обычно токи замыкания на землю не большие мне попадались случаи где ток был 5- 30 ампер. Для защиты в системе ТТ применяются дифференциальные защиты в виде УЗО или дифавтоматов (АВДТ). И схему вашу будет нелишним посмотреть - лучше один раз увидеть...
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Никакой схемы ТТ у вас не должно быть по определению. Просто электрики об этом не знают, я постоянно исправляю их работу. Я у себя в городе, в энергосбыте специально спросил про ТТ. Нет нигде(!) и не должно быть. Откройте щит и исправьте.
Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. (ПУЭ 7 изд. п. 1.7.59). А это надо доказать!! Никакой схемы ТТ у вас не должно быть по определению. Просто электрики об этом не знают, я постоянно исправляю их работу. Я у себя в городе, в энергосбыте специально спросил про ТТ. Нет нигде(!) и не должно быть. Откройте щит и исправьте. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. (ПУЭ 7 изд. п. 1.7.59). А это надо доказать!! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |