Цитата(Гость_Сергей_* @ 22.6.2017, 0:08)

Двигатель 22 кВт, при холостом ходе ток 22 ампера,
Это нормально.
Новый или после ремонта? При замере соединение с насосом разбирали?
Цитата(Гость_Сергей_* @ 22.6.2017, 0:08)

а под нагрузкой 88 ампер. Двигатель перекачивает воду из одного места в другое.
А тут, вполне возможно,
нет рассчёта по гидравлике.
По Вашему описанию гидравлическая система открытая.
Попробуйте произвести запуск агрегата в таком порядке:
-
Открыть полностью запорную арматуру на
всасывающем патрубке,
закрыть запорную арматуру на
напорном патрубке.
-Включить электродвигатель и приоткрывая запорную арматуру на
напорном патрубке, одновременно контролировать ток в цепи электродвигателя,
-Открыть её до значения номинального тока электродвигателя. В Вашем случае она будет открыта может наполовину или даже меньше.
Цитата(stydent64 @ 22.6.2017, 1:25)

У Вашего эл.двигателя холостой ток будет не больше 16 А.
Не факт. Новые "китайские"

до 70% от номинала попадались... Да и ремонтированные бывают....
Цитата(stydent64 @ 22.6.2017, 1:25)

Большие токи могут быть по разным причинам: забилась магистраль,
В корне неправильно.
Если забилась, ( что равно закрытию запорной арматуры на напорном патрубке), то наоборот, электродвигателю легче.