18.2.2017, 11:29
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Доброго времени. Есть две розеточные группы в квартире. Кабель 2.5 сечением.На каждой по десяток розеток. Заказчик купил автоматы на 20 А. Их можно ставить на эти группы, не будет нарушений и проблем??!
Сообщение отредактировал gadgetman - 18.2.2017, 11:31 |
|
|
|
18.2.2017, 11:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Найдите длительно допустимый ток для используемого кабеля (с учетом условий прокладки) и сравните его с током трогания теплового расцепителя автомата.
|
|
|
18.2.2017, 12:41
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Найдите длительно допустимый ток для используемого кабеля (с учетом условий прокладки) и сравните его с током трогания теплового расцепителя автомата. Кабель ввг нгд 2.5 скрытая прокладка допустимый 25 ампер а трогание тепловухи 20*1,13=22,6 меньше 25.Правильно? Значит проходит? Сообщение отредактировал gadgetman - 18.2.2017, 12:43 |
|
|
18.2.2017, 13:13
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На 1,13Iн возможно и тронется, но гарантированно с 1,45Iн (да и то через часок-другой). Выбирайте
|
|
|
|
18.2.2017, 21:36
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
На 1,13Iн возможно и тронется, но гарантированно с 1,45Iн (да и то через часок-другой). Выбирайте Благодарю за ответ. Получается что при 29А нагрузки гарантировано сработает в течении часа ( может и раньше но не факт). Допустимый длительно ток привышается на 16% в течении часа. Теперь не совсем понятно как это для временного нагрева изоляции допустимо или нет, Подскажите, кто знает! ?? Понятно что поменять на 16 и не парится идеальный выход, но хочется докопаться до истины! |
|
|
18.2.2017, 21:58
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Подскажите, кто знает! ?? Понятно что поменять на 16 и не парится идеальный выход, но хочется докопаться до истины! Истина где-то рядом... Рассмотрите вопрос с другой стороны, то есть, от оконечного устройства защищаемой линии, то бишь, от розетки. На ней в лучшем случае написано 16А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.2.2017, 22:47
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Допустимый длительно ток привышается на 16% в течении часа. Теперь не совсем понятно как это для временного нагрева изоляции допустимо или нет, Подскажите, кто знает! ? Вам подскажешь - вас тут же про 17% заинтересует.. Вполне законный интерес. В одну розетку можно понапихать (через тройник), а уж в десяток тем более.. Думается надо вам заказать исследование, к примеру во ВНИИПО для весомости, они нынче без заказов сидят, будут рады. Вопрос только зачем. По получении положительного результата (сдюжил 1,16Iн) в группах поставите некие свои пороговые устройства четко на превышение в 16% с таймером на час ? О дальнейших шагах немного расскажите.. Сообщение отредактировал Олега - 18.2.2017, 22:56 |
|
|
|
18.2.2017, 22:52
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Истина где-то рядом... Рассмотрите вопрос с другой стороны, то есть, от оконечного устройства защищаемой линии, то бишь, от розетки. На ней в лучшем случае написано 16А. Обратно согласен. Интересный взгяд, тогда зачем все эти рассчеты розеточные группы 16 А , освещение 10 А .Ксати а это в каком нормативном документе отображено или просто на уровне понимания самого слабого звена? Хотя тогда к примеру розетка 18А уже как бы греется малость а автомат держит !? |
|
|
18.2.2017, 22:59
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На розетке, ка и на автомате, пишут номинальный ток.
|
|
|
19.2.2017, 10:04
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
На розетке, ка и на автомате, пишут номинальный ток. Значится и розетка и автомат имеют некий запас прочности для временной перегрузки как минимум 1.45 от их номинала. Исходя из логики системы и кабель тоже должен иметь этот запас прочности от своего номинала (допустимого длительного тока).Это так или нет? |
|
|
|
19.2.2017, 13:43
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Была тема. Розетка (16А) испытывается током, практически совпадающим с гарантированным трогание ТР (без каких-то семечек) автомата 16А.
А вот про перегрузочные способности кабелей (% и время) попробуйте найти хоть что-то (кроме допущений в ПУЭ). Доложите, когда найдёте. |
|
|