Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Периодически отключается и тут же включается вентсистема
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


profeMaster
Здравствуйте!

Вентилятор вентустановки запитан от ИБП (UPS-0512) off line типа. ИБП запитан от квартирной сети, которая подключена через стабилизатор напряжения (Volter СНПТО-7) - симмисторный, 7 ступеней по 20 В диапазона.

Беспокоит эпизодические выключение и тут же включение вентилятора. Пропажу сети ИБП отрабатывает корректно, вентилятор не прерывается. Поскольку новое в цепи - стабилизатор, и выкл-вкл вроде как совпадают с миганием света, думаю на него. Могут стабилизатор и ИБП так друг на друга влиять? Из других - версия о случайном пропадании контакта, но в это меньше верится. Может реле какое-нибудь плохо на переключение ступеней реагирует?

Фото щита Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Shura_with_KINEF
Прочитайте п.2. инструкции на стабилизатор. По двум событиям стабилизатор, для защиты подключенного к нему оборудования, отключает выход на фиксированное время. Оффлайн ИБП обязательно создаёт оба события при включении/выключении резерва, хаотически, т.е. как повезёт, либо провал, либо перенапряжение.
profeMaster
Shura_with_KINEF, прочел, но пока не сообразил. Неужели СН может отключить на несколько миллисекунд вентилятор так, что он успеет выключиться, а ИБП не успеет включиться?
из вчерашних наблюдений - свет стал тусклым, потом был слышен звук перезапускающегося вентилятора. При тесте отключения сети вентилятор от ИБП заработал без перезапуска.
razread
Опишите работу ИБП при отключении от сети. Если пропадает напряжение от сети вообще никаких перебоев в работе вентилятора нет?
profeMaster
да, никаких перебоев. Может отличаться только звук из-за перепада напряжения (230 В от сети - погромче, 220 В от ИБП - потише).
Shura_with_KINEF
У вас и вентилятор не простой. Хочется предложить заменить ИБП на on-line, но это стоит денег, или исключить из цепи на время вообще и проконтролировать результат.
profeMaster
ага. Ну, если нет известной проблемы сосуществования стабилизатора и ИБП, то буду потихоньку определять неизвестную icon_smile.gif
Shura_with_KINEF
И стабилизатор и ИБП выполнены в соответствии с требованиями электромагнитной совместимости, поскольку это серийные сертифицированные устройства. CAN и прочими информационными шинами они не объединены, какое влияние? Кроме провалов и всплесков до 400-500 В на выходе ИБП никаких помех для работы вентустановки нет.
profeMaster
тогда проблема где-то в цепи, уже после ИБП и до вентилятора. При понижении напряжения.
коммутация на вентилятор сразу двумя параллельными реле времени, значит дело не в этом участке. Далее только частотный преобразователь из устройств.
profeMaster
а это нормально, что ИБП при пропаже света и работе от батареи при нагрузке подает в цепь, которая его питала, напряжение?
на одном контакте вилки (которой ИПБ включается в розетку) напряжение относительно заземления 92 В, на другом 88, между собой 4 В. Ток относительно земли 2,3 мА. Меня слегка тряхнуло при монтаже, когда с проводом в руке задел заземленный корпус.
Гость сочувствующий
Цитата(profeMaster @ 24.10.2016, 19:43) *
... ИБП запитан от квартирной сети, которая подключена через стабилизатор напряжения ...
Фото щита Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Извините, а чем вызвана необходимость установки стабилизатора? Может имеет смысл обратиться в сетевую организацию по поводу поставки некачественной электроэнергии?
profeMaster
повышенным напряжением. В любом случае, он уже куплен.
лука
Цитата(profeMaster @ 24.10.2016, 19:43) *
Здравствуйте!

Вентилятор вентустановки запитан от ИБП (UPS-0512) off line типа. ИБП запитан от квартирной сети, которая подключена через стабилизатор напряжения (Volter СНПТО-7) - симмисторный, 7 ступеней по 20 В диапазона.

Беспокоит эпизодические выключение и тут же включение вентилятора. Пропажу сети ИБП отрабатывает корректно, вентилятор не прерывается. Поскольку новое в цепи - стабилизатор, и выкл-вкл вроде как совпадают с миганием света, думаю на него. Могут стабилизатор и ИБП так друг на друга влиять? Из других - версия о случайном пропадании контакта, но в это меньше верится. Может реле какое-нибудь плохо на переключение ступеней реагирует?

Фото щита Нажмите для просмотра прикрепленного файла

причем здесь ИПБ если он всего на 500Вт и скорей всего для других целей. Друго дело стабилизатор напряжения 7кВт. если не считать падения напряжения ниже плинтуса и мощность стабилизатор напряжения от 3,5-5,6 кВт
Вы не указали мощность эл.двигателя вентилятора (не мешало бы знать, на всякий случй)
Как видно по фото ваш вентилятор управляется частотником ПЧ - так вот, если вы разбираетесь в частотниках - то по его настройкам и параметрам, а также кодам ошибок - можно узнать, что и как с Входным напряжением питающей сети между частотником и стабилизатором напряжения (надеюсь что частотник тоже на нем весит)
А то что частотник перезапускается в случае аварийной остановки - это уже другая песня об настройках параметров.
profeMaster
в данный момент интересует вопрос http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=458659
profeMaster
так что, это нормально, что ИБП при работе от батареи отдает в сеть, к которой подключен, около 90 В напряжения?
Shura_with_KINEF
Судя по фото, измерение тока проводилось в режиме короткого замыкания, измерение напряжения, видимо, в отсутствие нагрузки, т.е. э.д.с., а значит мощность на вилке 0 Вт. Если б вилка была вставлена в розетку и на этой группе были бы ещё какие нагрузки, напряжения на L и N не было бы. Плохо это или хорошо, не зная схемы, сложно сказать, какая то наводка, самоиндукция, возможно через фильтры. А вот касаться токоведущих частей включенного источника электроэнергии, однозначно, не правильно, и даже выключенного, до полной разрядки конденсаторов.
profeMaster
касался сети, которая питает ИПБ. Сети, которую уже ИБП питает, не касался.
ток в обесточенной сети, которая должна питать ИБП, возникает из-за работы ИБП от батареи и равен 2,3 мА.

обесточенная питающая ИБП сеть (90 В 2.3 мА относительно земли при работе ИБП под нагрузкой) --> ИБП --> сеть, питаемая ИБП (220 В 0,2 А ток нагрузки)
razread
Это напряжение наводки, попробуйте замерить между землёй ИБП и землёй сети и вам покажет тоже напряжение. Одна из целей заземления убрать наводимое напряжение с корпусов приборов. Особенно при работе электроники наводятся большие напряжения на корпусах.
profeMaster
земля ИБП связана с землей квартирной сети (прозванивается), отсоединять не хочу.
а наводка может давать ток в несколько милиампер?
razread
Да это может быть ёмкостной ток.