Помогите разобраться.
Есть диммер, в одной комнате он прекрасно диммирует 24 led лампы, однако в другой комнате где уже 56 ламп он работает 2 сек, лампы тускло горят и через 3-4 сек, раза три моргнут и тухнет все.
Диммер явно не тянет такое количество ламп, но менять его нельзя.
Вопрос: как заставить его работать с таким количеством лед ламп, может какое устройство небольшое вставить в разрыв в подрозетник между диммером и цепью с лед лампами
Диммер такой
http://www.sinel-a.ru/shop_show_749991.html#Диммер расчитан до 100 вт, суммарная мощность лед ламп около 280 вт
Спасибо
Пс) мож кто подскажет к кому обратиться кто окажет эту услугу
Гость сочувствующий
7.5.2017, 22:24
Цитата(Годзилла @ 7.5.2017, 20:41)

...
Диммер явно не тянет такое количество ламп, но менять его нельзя.
...
Диммер расчитан до 100 вт, суммарная мощность лед ламп около 280 вт
...
Т.е. Вы хотите чтобы ВАЗ-овская "копейка" тянула гружёную фуру?
Цитата(Годзилла @ 7.5.2017, 20:41)

Диммер расчитан до 100 вт, суммарная мощность лед ламп около 280 вт
Менять диммер. Если менять нельзя, то взять другие лампы суммарной мощностью до 100 Вт. Если влом, то диммировать только часть ламп. Если и это влом, то выкинуть диммер и поставить выключатель.
Цитата(savelij® @ 7.5.2017, 22:25)

Менять диммер. Если менять нельзя, то взять другие лампы суммарной мощностью до 100 Вт. Если влом, то диммировать только часть ламп. Если и это влом, то выкинуть диммер и поставить выключатель.
Диммер нельзя менять ибо серия и дизайн все едино
Лампы менять нельзя ибо все встроено в потолок уже
Крайнее конечно выключатель, но яркость пипец какая
А нельзя никакое устройство поставить что б диммер мог справиться?
Цитата(Годзилла @ 7.5.2017, 22:36)

Диммер нельзя менять ибо серия и дизайн все едино
Sky можно заменить на Zenit... и не сильно заметно будет, зато диммер 4-400Вт
Цитата(savelij® @ 7.5.2017, 22:55)

Sky можно заменить на Zenit... и не сильно заметно будет, зато диммер 4-400Вт
Тут да. Вы правы конечно. А в Zenit есть диммер на 400 вт для лед ламп??
Щас глянул Zenit. Диммер для лед тоже до 100 вт а до 500 это для ламп накаливания
Годзилла, именно так, зря обнадёжил... сорри.
Костян челябинский
8.5.2017, 5:24
Цитата(Годзилла @ 8.5.2017, 0:36)

Диммер нельзя менять ибо серия и дизайн все едино
Лампы менять нельзя ибо все встроено в потолок уже
Крайнее конечно выключатель, но яркость пипец какая
А нельзя никакое устройство поставить что б диммер мог справиться?
Есть один вариант... Думать СНАЧАЛА, а потом делать
Цитата(Костян челябинский @ 8.5.2017, 5:24)

Есть один вариант... Думать СНАЧАЛА, а потом делать
Вопрос был задан о помощи.
Гость сочувствующий
8.5.2017, 9:13
Цитата(Годзилла @ 8.5.2017, 8:29)

Вопрос был задан о помощи.
Остаётся вариант замены "потрохов" Вашего диммера, т.е. взять более мощный диммер и его начинку втиснуть в нужный корпус.
Цитата(Гость сочувствующий @ 8.5.2017, 9:13)

Остаётся вариант замены "потрохов" Вашего диммера, т.е. взять более мощный диммер и его начинку втиснуть в нужный корпус.
Разумно. Вот толькл более мощный под мощность лед на 300 вт я не нахожу
Shura_with_KINEF
8.5.2017, 16:48
Для ШИМ-димера есть слав-усилители, которых хоть десяток можно поставить для увеличения суммарной мощности.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.5.2017, 16:48)

Для ШИМ-димера есть слав-усилители, которых хоть десяток можно поставить для увеличения суммарной мощности.
Спасибо. А можно если не затруднит ссылку на подобное устройство
А то гугл чото странное выдает
Shura_with_KINEF
9.5.2017, 10:01
такой усилок не подойдёт так как они на 12/24В. хотя если заменить все лампы на 12/24В (не факт что они диммируются) то возможно и получится их подружить. но диммер тогда под замену.
а вообще надо димер перебрать. грубо говоря собрать новый в старом корпусе. но придётся решать вопрос охлаждения симмистора, возможно его даже придётся выносить за корпус и ставить где то в другом месте, да и вообще еще кучу головняков решить придётся. проще еще пару диммеров добавить если есть такая возможность.
Для понимания.
Вот в потолок встроены 6 таких реек
В каждой по 6 диодов
Каждая рейка запитана последовательно.
То есть получается 36 ламп.
Каждая рейка это 56 вт
К каждой рейке идет понижающий трансформатор
Получается суммарная мощность около 320 вт
Как быть?
фото "трансформатора" в студию. там где хар-ки написаны
Shura_with_KINEF
9.5.2017, 15:09
Так вы что, димером на 220 В регулируете электронные трансформаторы?
По-моему в студию над всю схему с перечнем элементов.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.5.2017, 15:09)

Так вы что, димером на 220 В регулируете электронные трансформаторы?
По-моему в студию над всю схему с перечнем элементов.
Диммер специальный именно для Лед ламп.
120 вт таких же ламп он прекрасно диммирует. А вот на лед ламп общей мощностью 300 вт не может
Вот и вопррс что сделать что б смог диммировать. А найти диммер даже другой фирмы на такую мощность для лед ламп не могу ( имеются виду диммеры нормальных фирм)
Shura_with_KINEF
9.5.2017, 19:38
Лед лампы на какое напряжение?
А понижающий трансформатор зачем?
Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.5.2017, 19:38)

Лед лампы на какое напряжение?
А понижающий трансформатор зачем?
То что выше фото. Там в рейке 6 диодов. По 12 в. Естественно нужен и идет в комплекте понижающий трансформатор.
Shura_with_KINEF
10.5.2017, 0:17
И что, эти лампы через понижающий трансформатор спокойно регулируются димером на 220 В ?
Годзилла
10.5.2017, 12:56
Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.5.2017, 0:17)

И что, эти лампы через понижающий трансформатор спокойно регулируются димером на 220 В ?
Канечно. Если диммер специальный на Led лампы. В одной комнате он прекрасно справляется
Shura_with_KINEF
10.5.2017, 14:06
Получается димер работает не на лампы, а на трансформаторы.
А усилители, про которые я писал, однозначно к этой теме не подойдут, они для ШИМ-модуляции, которой в вашем димере нет, судя по всему. Другое дело, что в этой же АББ серии есть димер для галогенок, такого же дизайна на мощность до 450 Вт. Т.к. всё равно лед-лампы питаются от трансформаторов, я думаю всё равно какой димер поставить для LED или галогенных ламп.
Годзилла
10.5.2017, 18:12
Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.5.2017, 14:06)

Получается димер работает не на лампы, а на трансформаторы.
А усилители, про которые я писал, однозначно к этой теме не подойдут, они для ШИМ-модуляции, которой в вашем димере нет, судя по всему. Другое дело, что в этой же АББ серии есть димер для галогенок, такого же дизайна на мощность до 450 Вт. Т.к. всё равно лед-лампы питаются от трансформаторов, я думаю всё равно какой димер поставить для LED или галогенных ламп.
A вот это мысль
Ушел пробовать
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.