Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, чайнику.

Дано:
В новостройке нужно подключить варочную панель (2 комфорки стеклокерамика).
Общая мощность панели 3 кВт. Метровый многожильный провод который уже подключен к панели: 1,5кв
Есть 3 провода из стены для плиты (толстые) и автомат на них 32А.


Вопрос:
Нормально ли просто все соединить это через клеммники?
Смушает, что панель всего на 3 кв, а автомат на 32а.
Или это чревато? и нужно менять автомат на 16а? 25а?
S-cream
Обычно варочные панели + духовки от 7 кВт, поэтому у строителей есть нормы, которые заставляют ставить АВ 32А и кабель 6мм2.
В вашем случае, если кроме этого ничего не будет подключено, стоит заменить АВ на 16А. И соединять через клеммники я бы поостерегся. Как вариант - через орехи.
haramamburu
S-cream, а я б не стал менять АВ)))
он там штатно к данному сечению)))
stydent64
Так что защищает автомат? Провод или всё же аппаратуру?
Гость сочувствующий
Цитата(haramamburu @ 11.8.2017, 13:25) *
.. а я б не стал менять АВ, он там штатно к данному сечению

А чем хуже будет, если АВ 16 А отключит линию 6 мм2 при меньшем токе КЗ?
haramamburu
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.8.2017, 13:44) *
А чем хуже будет, если АВ 16 А отключит линию 6 мм2 при меньшем токе КЗ?

хуже конечно не будет, зато породит в будушем другую проблему.... чел захочет нормальный варочник... глянь... а в щитке АВ 16А стоит.. эх скажет... печалька.. придется обойтись))

Цитата(stydent64 @ 11.8.2017, 13:35) *
Так что защищает автомат? Провод или всё же аппаратуру?
а сами как думаете?
S-cream
haramamburu, так у панели штатный шнурок 1.5мм2
Гость сочувствующий
Цитата(haramamburu @ 11.8.2017, 13:51) *
...
чел захочет нормальный варочник... глянь... а в щитке АВ 16А стоит.. эх скажет... печалька.. придется обойтись
...

А куда он денет снятый автомат на 32 А? Думаете выбросит?
haramamburu
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.8.2017, 14:35) *
А куда он денет снятый автомат на 32 А? Думаете выбросит?
потеряет... однозначно)))


Цитата(S-cream @ 11.8.2017, 14:31) *
haramamburu, так у панели штатный шнурок 1.5мм2
а у 7 киловаттного? тот что на 2 фазное и однофазное рассчитан?
S-cream
haramamburu, так у ТСа уже куплена панелька. Под конкретный вариант и говорил.
haramamburu
S-cream, на всю жизнь?)))

да это мое ИМХО все...