сообщение 31.10.2016, 17:49
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Подскажите пожалуйста необходимо подключить прожектора, есть 300 метров забора, через каждые 50 метров будет стоять светодиодный прожектор 100 Вт ( итого 6 прожекторов= 600 ватт) какое сечение выбрать и как учесть сопротивление по длине?
По мощности понятно как подобрать интересует учет длинны проводника! Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 31.10.2016, 18:53
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Sergey_* @ 31.10.2016, 17:49) *
какое сечение выбрать и как учесть сопротивление по длине?
Дабы не рассусоливать схемотехническое моделирование с распределением нагрузки, попробуем оценить методом наихудшего случая, и упрощая некоторые вещи.
Конечно, предполагаем, что Вы знаете закон Ома.
Предположим, что вся нагрузка (600 Вт) у нас на конце 300-метровой линии (600 метров одиночного провода для двухпроводной нагрузки).
Сопротивление этой нагрузки при 220 Вольт питания составляет около 80,7 Ом при потребляемом токе 2,72 А.
Считаем, что нижнее рабочее напряжение выбранных Вами прожекторов составляет 176 Вольт (220В минус 20%), если иное не указано в паспорте изделия.
Также считаем, что сеть у нас качественная, и напряжение в розетке не будет опускаться ниже 198 Вольт (220 минус 10%).
Таким образом, на кабеле должно упасть не более 198-176=22 Вольт (соединения считаем идеальными - их сопротивление мало по сравнению с длинным кабелем).
Это значит, что при токе 2,72 А сопротивление 600 м медного провода должно составить не более 22/2,72=8,1 Ом.
А это в свою очередь значит, что сопротивление 1000 м такого провода должно составить не более 8,1*1000/600=13,5 Ом.
Берем таблицы из каталога кабельного производителя (или любые таблицы сопротивления для медного провода, или считаем по школьной формуле с учетом удельного сопротивления меди), и получаем, то нам подойдёт двухжильный кабель 300м сечением медной жилы 1,5 мм2 для наихудшего случая, но с учетом нагрева летом на солнце и прочих неучтенных факторов.
Надеюсь, методика понятна.
Обведено красным прямоугольником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 31.10.2016, 20:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Чтоб долго не рассусолевать кабель 2.5мм2.Можно и 1,5 но лучше 2,5.И по забору позаботтесь о механической защите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 1.11.2016, 0:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Драйверы таких прожекторов работают от 85 В, поэтому даже с 0,5 будут светить. Я бы выбирал исходя из механической прочности.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 1.11.2016, 1:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Просто по забору, вроде нельзя, нужна механическая защита.
Кабель в траншее, выше Вам уже подсказали сечение.
Если по воздуху крепить на опорах - алюминий 16/25 мм2 (зависит от региона).

Сообщение отредактировал Sinus - 1.11.2016, 1:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 1.11.2016, 12:13
Сообщение #6





Гости






Цитата(zendo057 @ 31.10.2016, 20:11) *
Чтоб долго не рассусолевать
Вы совершенно правы.
Сообщество требует готовых, коротких и простых ответов, а нудные методики и расчеты оставим для других веток.
Постараюсь больше не грузить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 1.11.2016, 13:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2340
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_Дачник_* @ 1.11.2016, 13:13) *
Вы совершенно правы.

Сообщество требует готовых, коротких и простых ответов, а нудные методики и расчеты оставим для других веток.

Постараюсь больше не грузить.


А вот и нет.
Для каких "других веток" ?
И чем - же вы "загрузили, техническими ответом, а это не технический форум ?
Раздел называется "вопросы чайника" - так где-же такие вопросы обсуждать.
Вы дали нормальный развернутый ответ для "чайника", и главное что в нем заложена возможность подумать самому и научить другого !

Сообщение отредактировал eugevict - 1.11.2016, 13:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
irnakrotsova
сообщение 1.11.2016, 13:34
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.11.2016
Пользователь №: 50379



600 ватт это не нагрузка, подойдет самый простой дешевый кабель, берите медный на 2 килловата это с запасом в 4 раза больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.11.2016, 14:27
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



самый дешевый - алюминиевый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.11.2016, 19:15
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(irnakrotsova @ 1.11.2016, 13:34) *
подойдет самый простой дешевый кабель, берите медный на 2 килловата
Стисняюсь спросить, это сколько в граммах? icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 1.11.2016, 19:28
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



ТС хочет сэкономить на кабеле icon_smile.gif
прокладывайте:
до 1 и 2 светильника 2х1,5
до 3 и 4 сетильника 2х0.75
до 5 и 6 светильника 2х0,5

в голове поставьте АВ на 6 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 2.11.2016, 6:46
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



ну вот что прога выдает

а вот для 5 % потерь
Эскизы прикрепленных изображений
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1366 x 768 (325.26 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1366 x 768 (318.94 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.11.2016, 10:42
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Вы неправильно воспользовались программой. При условии озвученном ТС хватает 1,5 в том чсле по потерям. Где ошиблись с программой сразу сказать или сами поищите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 2.11.2016, 19:17
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Pantryk @ 2.11.2016, 9:42) *
Вы неправильно воспользовались программой. При условии озвученном ТС хватает 1,5 в том чсле по потерям. Где ошиблись с программой сразу сказать или сами поищите?

Для осветительных сетей потери по напряжению рекомендуются не более трех процентов. Если взять по всей длине 1.5мм2, то падение напряжения на самом отдаленном светильнике от точки подключения к сети, составит более пяти процентов. По этому я за 2.5мм2 по всей длине, поскольку в этом случаи потери напряжения в конце линии составят 3.2%. Это все таки ближе к рекомендуемому значению.Хотя с другой стороны 1.5мм2 дешевле, да и потом диапазон рабочих напряжений таких светильников лежит в приделах от 198В-242В, и вполне возможно потери по напряжению в конце линии не скажутся на яркости ламп.

Сообщение отредактировал Andre_san - 2.11.2016, 19:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 2.11.2016, 19:28
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



По поводу диапазона по напряжению по правлю 85-265V.Так что просадка доже в 10% для них не глобальна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 2.11.2016, 21:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Фадик @ 2.11.2016, 19:28) *
85-265V

исходя из этого можно телефонный провод проложить icon_smile.gif

на 300 м "всплывает" устойчивость линии к КЗ и перегрузу, если "крякнет" самый дальний прожектор

причем они, сволочи китайские, могут не просто коротнуть или сдохнуть, а просто жрать большой ток долго перед смертью



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 2.11.2016, 22:21
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Ну можно защитить линию АВ например на 4а ну или 6а. Только вот две недели назад варили ворота и столбы промежуточные для СИПА другу на участке длинной 135-140 метров,сделали удлинитель из 50 метров ВВГ-2.5мм2 и бухту 100метров ВВГ-1.5мм2,купленные для дачи,варили инвертером целый день,даже немного резать пришлось сваркой,ни каких проблем с нагревом провода или просадкой напряжения не наблюдалось,а там по более 600 ватт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 19:46
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены