Доброго времени. Есть две розеточные группы в квартире. Кабель 2.5 сечением.На каждой по десяток розеток. Заказчик купил автоматы на 20 А. Их можно ставить на эти группы, не будет нарушений и проблем??!

Сообщение отредактировал gadgetman - 18.2.2017, 11:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.2.2017, 11:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Найдите длительно допустимый ток для используемого кабеля (с учетом условий прокладки) и сравните его с током трогания теплового расцепителя автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 18.2.2017, 12:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Цитата(Олега @ 18.2.2017, 9:59) *
Найдите длительно допустимый ток для используемого кабеля (с учетом условий прокладки) и сравните его с током трогания теплового расцепителя автомата.

Кабель ввг нгд 2.5 скрытая прокладка допустимый 25 ампер а трогание тепловухи 20*1,13=22,6 меньше 25.Правильно? Значит проходит?

Сообщение отредактировал gadgetman - 18.2.2017, 12:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.2.2017, 13:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



На 1,13Iн возможно и тронется, но гарантированно с 1,45Iн (да и то через часок-другой). Выбирайте icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 18.2.2017, 21:36
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Цитата(Олега @ 18.2.2017, 11:13) *
На 1,13Iн возможно и тронется, но гарантированно с 1,45Iн (да и то через часок-другой). Выбирайте icon_smile.gif

Благодарю за ответ. Получается что при 29А нагрузки гарантировано сработает в течении часа ( может и раньше но не факт). Допустимый длительно ток привышается на 16% в течении часа. Теперь не совсем понятно как это для временного нагрева изоляции допустимо или нет, Подскажите, кто знает! ?? Понятно что поменять на 16 и не парится идеальный выход, но хочется докопаться до истины!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.2.2017, 21:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(gadgetman @ 18.2.2017, 21:36) *
Подскажите, кто знает! ?? Понятно что поменять на 16 и не парится идеальный выход, но хочется докопаться до истины!

Истина где-то рядом... icon_wink.gif
Рассмотрите вопрос с другой стороны, то есть, от оконечного устройства защищаемой линии, то бишь, от розетки. На ней в лучшем случае написано 16А.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.2.2017, 22:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gadgetman @ 18.2.2017, 21:36) *
Допустимый длительно ток привышается на 16% в течении часа. Теперь не совсем понятно как это для временного нагрева изоляции допустимо или нет, Подскажите, кто знает! ?

Вам подскажешь - вас тут же про 17% заинтересует.. Вполне законный интерес. В одну розетку можно понапихать (через тройник), а уж в десяток тем более.. Думается надо вам заказать исследование, к примеру во ВНИИПО для весомости, они нынче без заказов сидят, будут рады. Вопрос только зачем. По получении положительного результата (сдюжил 1,16Iн) в группах поставите некие свои пороговые устройства четко на превышение в 16% с таймером на час ? О дальнейших шагах немного расскажите..

Сообщение отредактировал Олега - 18.2.2017, 22:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 18.2.2017, 22:52
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Цитата(savelij® @ 18.2.2017, 19:58) *
Истина где-то рядом... icon_wink.gif
Рассмотрите вопрос с другой стороны, то есть, от оконечного устройства защищаемой линии, то бишь, от розетки. На ней в лучшем случае написано 16А.

Обратно согласен. Интересный взгяд, тогда зачем все эти рассчеты розеточные группы 16 А , освещение 10 А .Ксати а это в каком нормативном документе отображено или просто на уровне понимания самого слабого звена? Хотя тогда к примеру розетка 18А уже как бы греется малость а автомат держит !?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.2.2017, 22:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



На розетке, ка и на автомате, пишут номинальный ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 19.2.2017, 10:04
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Цитата(Олега @ 18.2.2017, 20:59) *
На розетке, ка и на автомате, пишут номинальный ток.

Значится и розетка и автомат имеют некий запас прочности для временной перегрузки как минимум 1.45 от их номинала. Исходя из логики системы и кабель тоже должен иметь этот запас прочности от своего номинала (допустимого длительного тока).Это так или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.2.2017, 13:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Была тема. Розетка (16А) испытывается током, практически совпадающим с гарантированным трогание ТР (без каких-то семечек) автомата 16А.
А вот про перегрузочные способности кабелей (% и время) попробуйте найти хоть что-то (кроме допущений в ПУЭ).
Доложите, когда найдёте.