Фадик
Подскажите люди добрые,за ранее Спасибо.Ситуёвина следующая.Нужно про кинуть кабель от подстанции до цеха на расстояние в 200-250метров.Нагрузка 250 А трёх фазка.Я склоняюсь к 125мм2 по алюминию,нормально или как? Может кто другое подсоветует.И вопросик по марке,какой лучше,условия прокладки,открыто по улице с подвеской к эстокаде. А то заказчик склоняет к 75мм2,в виду финансовой экономии.
S-cream
Посоветуйте заказчику не экономить на проектировщиках. Дешевле получится в итоге.

А 250 А как получили? А характер нагрузки?
Фадик, не в первый раз же...
moshkarow
таблица турецкая
Фадик
Цитата(S-cream @ 30.8.2017, 18:51) *
Посоветуйте заказчику не экономить на проектировщиках. Дешевле получится в итоге.

А 250 А как получили? А характер нагрузки?
Фадик, не в первый раз же...

250 А, это что бы было,так сказать с запасом,а так ампер 200-220 в пиковом режиме,характер нагрузки,печи плюс немного станочков плюс комрессор 7квт,в основном печи и тены.

Цитата(moshkarow @ 30.8.2017, 18:54) *
таблица турецкая

Спасибо! Но чёт не понятно в некоторых столбцах,видать школьный французский мешает.
Pantryk
Эмм.. даже 125 маловато.

Какая предполагаемая потеря напряжения от ВРУ цеха, до дальнего потребителя?
Фадик
Цитата(Pantryk @ 30.8.2017, 20:42) *
Эмм.. даже 125 маловато.

Какая предполагаемая потеря напряжения от ВРУ цеха, до дальнего потребителя?

Да,согласен,по прикидывал,120мм2 в притык если учитывать что 250А в принцыпе по нагрузке не будет,а в районе 200А плюс,минус,но в будущем могут добавить нагрузку ближе к максимальным 250А.По этому я склоняюсь к АВВГ 150мм2.А в цеху если его так можно назвать,расстояния от ВРУ до потребителей (печей) от 10 до 30 метров и это не по прямой,а с учётом изгибов и подъёмов - опусков кабелей.Так что потери в цеху можно не учитывать.
Pantryk
Потеря напряжения при 250А с cos 0.9 6,3% на 150ке, а если принять, что он нагрет до 60градусов(жила), то 7,1%. Если напряжение на ТП в норме, то проходит, но по улице обычно бронированный кладут. Правда летом на солнце тоже греться будет дополнительно, а 250 это впритык для 150 ки при 25 наружных градусах.
slavapril
Фадик, можно тут посчитать по своим параметрам
Расчет
Фадик
Всем Спасибо!!! Остановлюсь на 150мм2,а если всё таки 75мм2 заказчик решит,то пусть кто её посоветовал сам ему и кидает.
с2н5он
Цитата(Фадик @ 30.8.2017, 20:04) *
ампер 200-220 в пиковом режиме

всё таки откуда - замеры или расчёты?