Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбивает автомат
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Керчанин
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,ситуация такая стоит автомат на 16 ампер около счетчика и когда большая нагрузка он выбивает ,счетчик лпломбирован и коробка пластиковая в которой он и автомат стоит? Как можно поставить 25 амперный автомат самому или что делать?
zendo057
ЧТО БЫответить надо знать на какой ток счетчик,какой провод заложен,какая нагрузка.
Сергей ДД
16А=3,5 кВт Не превышать. Смотреть ваш договор на подключение и изменять количество разрешенных кВт. После этого, вам увеличат опломбированный автомат до разрешенной мощности.
Гость_олег_*
Номинал автомата выбирается в зависимости от сечения кабеля. Автомат 16А обычно ставят на 1,5 кв. мм. по меди или 2,5 кв. мм. по аллюминию, вы конечно можете поставить автомат большего номинала, но тогда при больших нагрузках проводка будет гореть, а автомат не сработает. Если всё же решитесь на замену автомата, то поставьте на 20А, не более.
Керчанин
Кабель по всему дому сечением 2.5*3 , и на котел 7 мм,который 5 кВт,жта пломба что на коробке пластиковой в котором счетчик она где фиксируется ?
Цитата(Гость_олег_* @ 6.11.2016, 17:28) *
Номинал автомата выбирается в зависимости от сечения кабеля. Автомат 16А обычно ставят на 1,5 кв. мм. по меди или 2,5 кв. мм. по аллюминию, вы конечно можете поставить автомат большего номинала, но тогда при больших нагрузках проводка будет гореть, а автомат не сработает. Если всё же решитесь на замену автомата, то поставьте на 20А, не более.

Гость_олег_*
Первый раз слышу, чтоб пломбировался сам ящик, в котором стоит счётчик. Пломбируется крышка самого счётчика и бокс в котором стоит вводной автомат.
Искра
Цитата(Гость_олег_* @ 6.11.2016, 18:53) *
Первый раз слышу, чтоб пломбировался сам ящик, в котором стоит счётчик. Пломбируется крышка самого счётчика и бокс в котором стоит вводной автомат.

Есть такие боксы-под пломбой счетчик и вводные АВ, защита кабеля 2,5 квадрата по меди-16А, максимум 20А, Посчитайте Вашу нагрузку на кабель.
гость олег
Так, что получается у него и групповые автоматы тоже под пломбой? Или вводной на 16? Автор опишите конкретнее. А по поводу пломбы, то её можно сорвать но нужно заранее позвонить в сбыт и вызвать инспектора для опломбировки, возможно придётся немного заплатить.
Керчанин
Ящик пластиковый,черный, слева большое окошечко под счетчик,справа маленькое с возможностью открытия под автомат, и пломба справа на самом этом ящике,ч вот подумал слева там 3 петли если их как то сломать или попытаться открыть ,заменить автомат и закрыть как было , потом если обнаружат что автомат мощней что будет ? Или его никуда не записывают?
Цитата(гость олег @ 6.11.2016, 19:31) *
Так, что получается у него и групповые автоматы тоже под пломбой? Или вводной на 16? Автор опишите конкретнее. А по поводу пломбы, то её можно сорвать но нужно заранее позвонить в сбыт и вызвать инспектора для опломбировки, возможно придётся немного заплатить.

Volt380
что за "большая нагрузка"? 16А автомат и 5кВт некоторое время держит. может просто нужно заменить неисправный автомат?
гость олег
А автомат стоит до счётчика или после?
uvk2
Цитата
нужно заранее позвонить в сбыт и вызвать инспектора для опломбировки,
А сбыт потом скажет - вы нам не звонили, мы про вас забыли, заявка потерялась, или еще чего. Так что лучше самолично, и с бумажной заявкой.
Керчанин
Автомат исправный , стоит по правилам установки,т очно не знаю как но его проверяли с элнктросети
Цитата(гость олег @ 6.11.2016, 21:23) *
А автомат стоит до счётчика или после?
гость олег
Ничего не пойму. По вашему получается, что висит ящик, в нём счётчик и один автомат на 16А. На дом уходят два кабеля 2.5 кв. на освещение и розетки и 6кв. на котёл, мощность котла 5 кВт. Если автомат стоит после счётчика, тогда не понятно как умудрились зажать два кабеля сильно отличающиеся по сечению и почему выбрали такой маленький номинал автомата, по уму нужно ставить два автомата 16 и 25А. Если это вводной автомат и он стоит до счётчика, тогда не ясно куда подключены уходящие кабели, неужто умудрились два кабеля в счётчик завести? Кстати проверить как подключен автомат легко, нужно просто его выключить, если счётчик потух, значит автомат до счётчика, а если нет, то после.Ну и самый главный вопрос, если всё именно так как я себе представляю, тогда непонятно какой рукожоп это делал? Наверное сантехник.
razread
Автомат так же как и коробку самому трогать нельзя, получите штраф!
Если хотите по закону то только обращайтесь к энергоснабжающей организации с просьбой увеличения мощности.
А если схитрить то пишите заявку на распломбировку типа сдох автомат, или подгорает контакты на автомате, получаете распломбировку, и меняете автомат, и там как договоритесь дадите пару копеек пломбировщик закроет глаза на автомат по мощнее.
P.S. Коробка называется пластиковый щит учёта. icon_smile.gif
Керчанин
А если я сам поменяю автомат, не повредив коробку и пломбу, или номер каждого автомата заноситься в базу при его установке?
Цитата(razread @ 7.11.2016, 1:00) *
Автомат так же как и коробку самому трогать нельзя, получите штраф!
Если хотите по закону то только обращайтесь к энергоснабжающей организации с просьбой увеличения мощности.
А если схитрить то пишите заявку на распломбировку типа сдох автомат, или подгорает контакты на автомате, получаете распломбировку, и меняете автомат, и там как договоритесь дадите пару копеек пломбировщик закроет глаза на автомат по мощнее.
P.S. Коробка называется пластиковый щит учёта. icon_smile.gif

Sinus
У вас там два отходящих провода, поэтому ставьте два автомата.
Номера не записывают, записывают номинал автомата.
Valerapol
Цитата(Керчанин @ 7.11.2016, 8:43) *
А если я сам поменяю автомат, не повредив коробку и пломбу, или номер каждого автомата заноситься в базу при его установке?

Не нужно так делать. Если повредите щит или пломбы, не дай бог, то можно попасть на "безучетку", а суммы там порядочные. Есть законные способы решения этой проблемы, выше рассказали. Уведомляйте письменно сетевую о необходимости проведения ремонта и меняйте автомат, или получайте увеличение мощности до 15 кВт по 861 ПП РФ.
Керчанин
У нас чтоб получить увеличение мощности к примеру если у меня сейчас как бы по договору которого нет нигде 2.2 кВт, это частный дом где никогда не было газа , чтоб сделать 5.5 это нужен проект,и около 15 тыс р.,а трехвазное до 15 кВт, тоже проект и около 30 тыс, тягомотина и растраты.
Цитата(Valerapol @ 7.11.2016, 9:11) *
Не нужно так делать. Если повредите щит или пломбы, не дай бог, то можно попасть на "безучетку", а суммы там порядочные. Есть законные способы решения этой проблемы, выше рассказали. Уведомляйте письменно сетевую о необходимости проведения ремонта и меняйте автомат, или получайте увеличение мощности до 15 кВт по 861 ПП РФ.

Valerapol
Цитата(Керчанин @ 7.11.2016, 9:39) *
У нас чтоб получить увеличение мощности к примеру если у меня сейчас как бы по договору которого нет нигде 2.2 кВт, это частный дом где никогда не было газа , чтоб сделать 5.5 это нужен проект,и около 15 тыс р.,а трехвазное до 15 кВт, тоже проект и около 30 тыс, тягомотина и растраты.

Прежде чем отвечать, ознакомились бы с указанным постановлением и Градостроительным кодексом для начала.
Керчанин
Вот я и написал после того как мне это в электросети и сказали
Цитата(Valerapol @ 7.11.2016, 9:45) *
Прежде чем отвечать, ознакомились бы с указанным постановлением и Градостроительным кодексом для начала.

off.open
Цитата(Керчанин @ 7.11.2016, 10:29) *
Вот я и написал после того как мне это в электросети и сказали
У Вас, в Керчи, законы РФ не имеют силу, что ли? icon_sad.gif
Керчанин
Подскажите пожалуйста где можно купить автомат 25 амперный с надписью 16 а?
savelij®
1. бросить клич в интернете (на нашем форуме не стоит делать)
2. заказать изготовление с предоплатой в личку... может кто и откликнется icon_wink.gif
rosck
Цитата(Керчанин @ 6.11.2016, 12:32) *
или что делать?

Если нагрузки пиковые не продолжительные и можно разделить потребителей на две группы: 1 группа электро приемники которые можно кратковременно отключить: например водонагреватель, теплые полы, электрообогреватель. 2 группа все остальные которые нельзя отключать.
На первую группу устанавливаете ограничитель мощности ОМ 110 он будет отключать 1 группу когда нагрузка будет превышать некоторый придел и включать когда нагрузка 1 группы будет снижаться.
savelij®
Тема подчищена.
Обсуждение политических вопросов предлагаю продолжить на другом форуме.

Цитата(Roman D @ 12.11.2016, 10:52) *
Каждый вправе иметь политические взгляды и своего личного гитлера, однако оставьте их у входа, как японцы - тапки.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.