Керчанин
сообщение 6.11.2016, 12:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.7.2016
Из: крым
Пользователь №: 49653



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,ситуация такая стоит автомат на 16 ампер около счетчика и когда большая нагрузка он выбивает ,счетчик лпломбирован и коробка пластиковая в которой он и автомат стоит? Как можно поставить 25 амперный автомат самому или что делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.11.2016, 12:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



ЧТО БЫответить надо знать на какой ток счетчик,какой провод заложен,какая нагрузка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 6.11.2016, 13:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



16А=3,5 кВт Не превышать. Смотреть ваш договор на подключение и изменять количество разрешенных кВт. После этого, вам увеличат опломбированный автомат до разрешенной мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_олег_*_*
сообщение 6.11.2016, 17:28
Сообщение #4





Гости






Номинал автомата выбирается в зависимости от сечения кабеля. Автомат 16А обычно ставят на 1,5 кв. мм. по меди или 2,5 кв. мм. по аллюминию, вы конечно можете поставить автомат большего номинала, но тогда при больших нагрузках проводка будет гореть, а автомат не сработает. Если всё же решитесь на замену автомата, то поставьте на 20А, не более.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Керчанин
сообщение 6.11.2016, 17:46
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.7.2016
Из: крым
Пользователь №: 49653



Кабель по всему дому сечением 2.5*3 , и на котел 7 мм,который 5 кВт,жта пломба что на коробке пластиковой в котором счетчик она где фиксируется ?
Цитата(Гость_олег_* @ 6.11.2016, 17:28) *
Номинал автомата выбирается в зависимости от сечения кабеля. Автомат 16А обычно ставят на 1,5 кв. мм. по меди или 2,5 кв. мм. по аллюминию, вы конечно можете поставить автомат большего номинала, но тогда при больших нагрузках проводка будет гореть, а автомат не сработает. Если всё же решитесь на замену автомата, то поставьте на 20А, не более.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_олег_*_*
сообщение 6.11.2016, 17:53
Сообщение #6





Гости






Первый раз слышу, чтоб пломбировался сам ящик, в котором стоит счётчик. Пломбируется крышка самого счётчика и бокс в котором стоит вводной автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 6.11.2016, 19:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1013
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Гость_олег_* @ 6.11.2016, 18:53) *
Первый раз слышу, чтоб пломбировался сам ящик, в котором стоит счётчик. Пломбируется крышка самого счётчика и бокс в котором стоит вводной автомат.

Есть такие боксы-под пломбой счетчик и вводные АВ, защита кабеля 2,5 квадрата по меди-16А, максимум 20А, Посчитайте Вашу нагрузку на кабель.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 6.11.2016, 19:31
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Так, что получается у него и групповые автоматы тоже под пломбой? Или вводной на 16? Автор опишите конкретнее. А по поводу пломбы, то её можно сорвать но нужно заранее позвонить в сбыт и вызвать инспектора для опломбировки, возможно придётся немного заплатить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Керчанин
сообщение 6.11.2016, 21:08
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.7.2016
Из: крым
Пользователь №: 49653



Ящик пластиковый,черный, слева большое окошечко под счетчик,справа маленькое с возможностью открытия под автомат, и пломба справа на самом этом ящике,ч вот подумал слева там 3 петли если их как то сломать или попытаться открыть ,заменить автомат и закрыть как было , потом если обнаружат что автомат мощней что будет ? Или его никуда не записывают?
Цитата(гость олег @ 6.11.2016, 19:31) *
Так, что получается у него и групповые автоматы тоже под пломбой? Или вводной на 16? Автор опишите конкретнее. А по поводу пломбы, то её можно сорвать но нужно заранее позвонить в сбыт и вызвать инспектора для опломбировки, возможно придётся немного заплатить.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 6.11.2016, 21:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



что за "большая нагрузка"? 16А автомат и 5кВт некоторое время держит. может просто нужно заменить неисправный автомат?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 6.11.2016, 21:23
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



А автомат стоит до счётчика или после?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.11.2016, 22:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
нужно заранее позвонить в сбыт и вызвать инспектора для опломбировки,
А сбыт потом скажет - вы нам не звонили, мы про вас забыли, заявка потерялась, или еще чего. Так что лучше самолично, и с бумажной заявкой.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Керчанин
сообщение 7.11.2016, 0:02
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.7.2016
Из: крым
Пользователь №: 49653



Автомат исправный , стоит по правилам установки,т очно не знаю как но его проверяли с элнктросети
Цитата(гость олег @ 6.11.2016, 21:23) *
А автомат стоит до счётчика или после?


