Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,ситуация такая стоит автомат на 16 ампер около счетчика и когда большая нагрузка он выбивает ,счетчик лпломбирован и коробка пластиковая в которой он и автомат стоит? Как можно поставить 25 амперный автомат самому или что делать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
ЧТО БЫответить надо знать на какой ток счетчик,какой провод заложен,какая нагрузка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
16А=3,5 кВт Не превышать. Смотреть ваш договор на подключение и изменять количество разрешенных кВт. После этого, вам увеличат опломбированный автомат до разрешенной мощности.
|
![]() |
|
Гость_Гость_олег_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Номинал автомата выбирается в зависимости от сечения кабеля. Автомат 16А обычно ставят на 1,5 кв. мм. по меди или 2,5 кв. мм. по аллюминию, вы конечно можете поставить автомат большего номинала, но тогда при больших нагрузках проводка будет гореть, а автомат не сработает. Если всё же решитесь на замену автомата, то поставьте на 20А, не более.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.7.2016 Из: крым Пользователь №: 49653 ![]() |
Кабель по всему дому сечением 2.5*3 , и на котел 7 мм,который 5 кВт,жта пломба что на коробке пластиковой в котором счетчик она где фиксируется ?
Номинал автомата выбирается в зависимости от сечения кабеля. Автомат 16А обычно ставят на 1,5 кв. мм. по меди или 2,5 кв. мм. по аллюминию, вы конечно можете поставить автомат большего номинала, но тогда при больших нагрузках проводка будет гореть, а автомат не сработает. Если всё же решитесь на замену автомата, то поставьте на 20А, не более. |
![]() |
|
Гость_Гость_олег_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Первый раз слышу, чтоб пломбировался сам ящик, в котором стоит счётчик. Пломбируется крышка самого счётчика и бокс в котором стоит вводной автомат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1013 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Первый раз слышу, чтоб пломбировался сам ящик, в котором стоит счётчик. Пломбируется крышка самого счётчика и бокс в котором стоит вводной автомат. Есть такие боксы-под пломбой счетчик и вводные АВ, защита кабеля 2,5 квадрата по меди-16А, максимум 20А, Посчитайте Вашу нагрузку на кабель. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Так, что получается у него и групповые автоматы тоже под пломбой? Или вводной на 16? Автор опишите конкретнее. А по поводу пломбы, то её можно сорвать но нужно заранее позвонить в сбыт и вызвать инспектора для опломбировки, возможно придётся немного заплатить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.7.2016 Из: крым Пользователь №: 49653 ![]() |
Ящик пластиковый,черный, слева большое окошечко под счетчик,справа маленькое с возможностью открытия под автомат, и пломба справа на самом этом ящике,ч вот подумал слева там 3 петли если их как то сломать или попытаться открыть ,заменить автомат и закрыть как было , потом если обнаружат что автомат мощней что будет ? Или его никуда не записывают?
Так, что получается у него и групповые автоматы тоже под пломбой? Или вводной на 16? Автор опишите конкретнее. А по поводу пломбы, то её можно сорвать но нужно заранее позвонить в сбыт и вызвать инспектора для опломбировки, возможно придётся немного заплатить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
что за "большая нагрузка"? 16А автомат и 5кВт некоторое время держит. может просто нужно заменить неисправный автомат?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
А автомат стоит до счётчика или после?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата нужно заранее позвонить в сбыт и вызвать инспектора для опломбировки, А сбыт потом скажет - вы нам не звонили, мы про вас забыли, заявка потерялась, или еще чего. Так что лучше самолично, и с бумажной заявкой.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.7.2016 Из: крым Пользователь №: 49653 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Ничего не пойму. По вашему получается, что висит ящик, в нём счётчик и один автомат на 16А. На дом уходят два кабеля 2.5 кв. на освещение и розетки и 6кв. на котёл, мощность котла 5 кВт. Если автомат стоит после счётчика, тогда не понятно как умудрились зажать два кабеля сильно отличающиеся по сечению и почему выбрали такой маленький номинал автомата, по уму нужно ставить два автомата 16 и 25А. Если это вводной автомат и он стоит до счётчика, тогда не ясно куда подключены уходящие кабели, неужто умудрились два кабеля в счётчик завести? Кстати проверить как подключен автомат легко, нужно просто его выключить, если счётчик потух, значит автомат до счётчика, а если нет, то после.Ну и самый главный вопрос, если всё именно так как я себе представляю, тогда непонятно какой рукожоп это делал? Наверное сантехник.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Автомат так же как и коробку самому трогать нельзя, получите штраф!
Если хотите по закону то только обращайтесь к энергоснабжающей организации с просьбой увеличения мощности. А если схитрить то пишите заявку на распломбировку типа сдох автомат, или подгорает контакты на автомате, получаете распломбировку, и меняете автомат, и там как договоритесь дадите пару копеек пломбировщик закроет глаза на автомат по мощнее. P.S. Коробка называется пластиковый щит учёта. ![]() Сообщение отредактировал razread - 7.11.2016, 1:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.7.2016 Из: крым Пользователь №: 49653 ![]() |
А если я сам поменяю автомат, не повредив коробку и пломбу, или номер каждого автомата заноситься в базу при его установке?
Автомат так же как и коробку самому трогать нельзя, получите штраф! Если хотите по закону то только обращайтесь к энергоснабжающей организации с просьбой увеличения мощности. А если схитрить то пишите заявку на распломбировку типа сдох автомат, или подгорает контакты на автомате, получаете распломбировку, и меняете автомат, и там как договоритесь дадите пару копеек пломбировщик закроет глаза на автомат по мощнее. P.S. Коробка называется пластиковый щит учёта. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
У вас там два отходящих провода, поэтому ставьте два автомата.
Номера не записывают, записывают номинал автомата. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
А если я сам поменяю автомат, не повредив коробку и пломбу, или номер каждого автомата заноситься в базу при его установке? Не нужно так делать. Если повредите щит или пломбы, не дай бог, то можно попасть на "безучетку", а суммы там порядочные. Есть законные способы решения этой проблемы, выше рассказали. Уведомляйте письменно сетевую о необходимости проведения ремонта и меняйте автомат, или получайте увеличение мощности до 15 кВт по 861 ПП РФ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.7.2016 Из: крым Пользователь №: 49653 ![]() |
У нас чтоб получить увеличение мощности к примеру если у меня сейчас как бы по договору которого нет нигде 2.2 кВт, это частный дом где никогда не было газа , чтоб сделать 5.5 это нужен проект,и около 15 тыс р.,а трехвазное до 15 кВт, тоже проект и около 30 тыс, тягомотина и растраты.
Не нужно так делать. Если повредите щит или пломбы, не дай бог, то можно попасть на "безучетку", а суммы там порядочные. Есть законные способы решения этой проблемы, выше рассказали. Уведомляйте письменно сетевую о необходимости проведения ремонта и меняйте автомат, или получайте увеличение мощности до 15 кВт по 861 ПП РФ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
У нас чтоб получить увеличение мощности к примеру если у меня сейчас как бы по договору которого нет нигде 2.2 кВт, это частный дом где никогда не было газа , чтоб сделать 5.5 это нужен проект,и около 15 тыс р.,а трехвазное до 15 кВт, тоже проект и около 30 тыс, тягомотина и растраты. Прежде чем отвечать, ознакомились бы с указанным постановлением и Градостроительным кодексом для начала. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |