Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Конденсаторная установка

Pantryk
сообщение 16.8.2017, 14:39
Сообщение #21


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



11А * 6,27кВ * корень(3) = 120 кВА
Далее как набираю на калькуляторе (виндовский в инженерном режиме)
0,65 -> inv-> cos-1 -> sin -> * -> 120 -> =
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antonio-banderes
сообщение 16.8.2017, 14:44
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 16.8.2017
Пользователь №: 52738



Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 14:39) *
11А * 6,27кВ * корень(3) = 120 кВА
Далее как набираю на калькуляторе (виндовский в инженерном режиме)
0,65 -> inv-> cos-1 -> sin -> * -> 120 -> =

А если без калькулятора растолковать последнее решение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.8.2017, 14:48
Сообщение #23


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



умножаю гипотенузу на синус угла, но т.к. сам угол неизвестен, то прежде чем найти синус угла нахожу сам угол по его косинусу.

Так, на всякий случай спрошу, вы про треугольник мощностей в курсе?


И еще на всякий случай, какой ток измеряет амперметр.

Сообщение отредактировал Pantryk - 16.8.2017, 14:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antonio-banderes
сообщение 16.8.2017, 14:51
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 16.8.2017
Пользователь №: 52738



Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 14:48) *
умножаю гипотенузу на синус угла, но т.к. сам угол неизвестен, то прежде чем найти синус угла нахожу сам угол по его косинусу.

Так, на всякий случай спрошу, вы про треугольник мощностей в курсе?


И еще на всякий случай, какой ток измеряет амперметр.


Спасибо. Да в курсе, только у меня выходили совсем не те цифры. Вот и озадачился.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.8.2017, 17:53
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вопрос:
ШГН - это ведь тот самый "noddihg donkey"? Стало быть тогда нагрузка будет гулять очень заметно.
На основании чего рассчитывалась ККУ, уже не спрашиваю.


Рассчитать реактивную мощность по полной и косинусу получится по формуле Q = S*sinφ = S*√cosφ2

Сообщение отредактировал Roman D - 17.8.2017, 18:23


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.8.2017, 9:11
Сообщение #26


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



S*√(1-cos2φ) вроде так, т.к. соs2 + sin2 = 1.
Вернуться в начало страницы