нужна подсказка по сечению , помощь по сечению

Фадик
сообщение 30.8.2017, 18:36
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Подскажите люди добрые,за ранее Спасибо.Ситуёвина следующая.Нужно про кинуть кабель от подстанции до цеха на расстояние в 200-250метров.Нагрузка 250 А трёх фазка.Я склоняюсь к 125мм2 по алюминию,нормально или как? Может кто другое подсоветует.И вопросик по марке,какой лучше,условия прокладки,открыто по улице с подвеской к эстокаде. А то заказчик склоняет к 75мм2,в виду финансовой экономии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 30.8.2017, 18:51
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Посоветуйте заказчику не экономить на проектировщиках. Дешевле получится в итоге.

А 250 А как получили? А характер нагрузки?
Фадик, не в первый раз же...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.8.2017, 18:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3281
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



таблица турецкая
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  motor_kablo__alt______________________________________.pdf ( 31.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 30.8.2017, 19:04
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(S-cream @ 30.8.2017, 18:51) *
Посоветуйте заказчику не экономить на проектировщиках. Дешевле получится в итоге.

А 250 А как получили? А характер нагрузки?
Фадик, не в первый раз же...

250 А, это что бы было,так сказать с запасом,а так ампер 200-220 в пиковом режиме,характер нагрузки,печи плюс немного станочков плюс комрессор 7квт,в основном печи и тены.

Цитата(moshkarow @ 30.8.2017, 18:54) *
таблица турецкая

Спасибо! Но чёт не понятно в некоторых столбцах,видать школьный французский мешает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.8.2017, 20:42
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Эмм.. даже 125 маловато.

Какая предполагаемая потеря напряжения от ВРУ цеха, до дальнего потребителя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 30.8.2017, 21:02
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Pantryk @ 30.8.2017, 20:42) *
Эмм.. даже 125 маловато.

Какая предполагаемая потеря напряжения от ВРУ цеха, до дальнего потребителя?

Да,согласен,по прикидывал,120мм2 в притык если учитывать что 250А в принцыпе по нагрузке не будет,а в районе 200А плюс,минус,но в будущем могут добавить нагрузку ближе к максимальным 250А.По этому я склоняюсь к АВВГ 150мм2.А в цеху если его так можно назвать,расстояния от ВРУ до потребителей (печей) от 10 до 30 метров и это не по прямой,а с учётом изгибов и подъёмов - опусков кабелей.Так что потери в цеху можно не учитывать.

Сообщение отредактировал Фадик - 30.8.2017, 21:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.8.2017, 22:01
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Потеря напряжения при 250А с cos 0.9 6,3% на 150ке, а если принять, что он нагрет до 60градусов(жила), то 7,1%. Если напряжение на ТП в норме, то проходит, но по улице обычно бронированный кладут. Правда летом на солнце тоже греться будет дополнительно, а 250 это впритык для 150 ки при 25 наружных градусах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 30.8.2017, 22:11
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 573
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Фадик, можно тут посчитать по своим параметрам
Расчет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 31.8.2017, 7:01
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Всем Спасибо!!! Остановлюсь на 150мм2,а если всё таки 75мм2 заказчик решит,то пусть кто её посоветовал сам ему и кидает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2017, 12:22
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Фадик @ 30.8.2017, 20:04) *
ампер 200-220 в пиковом режиме

всё таки откуда - замеры или расчёты?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова