Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Розеточная группа
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


gadgetman
Доброго времени. Есть две розеточные группы в квартире. Кабель 2.5 сечением.На каждой по десяток розеток. Заказчик купил автоматы на 20 А. Их можно ставить на эти группы, не будет нарушений и проблем??!
Олега
Найдите длительно допустимый ток для используемого кабеля (с учетом условий прокладки) и сравните его с током трогания теплового расцепителя автомата.
gadgetman
Цитата(Олега @ 18.2.2017, 9:59) *
Найдите длительно допустимый ток для используемого кабеля (с учетом условий прокладки) и сравните его с током трогания теплового расцепителя автомата.

Кабель ввг нгд 2.5 скрытая прокладка допустимый 25 ампер а трогание тепловухи 20*1,13=22,6 меньше 25.Правильно? Значит проходит?
Олега
На 1,13Iн возможно и тронется, но гарантированно с 1,45Iн (да и то через часок-другой). Выбирайте icon_smile.gif
gadgetman
Цитата(Олега @ 18.2.2017, 11:13) *
На 1,13Iн возможно и тронется, но гарантированно с 1,45Iн (да и то через часок-другой). Выбирайте icon_smile.gif

Благодарю за ответ. Получается что при 29А нагрузки гарантировано сработает в течении часа ( может и раньше но не факт). Допустимый длительно ток привышается на 16% в течении часа. Теперь не совсем понятно как это для временного нагрева изоляции допустимо или нет, Подскажите, кто знает! ?? Понятно что поменять на 16 и не парится идеальный выход, но хочется докопаться до истины!
savelij®
Цитата(gadgetman @ 18.2.2017, 21:36) *
Подскажите, кто знает! ?? Понятно что поменять на 16 и не парится идеальный выход, но хочется докопаться до истины!

Истина где-то рядом... icon_wink.gif
Рассмотрите вопрос с другой стороны, то есть, от оконечного устройства защищаемой линии, то бишь, от розетки. На ней в лучшем случае написано 16А.
Олега
Цитата(gadgetman @ 18.2.2017, 21:36) *
Допустимый длительно ток привышается на 16% в течении часа. Теперь не совсем понятно как это для временного нагрева изоляции допустимо или нет, Подскажите, кто знает! ?

Вам подскажешь - вас тут же про 17% заинтересует.. Вполне законный интерес. В одну розетку можно понапихать (через тройник), а уж в десяток тем более.. Думается надо вам заказать исследование, к примеру во ВНИИПО для весомости, они нынче без заказов сидят, будут рады. Вопрос только зачем. По получении положительного результата (сдюжил 1,16Iн) в группах поставите некие свои пороговые устройства четко на превышение в 16% с таймером на час ? О дальнейших шагах немного расскажите..
gadgetman
Цитата(savelij® @ 18.2.2017, 19:58) *
Истина где-то рядом... icon_wink.gif
Рассмотрите вопрос с другой стороны, то есть, от оконечного устройства защищаемой линии, то бишь, от розетки. На ней в лучшем случае написано 16А.

Обратно согласен. Интересный взгяд, тогда зачем все эти рассчеты розеточные группы 16 А , освещение 10 А .Ксати а это в каком нормативном документе отображено или просто на уровне понимания самого слабого звена? Хотя тогда к примеру розетка 18А уже как бы греется малость а автомат держит !?
Олега
На розетке, ка и на автомате, пишут номинальный ток.
gadgetman
Цитата(Олега @ 18.2.2017, 20:59) *
На розетке, ка и на автомате, пишут номинальный ток.

Значится и розетка и автомат имеют некий запас прочности для временной перегрузки как минимум 1.45 от их номинала. Исходя из логики системы и кабель тоже должен иметь этот запас прочности от своего номинала (допустимого длительного тока).Это так или нет?
Олега
Была тема. Розетка (16А) испытывается током, практически совпадающим с гарантированным трогание ТР (без каких-то семечек) автомата 16А.
А вот про перегрузочные способности кабелей (% и время) попробуйте найти хоть что-то (кроме допущений в ПУЭ).
Доложите, когда найдёте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.