Периодически отключается и тут же включается вентсистема , может ли быть конфлик стабилизатора и ИБП? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Периодически отключается и тут же включается вентсистема , может ли быть конфлик стабилизатора и ИБП? |
24.10.2016, 19:43
Сообщение
#1
|
||
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
Здравствуйте!
Вентилятор вентустановки запитан от ИБП (UPS-0512) off line типа. ИБП запитан от квартирной сети, которая подключена через стабилизатор напряжения (Volter СНПТО-7) - симмисторный, 7 ступеней по 20 В диапазона. Беспокоит эпизодические выключение и тут же включение вентилятора. Пропажу сети ИБП отрабатывает корректно, вентилятор не прерывается. Поскольку новое в цепи - стабилизатор, и выкл-вкл вроде как совпадают с миганием света, думаю на него. Могут стабилизатор и ИБП так друг на друга влиять? Из других - версия о случайном пропадании контакта, но в это меньше верится. Может реле какое-нибудь плохо на переключение ступеней реагирует? Фото щита Сообщение отредактировал savelij® - 24.10.2016, 20:11 |
|
|
||
|
24.10.2016, 20:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2782 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Прочитайте п.2. инструкции на стабилизатор. По двум событиям стабилизатор, для защиты подключенного к нему оборудования, отключает выход на фиксированное время. Оффлайн ИБП обязательно создаёт оба события при включении/выключении резерва, хаотически, т.е. как повезёт, либо провал, либо перенапряжение.
-------------------- |
|
|
24.10.2016, 21:28
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
Shura_with_KINEF, прочел, но пока не сообразил. Неужели СН может отключить на несколько миллисекунд вентилятор так, что он успеет выключиться, а ИБП не успеет включиться?
из вчерашних наблюдений - свет стал тусклым, потом был слышен звук перезапускающегося вентилятора. При тесте отключения сети вентилятор от ИБП заработал без перезапуска. Сообщение отредактировал profeMaster - 25.10.2016, 22:15 |
|
|
26.10.2016, 1:58
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Опишите работу ИБП при отключении от сети. Если пропадает напряжение от сети вообще никаких перебоев в работе вентилятора нет?
|
|
|
|
26.10.2016, 9:42
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
да, никаких перебоев. Может отличаться только звук из-за перепада напряжения (230 В от сети - погромче, 220 В от ИБП - потише).
|
|
|
26.10.2016, 11:39
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2782 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
У вас и вентилятор не простой. Хочется предложить заменить ИБП на on-line, но это стоит денег, или исключить из цепи на время вообще и проконтролировать результат.
-------------------- |
|
|
26.10.2016, 11:44
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
ага. Ну, если нет известной проблемы сосуществования стабилизатора и ИБП, то буду потихоньку определять неизвестную
|
|
|
|
26.10.2016, 13:04
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2782 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
И стабилизатор и ИБП выполнены в соответствии с требованиями электромагнитной совместимости, поскольку это серийные сертифицированные устройства. CAN и прочими информационными шинами они не объединены, какое влияние? Кроме провалов и всплесков до 400-500 В на выходе ИБП никаких помех для работы вентустановки нет.
-------------------- |
|
|
26.10.2016, 13:21
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
тогда проблема где-то в цепи, уже после ИБП и до вентилятора. При понижении напряжения.
коммутация на вентилятор сразу двумя параллельными реле времени, значит дело не в этом участке. Далее только частотный преобразователь из устройств. |
|
|
12.2.2017, 0:01
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
а это нормально, что ИБП при пропаже света и работе от батареи при нагрузке подает в цепь, которая его питала, напряжение?
на одном контакте вилки (которой ИПБ включается в розетку) напряжение относительно заземления 92 В, на другом 88, между собой 4 В. Ток относительно земли 2,3 мА. Меня слегка тряхнуло при монтаже, когда с проводом в руке задел заземленный корпус. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.2.2017, 12:15
Сообщение
#11
|
Гости |
Извините, а чем вызвана необходимость установки стабилизатора? Может имеет смысл обратиться в сетевую организацию по поводу поставки некачественной электроэнергии? |
|
|
12.2.2017, 12:30
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
повышенным напряжением. В любом случае, он уже куплен.
|
|
|
Гость_лука_* |
12.2.2017, 12:47
Сообщение
#13
|
|
Гости |
Здравствуйте! Вентилятор вентустановки запитан от ИБП (UPS-0512) off line типа. ИБП запитан от квартирной сети, которая подключена через стабилизатор напряжения (Volter СНПТО-7) - симмисторный, 7 ступеней по 20 В диапазона. Беспокоит эпизодические выключение и тут же включение вентилятора. Пропажу сети ИБП отрабатывает корректно, вентилятор не прерывается. Поскольку новое в цепи - стабилизатор, и выкл-вкл вроде как совпадают с миганием света, думаю на него. Могут стабилизатор и ИБП так друг на друга влиять? Из других - версия о случайном пропадании контакта, но в это меньше верится. Может реле какое-нибудь плохо на переключение ступеней реагирует? Фото щита причем здесь ИПБ если он всего на 500Вт и скорей всего для других целей. Друго дело стабилизатор напряжения 7кВт. если не считать падения напряжения ниже плинтуса и мощность стабилизатор напряжения от 3,5-5,6 кВт Вы не указали мощность эл.двигателя вентилятора (не мешало бы знать, на всякий случй) Как видно по фото ваш вентилятор управляется частотником ПЧ - так вот, если вы разбираетесь в частотниках - то по его настройкам и параметрам, а также кодам ошибок - можно узнать, что и как с Входным напряжением питающей сети между частотником и стабилизатором напряжения (надеюсь что частотник тоже на нем весит) А то что частотник перезапускается в случае аварийной остановки - это уже другая песня об настройках параметров. |
|
|
||
12.2.2017, 12:53
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
в данный момент интересует вопрос http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=458659
|
|
|
26.2.2017, 20:31
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
так что, это нормально, что ИБП при работе от батареи отдает в сеть, к которой подключен, около 90 В напряжения?
|
|
|
27.2.2017, 10:28
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2782 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Судя по фото, измерение тока проводилось в режиме короткого замыкания, измерение напряжения, видимо, в отсутствие нагрузки, т.е. э.д.с., а значит мощность на вилке 0 Вт. Если б вилка была вставлена в розетку и на этой группе были бы ещё какие нагрузки, напряжения на L и N не было бы. Плохо это или хорошо, не зная схемы, сложно сказать, какая то наводка, самоиндукция, возможно через фильтры. А вот касаться токоведущих частей включенного источника электроэнергии, однозначно, не правильно, и даже выключенного, до полной разрядки конденсаторов.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.2.2017, 10:29 -------------------- |
|
|
27.2.2017, 12:31
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
касался сети, которая питает ИПБ. Сети, которую уже ИБП питает, не касался.
ток в обесточенной сети, которая должна питать ИБП, возникает из-за работы ИБП от батареи и равен 2,3 мА. обесточенная питающая ИБП сеть (90 В 2.3 мА относительно земли при работе ИБП под нагрузкой) --> ИБП --> сеть, питаемая ИБП (220 В 0,2 А ток нагрузки) Сообщение отредактировал profeMaster - 27.2.2017, 12:32 |
|
|
27.2.2017, 16:40
Сообщение
#18
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Это напряжение наводки, попробуйте замерить между землёй ИБП и землёй сети и вам покажет тоже напряжение. Одна из целей заземления убрать наводимое напряжение с корпусов приборов. Особенно при работе электроники наводятся большие напряжения на корпусах.
|
|
|
27.2.2017, 17:22
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
земля ИБП связана с землей квартирной сети (прозванивается), отсоединять не хочу.
а наводка может давать ток в несколько милиампер? |
|
|
27.2.2017, 17:41
Сообщение
#20
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Да это может быть ёмкостной ток.
|
|
|