Прошу помощи в решении одного вопроса. Недавно установили конденсаторною установку на отходящую линию от КРУН 6 кВ (стоит учесть то что эта отходящая линия является Вводом другого КРУН. Недавно ее запустили. На борту конденсаторной установки три емкости 450-150-300 кВар (сумарно 900). На отходящей линии преобладает активная нагрузка (Эл двигатели ШГН). До запуска решил записать показания приборов на секции КРУН от которого отходит линия - ВВОД -11А, ТН - 6,27 кВ, Отходящая линия - 3А. После включения конденсаторной установки наблюдаем следующую картину по приборам ВВОД - 43 А, ТН- 6.52 кВ, отходящая линия - 35А. С включением второго конденсатора и третьего все показания продолжают расти. По теории пологаю что активная нагрузка должна падать из-за того что косинус стремиться к единице, а происходит все на оборот. До этого ни когда не работал с конденсаторной установкой, принцип ее работы знаю лишь в теории. Помогите разобраться. )