Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нагрузка и сечение
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Sergey_*
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста необходимо подключить прожектора, есть 300 метров забора, через каждые 50 метров будет стоять светодиодный прожектор 100 Вт ( итого 6 прожекторов= 600 ватт) какое сечение выбрать и как учесть сопротивление по длине?
По мощности понятно как подобрать интересует учет длинны проводника! Спасибо
Гость_Дачник_*
Цитата(Гость_Sergey_* @ 31.10.2016, 17:49) *
какое сечение выбрать и как учесть сопротивление по длине?
Дабы не рассусоливать схемотехническое моделирование с распределением нагрузки, попробуем оценить методом наихудшего случая, и упрощая некоторые вещи.
Конечно, предполагаем, что Вы знаете закон Ома.
Предположим, что вся нагрузка (600 Вт) у нас на конце 300-метровой линии (600 метров одиночного провода для двухпроводной нагрузки).
Сопротивление этой нагрузки при 220 Вольт питания составляет около 80,7 Ом при потребляемом токе 2,72 А.
Считаем, что нижнее рабочее напряжение выбранных Вами прожекторов составляет 176 Вольт (220В минус 20%), если иное не указано в паспорте изделия.
Также считаем, что сеть у нас качественная, и напряжение в розетке не будет опускаться ниже 198 Вольт (220 минус 10%).
Таким образом, на кабеле должно упасть не более 198-176=22 Вольт (соединения считаем идеальными - их сопротивление мало по сравнению с длинным кабелем).
Это значит, что при токе 2,72 А сопротивление 600 м медного провода должно составить не более 22/2,72=8,1 Ом.
А это в свою очередь значит, что сопротивление 1000 м такого провода должно составить не более 8,1*1000/600=13,5 Ом.
Берем таблицы из каталога кабельного производителя (или любые таблицы сопротивления для медного провода, или считаем по школьной формуле с учетом удельного сопротивления меди), и получаем, то нам подойдёт двухжильный кабель 300м сечением медной жилы 1,5 мм2 для наихудшего случая, но с учетом нагрева летом на солнце и прочих неучтенных факторов.
Надеюсь, методика понятна.
Обведено красным прямоугольником.
zendo057
Чтоб долго не рассусолевать кабель 2.5мм2.Можно и 1,5 но лучше 2,5.И по забору позаботтесь о механической защите.
Инк
Драйверы таких прожекторов работают от 85 В, поэтому даже с 0,5 будут светить. Я бы выбирал исходя из механической прочности.
Sinus
Просто по забору, вроде нельзя, нужна механическая защита.
Кабель в траншее, выше Вам уже подсказали сечение.
Если по воздуху крепить на опорах - алюминий 16/25 мм2 (зависит от региона).
Гость_Дачник_*
Цитата(zendo057 @ 31.10.2016, 20:11) *
Чтоб долго не рассусолевать
Вы совершенно правы.
Сообщество требует готовых, коротких и простых ответов, а нудные методики и расчеты оставим для других веток.
Постараюсь больше не грузить.
eugevict
Цитата(Гость_Дачник_* @ 1.11.2016, 13:13) *
Вы совершенно правы.

Сообщество требует готовых, коротких и простых ответов, а нудные методики и расчеты оставим для других веток.

Постараюсь больше не грузить.


А вот и нет.
Для каких "других веток" ?
И чем - же вы "загрузили, техническими ответом, а это не технический форум ?
Раздел называется "вопросы чайника" - так где-же такие вопросы обсуждать.
Вы дали нормальный развернутый ответ для "чайника", и главное что в нем заложена возможность подумать самому и научить другого !
irnakrotsova
600 ватт это не нагрузка, подойдет самый простой дешевый кабель, берите медный на 2 килловата это с запасом в 4 раза больше.
Pantryk
самый дешевый - алюминиевый.
savelij®
Цитата(irnakrotsova @ 1.11.2016, 13:34) *
подойдет самый простой дешевый кабель, берите медный на 2 килловата
Стисняюсь спросить, это сколько в граммах? icon_wink.gif
Сунцов Денис
ТС хочет сэкономить на кабеле icon_smile.gif
прокладывайте:
до 1 и 2 светильника 2х1,5
до 3 и 4 сетильника 2х0.75
до 5 и 6 светильника 2х0,5

в голове поставьте АВ на 6 А
push
ну вот что прога выдает

а вот для 5 % потерь
Pantryk
Вы неправильно воспользовались программой. При условии озвученном ТС хватает 1,5 в том чсле по потерям. Где ошиблись с программой сразу сказать или сами поищите?
Andre_san
Цитата(Pantryk @ 2.11.2016, 9:42) *
Вы неправильно воспользовались программой. При условии озвученном ТС хватает 1,5 в том чсле по потерям. Где ошиблись с программой сразу сказать или сами поищите?

Для осветительных сетей потери по напряжению рекомендуются не более трех процентов. Если взять по всей длине 1.5мм2, то падение напряжения на самом отдаленном светильнике от точки подключения к сети, составит более пяти процентов. По этому я за 2.5мм2 по всей длине, поскольку в этом случаи потери напряжения в конце линии составят 3.2%. Это все таки ближе к рекомендуемому значению.Хотя с другой стороны 1.5мм2 дешевле, да и потом диапазон рабочих напряжений таких светильников лежит в приделах от 198В-242В, и вполне возможно потери по напряжению в конце линии не скажутся на яркости ламп.
Фадик
По поводу диапазона по напряжению по правлю 85-265V.Так что просадка доже в 10% для них не глобальна.
Сунцов Денис
Цитата(Фадик @ 2.11.2016, 19:28) *
85-265V

исходя из этого можно телефонный провод проложить icon_smile.gif

на 300 м "всплывает" устойчивость линии к КЗ и перегрузу, если "крякнет" самый дальний прожектор

причем они, сволочи китайские, могут не просто коротнуть или сдохнуть, а просто жрать большой ток долго перед смертью



Фадик
Ну можно защитить линию АВ например на 4а ну или 6а. Только вот две недели назад варили ворота и столбы промежуточные для СИПА другу на участке длинной 135-140 метров,сделали удлинитель из 50 метров ВВГ-2.5мм2 и бухту 100метров ВВГ-1.5мм2,купленные для дачи,варили инвертером целый день,даже немного резать пришлось сваркой,ни каких проблем с нагревом провода или просадкой напряжения не наблюдалось,а там по более 600 ватт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.