Приветствую, форумчане! Прошу совета по решению задачи. Сильно не пинайте, ибо новичок в этом деле.
Исходные данные: на дачном участке в колодце имеется погружной насос, который может доставлять воду в дом и также использоваться для наполнения пластикового куба на улице. Для решения этой задачи была поставлена цель запускать насос принудительно в обход реле давления (из-за наличия обратных клапанов, мне показалось, что так будет проще реализовать задуманное).
Для управления насосом собрал маленький щит автоматики: на входе однополюсный автомат на 16А, с него напряжение уходит на трехпозиционный переключатель (выглядит как обычный автомат, фаза приходит сверху, далее тумблером пускаем её либо на реле давления либо напрямую на насос).
В итоге выходит так, что при собранной схеме, при включении насоса принудительно, вышибает все автоматы на этой линии, включая вводной в дом. Отсоединяю провода, идущие от реле к насосу, включаю трехпозиционный переключатель в режим "принудительный", насос качает. Сделал вывод, что при обесточенном реле на его выходе образуется замыкание, из-за чего схема не работает, хоть ставь выключатель на разрыв линии между насосом и реле для принудительного включения.
Вопрос: что можно установить в разрыв между насосом и реле давления, чтобы всё работало автоматически, а именно: при работе реле, ток с него бы шел на насос, а при работе напрямую обрубало бы линию между насосом и реле. Схему прилагаю. Стрелками указал направление тока.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И ещё, во время срабатывания автомата на 16А, стоящего перед переключателем, из него летели искры и после этого в его выключенном состоянии на выходе отвертка-индикатор стала показывать наличие напряжения, но меньше чем 220, так как лампочка в отвертке горит в два раза слабее, хотя на других автоматах проверял при обесточивании лампа не горит сосвем ( мультиметра к сожалению при себе не было чтобы замерить что там выходит). Это значит, что автомат вышел из строя?