Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, чайнику. Дано: В новостройке нужно подключить варочную панель (2 комфорки стеклокерамика). Общая мощность панели 3 кВт. Метровый многожильный провод который уже подключен к панели: 1,5кв Есть 3 провода из стены для плиты (толстые) и автомат на них 32А. Вопрос: Нормально ли просто все соединить это через клеммники? Смушает, что панель всего на 3 кв, а автомат на 32а. Или это чревато? и нужно менять автомат на 16а? 25а? |
|
|
|
11.8.2017, 11:27
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Обычно варочные панели + духовки от 7 кВт, поэтому у строителей есть нормы, которые заставляют ставить АВ 32А и кабель 6мм2.
В вашем случае, если кроме этого ничего не будет подключено, стоит заменить АВ на 16А. И соединять через клеммники я бы поостерегся. Как вариант - через орехи. -------------------- |
|
|
11.8.2017, 13:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
S-cream, а я б не стал менять АВ)))
он там штатно к данному сечению))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
11.8.2017, 13:35
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Так что защищает автомат? Провод или всё же аппаратуру?
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.8.2017, 13:44
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
11.8.2017, 13:51
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А чем хуже будет, если АВ 16 А отключит линию 6 мм2 при меньшем токе КЗ? хуже конечно не будет, зато породит в будушем другую проблему.... чел захочет нормальный варочник... глянь... а в щитке АВ 16А стоит.. эх скажет... печалька.. придется обойтись)) Так что защищает автомат? Провод или всё же аппаратуру? а сами как думаете?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
11.8.2017, 14:31
Сообщение
#7
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
haramamburu, так у панели штатный шнурок 1.5мм2
-------------------- |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.8.2017, 14:35
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
11.8.2017, 14:42
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А куда он денет снятый автомат на 32 А? Думаете выбросит? потеряет... однозначно)))haramamburu, так у панели штатный шнурок 1.5мм2 а у 7 киловаттного? тот что на 2 фазное и однофазное рассчитан?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
11.8.2017, 15:09
Сообщение
#10
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
haramamburu, так у ТСа уже куплена панелька. Под конкретный вариант и говорил.
-------------------- |
|
|
|
11.8.2017, 15:11
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
S-cream, на всю жизнь?)))
да это мое ИМХО все... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 3:27 |
|