Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электросхема
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Rukkissimo
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Уважаемые электрики, помогите пожалуйста разобраться со схемой. Так то я знаю обозначения, но как это будет выглядеть, что к чему подсоединять и т.д.
karcus
Давайте для начала схему приведем в порядок.
1. Разберемся с номиналами выключателей. Почему наминал QF 3А, а нижестоящие QF1 и QF2 по 6А ?
2. Схема предусматривает реверсивное вращение одного двигателя? Если да, то силовая часть будет выглядеть вот так


karcus
Скорее всего, КК2 и там и там.



Хотя, можно было бы обойтись одной теплухой, установив её после КМ1
moshkarow
двигатель двухскоростной
Tad
Цитата(moshkarow @ 23.6.2017, 20:01) *
двигатель двухскоростной

Телепатия? По схеме одна скорость.
moshkarow
Цитата(Tad @ 23.6.2017, 21:07) *
Телепатия?

обьясните , для чего в схеме два тепловых реле

схему рисовал -колхозник
Tad
Что рисовал колхозник - согласен. Про две тепловухи не объясню, так как не автор схемы.
karcus
Исходя из того, что к двигателю подходит три провода (судя по фото схемы из первого поста) можно сделать вывод, что двиг. НЕ ДВУХСКОРОСТНОЙ.
stydent64
На фото 4 амперный автомат однофазный - для цепей управления. ОДНА теплушка - для обоих пускателей. Схема упрощена до нЕльзя... "колгоспник рисовал" - по рукам нашлёпать, карандаш, линейку, бумагу - ОТОБРАТЬ!
Даже на щите кнопки - ОТКРЫТЬ! и ЗАКРЫТЬ!
Ваня Иванов
Уважаемые господа-коллеги! Что вы докопались до этих тепловых реле? Возможно это пускатели (контакторы) со встроенными тепловыми реле - тип ведь нигде не указан! Вы уходите в сторону от ответа на вопрос ТС: что к чему подсоединить? Это значит, что ему нужна монтажная схема, ибо его квалификация не позволяет правильно собрать реверсивную станцию управления двигателем, да ещё с концевиками, по принципиальной схеме. Человеку нужно показать, куда какой провод сунуть. Нормальный электромонтёр 4 разряда соберёт такую станцию по памяти, вообще без всяких схем. А здесь особый случай...
Tad
Уважаемый Ваня Иванов, не думаете ли Вы, что в теме уже всё разжёвано донельзя и, если при данных условиях человек не в состоянии собрать работоспособное устройство, то дальнейшие объяснения ему противопоказаны по причине как бы чего не вышло.
stydent64
Тогда - тему закрыть! это НЕ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ! Это работа для специалистов!
Ваня Иванов
Цитата(stydent64 @ 24.6.2017, 9:50) *
Тогда - тему закрыть! это НЕ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ! Это работа для специалистов!

Молодец stydent64! Зачёт! Мой респект и лайк в карму! icon_smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      