Сообщение отредактировал Керчанин - 7.11.2016, 0:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 7.11.2016, 0:50
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Ничего не пойму. По вашему получается, что висит ящик, в нём счётчик и один автомат на 16А. На дом уходят два кабеля 2.5 кв. на освещение и розетки и 6кв. на котёл, мощность котла 5 кВт. Если автомат стоит после счётчика, тогда не понятно как умудрились зажать два кабеля сильно отличающиеся по сечению и почему выбрали такой маленький номинал автомата, по уму нужно ставить два автомата 16 и 25А. Если это вводной автомат и он стоит до счётчика, тогда не ясно куда подключены уходящие кабели, неужто умудрились два кабеля в счётчик завести? Кстати проверить как подключен автомат легко, нужно просто его выключить, если счётчик потух, значит автомат до счётчика, а если нет, то после.Ну и самый главный вопрос, если всё именно так как я себе представляю, тогда непонятно какой рукожоп это делал? Наверное сантехник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 7.11.2016, 1:00
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Автомат так же как и коробку самому трогать нельзя, получите штраф!
Если хотите по закону то только обращайтесь к энергоснабжающей организации с просьбой увеличения мощности.
А если схитрить то пишите заявку на распломбировку типа сдох автомат, или подгорает контакты на автомате, получаете распломбировку, и меняете автомат, и там как договоритесь дадите пару копеек пломбировщик закроет глаза на автомат по мощнее.
P.S. Коробка называется пластиковый щит учёта. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал razread - 7.11.2016, 1:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Керчанин
сообщение 7.11.2016, 8:43
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.7.2016
Из: крым
Пользователь №: 49653



А если я сам поменяю автомат, не повредив коробку и пломбу, или номер каждого автомата заноситься в базу при его установке?
Цитата(razread @ 7.11.2016, 1:00) *
Автомат так же как и коробку самому трогать нельзя, получите штраф!
Если хотите по закону то только обращайтесь к энергоснабжающей организации с просьбой увеличения мощности.
А если схитрить то пишите заявку на распломбировку типа сдох автомат, или подгорает контакты на автомате, получаете распломбировку, и меняете автомат, и там как договоритесь дадите пару копеек пломбировщик закроет глаза на автомат по мощнее.
P.S. Коробка называется пластиковый щит учёта. icon_smile.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 7.11.2016, 8:59
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



У вас там два отходящих провода, поэтому ставьте два автомата.
Номера не записывают, записывают номинал автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 7.11.2016, 9:11
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Керчанин @ 7.11.2016, 8:43) *
А если я сам поменяю автомат, не повредив коробку и пломбу, или номер каждого автомата заноситься в базу при его установке?

Не нужно так делать. Если повредите щит или пломбы, не дай бог, то можно попасть на "безучетку", а суммы там порядочные. Есть законные способы решения этой проблемы, выше рассказали. Уведомляйте письменно сетевую о необходимости проведения ремонта и меняйте автомат, или получайте увеличение мощности до 15 кВт по 861 ПП РФ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Керчанин
сообщение 7.11.2016, 9:39
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.7.2016
Из: крым
Пользователь №: 49653



У нас чтоб получить увеличение мощности к примеру если у меня сейчас как бы по договору которого нет нигде 2.2 кВт, это частный дом где никогда не было газа , чтоб сделать 5.5 это нужен проект,и около 15 тыс р.,а трехвазное до 15 кВт, тоже проект и около 30 тыс, тягомотина и растраты.
Цитата(Valerapol @ 7.11.2016, 9:11) *
Не нужно так делать. Если повредите щит или пломбы, не дай бог, то можно попасть на "безучетку", а суммы там порядочные. Есть законные способы решения этой проблемы, выше рассказали. Уведомляйте письменно сетевую о необходимости проведения ремонта и меняйте автомат, или получайте увеличение мощности до 15 кВт по 861 ПП РФ.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 7.11.2016, 9:45
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Керчанин @ 7.11.2016, 9:39) *
У нас чтоб получить увеличение мощности к примеру если у меня сейчас как бы по договору которого нет нигде 2.2 кВт, это частный дом где никогда не было газа , чтоб сделать 5.5 это нужен проект,и около 15 тыс р.,а трехвазное до 15 кВт, тоже проект и около 30 тыс, тягомотина и растраты.

Прежде чем отвечать, ознакомились бы с указанным постановлением и Градостроительным кодексом для начала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения