Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.8.2017 Пользователь №: 52671 ![]() |
Огромное спасибо за ответы Ваня Иванов. Решил последовать вашему совету на счет врезки в схему теплового реле, только вот не совсем понятно на счет подключения. На сайте разных продавцов пишут, что используется оно для подключения 3х-фазных двигателей, у меня же однофазный... если не затруднит, напишите как его врезать в схему
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|||||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3983 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Решил последовать вашему совету на счет врезки в схему теплового реле, только вот не совсем понятно на счет подключения.... если не затруднит, напишите как его врезать в схему Уважаемый Mr.Pu! Для сборки схемы Вам потребуются следующие компоненты: 1. Диффавтомат типа "С" на 25А (или на 32А) с дифференциальным током 30мА 2. Однополюсный автоматический выключатель типа "С" на 6А (для защиты насоса) 3. Однополюсный автоматический выключатель типа "В" на 13А (для защиты водонагревателя) 4. Магнитный пускатель первой величины типа ПМЛ-1100-12 с катушкой переменного тока на 230 В 50 Гц 5. Тепловое реле типа РТЛ-1010М с диапазоном регулировок тока срабатывания 3,8...6,0 А Остальное у Вас уже есть. Ниже показываю принципиальную электрическую схему соединений: Вот как подключается тепловое реле РТЛ-1010М к пускателю ПМЛ-1100-12: В результате у Вас должно получиться следующее устройство (внимательно изучите эту картинку, чтобы не "накосячить" при сборке схемы): Чтобы Вам было понятнее, как правильно собрать схему, внимательно изучите следующую картинку: После сборки схемы не забудьте установить регулятор уставки теплового реле в положение 5,5А (надеюсь, Вы уже знаете, где находится этот регулятор). После таких объяснений данную схему сможет собрать и ученик 4-5 класса средней школы. ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.8.2017, 16:54 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
||||
![]() |
|||||
![]()
Сообщение
#23
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А нужно ли все это? Если вы врежитесь в трубу на участке от дома до насоса (а реле, я так понял, в доме), то при открывании крана на куб давление в системе упадет и насос включится. Единственное, что реле с обратным клапаном и поэтому в зависимости от того с какой стороны клапан может понадобиться встроенный обратный вырезать. Нарисуйте гидравлическую схему что у вас планируется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.8.2017 Пользователь №: 52671 ![]() |
После таких объяснений данную схему сможет собрать и ученик 4-5 класса средней школы. ![]() Огромное спасибо за подробнейшее разъяснение, я даже и не мечтал о таком, зайдя в первый раз на этот форум. Однако, у меня появилось небольшое уточнение по исходным данным: насос оказался менее мощным, чем я предполагал (удалось разыскать старые бумаги)... В итоге он потребляет 350 Вт. Возможно ли оставить пускатель и тепловое реле теми же, на перспективу, так сказать (насос старый, неизвестно сколько он прослужит еще, а вот новые насосы производители сейчас предлагают как раз в районе 1 КВт)? И нужно ли будет выставлять иное значение на регуляторе теплового реле или пойдёт указанное вами, учитывая новые данные? Всё же хочется Вас как-то отблагодарить, прошу выслать номер мобильного телефона или карты сбера в личку, куда бы я смог направить свою скромную благодарность ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3983 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Mr.Pu! Ну зачем же Вы при всех заговорили о деньгах? Деньги любят тишину, надо было в личку мне тихонько написать и никто бы не узнал о нашей тайной сделке. А теперь мне лучше не появляться на этом форуме - съедят живьём! Потом ещё и налоговые органы могут привлечь за уклонение от выплаты налогов...
![]() По сути Вашего вопроса. Если Вы хотите делать схему на перспективу (для мощности насоса 1 кВт), то оставьте все параметры как было указано выше, а при использовании насоса мощностью 350 Вт установите регулятор уставки теплового реле на минимальное значение. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.8.2017, 12:45 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.8.2017 Пользователь №: 52671 ![]() |
Уважаемый Mr.Pu! Ну зачем же Вы при всех заговорили о деньгах? Деньги любят тишину... Позвольте, Ваня Иванов, я не сказал о деньгах ни слова. Возможно я неправильно выразился, но о деньгах речи не было. ![]() Номер счета мобильного можно пополнить пакетом минут, к примеру, а в сбере тоже всякие "неденежные" плюшки имеются ![]() И в правду неловко вышло, но это моя ошибка, что позволил в своём тексте двоякое понимание, пардоньте, как говорится) Не всё в нашем мире деньгами измеряется ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.8.2017 Пользователь №: 52671 ![]() |
Сегодня закупил все компоненты схемы и понял, что тепловое реле, которое крепится на пускатель, который в свою очередь крепится на DIN-рейку, большое по глубине: 100мм, больше чем стандартные модули. Отсюда назрела новая проблема: найти распределительный щит, чтобы туда влезло выпирающее реле... Как я понял красивых пластиковых боксов с такими глубинами не бывает, не хотелось бы всё монтировать в железный щит...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
можно применить модульный автомат с ВТХ " С "
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Мотор-автомат принесёт счастье
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.8.2017 Пользователь №: 52671 ![]() |
Ваня Иванов, просьба написать в личку, мои личные сообщения видимо не доходят, т.к. в отправленных почему-то пусто...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Зачем все это городить вообще? Есть накопительная емкость в доме? Насос выключается по давлению. Вы сделали отвод от трубопровода. Открыли кран вода побежала в бак. Закрыли кран насос выключился. Открыли кран в доме насос включился закрыли-выключился. у меня накопительный бак дома, там датчик уровня, если бак полный насос не включится. для того чтобы включать при полном баке сделал принудиловку. А Вам то оно зачем? ЭТО самая правильная мысль. Остальное в этой теме есть чёрт его знает что. Парни этот насос включается когда вы открыли любой кран в системе водопровода к которой этот насос подключен, выключается когда все краны закрыли. Автор хочет наполнять бак открыв кран, с завода изготовителя это все уже реализовано , осталось просто открыть кран. Автор придумал себе проблему и спалил автоматику своего насоса. Но каким боком электрики профи в этот блуд впряглись? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.8.2017 Пользователь №: 52671 ![]() |
ЭТО самая правильная мысль. Остальное в этой теме есть чёрт его знает что. Парни этот насос включается когда вы открыли любой кран в системе водопровода к которой этот насос подключен, выключается когда все краны закрыли. Автор хочет наполнять бак открыв кран, с завода изготовителя это все уже реализовано , осталось просто открыть кран. Автор придумал себе проблему и спалил автоматику своего насоса. Но каким боком электрики профи в этот блуд впряглись? Хоть уже всё и решилось, за что огромное человеческое спасибо настоящему профессионалу своего дела Ваня Иванов, который не только помог "нубу" в электрике решить проблему, но и сделал это на высшем уровне, не спросив даже собственно почему так мудрено поставлена задача. Но всё же придётся высказаться по поводу личностей, которые не просто пытаются советовать посмотреть на проблему с другой стороны, но еще и вдобавок хают на саму идею, ибо реально с последнего комментария уже реально припекло. Господа, вас кто вообще просит отписываться не по самой проблеме? Вы бы хотя бы имели капельку уважения и к автору темы и к тем кто пытается помочь и к тем, кто однажды зайдёт сюда за поиском ответа на свой вопрос. Зачем по уже решенной проблеме оставлять своё никчемное мнение. Почему оно никчемное? Да потому что, если вы бы удосужились прочитать данную тему, то поняли бы возможно (не факт), что задача стоит именно таким образом. А для вас, шахтер, я специально повторю и разжую: так поставлена задача, нравится вам это или нет. И на данный момент решить её можно только так. Кривые сантехники сделали всю разводку так, что мне проще и дешевле заморочиться с электрикой, чем заново перекладывать трубопровод. Всё! Уважаемый, модератор, данную тему прошу закрыть, т.к. вопрос решён. Во избежания "зафлуживания" умниками. Всем спасибо, кто откликнулся. Ваня Иванов, пожалуйста, отпишись в личку. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |