Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стандартные напряжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Rezo
Добрый день Господа!
Вот тут меня слегка "прихватили" с номиналом сетевого напряжения.
Так какое всё же номинальное напряжение у нас на сегодняшний день?
Предыдущие ГОСты предписывали до 2003 года перевести всю сеть на 230/400 Вольт.
Переход конечно несколько затянулся, но к 2013 году появляется новый стандарт (ГОСТ29322-2014), где собственно говориться уже о номинале в 230 Вольт, как с должным фактом.
Вроде бы и как бы ясно!
Однако в жизни оперируют (в основном СО) номиналом в 220 Вольт, основываясь на ГОСТ 32144-2013 (нормы качества):
Цитата
4 Показатели и нормы качества электрической энергии.
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).
При этом ехидно и нагло подкалывают, что скоро не только в этом вопросе к старому вернёмся, а и советская власть вернётся, со всеми вытекающими последствиями, а если мол не согласен, то обращайся в суд.
А какой суд, если в действительности на сегодняшний день оба ГОСТа имеют статус действующих?
Мне понятно, что ГОСТ 29322-92 уже не действующий, но ведь ГОСТ 32144-2013 действующий и основывается на ГОСТ 29322-92.
Ну и как ГОСТ 32144-2013 взявший за основу ГОСТ 29322-92 указывающий на 230/400 Вольт, предписывает номинал 220 Вольт?
Так что в реале и на законном основании у нас сейчас имеется?
Я ответ пока не нашёл для себя....
Сунцов Денис
А вот мне здравый смысл и чтение ГОСТ "между строк" говорит:
230/400 - "идеал" напряжения в центре питания (на шинах ТП)

220/380 - "идеал" напряжения у потребителя, т.е. "в розетке"

как-то сильно не парюсь по этому вопросу, т.к. +/- 10% (и даже +/-5%) перекрывают оба значения
Pantryk
Как вариант обратиться к разработчику с указанием необходимости привести в соответствие, а до наступления этого радостного события дать официальное разъяснение о том, как следует читать ГОСТ 32144-2013 в части обозначения номинального напряжения.

А вообще значение "используемого напряжения" для 220 и 230 не совпадают только в крайних значениях. Так что если у вас не настолько все плохо, чтобы под самую границу попадать, то можно переклеивать бирки на 230.
Rezo
Цитата(Сунцов Денис)
+/- 10% (и даже +/-5%) перекрывают оба значения
Цитата(Pantryk)
.....значение "используемого напряжения" для 220 и 230 не совпадают только в крайних значениях.
Речь как раз и именно о номинальном напряжении, а не возможности попадания в допуск.
В договоре указывается именно номинальное напряжение - вот и возник спор, который пока не привёл ни к какому результату.
Null
Цитата(Rezo @ 23.8.2016, 1:32) *
Я ответ пока не нашёл для себя....

С разработчиками стандартов постоянно бодается доцент РГАУ-МСХА Харечко Ю.В. По стандарту номинального напряжения его статья http://y-kharechko.livejournal.com/5633.html. Но ответа от компетентных органов я не нашел. Его блог с ответами Росстандарта http://y-kharechko.livejournal.com/
Rezo
Цитата(Null)
По стандарту номинального напряжения.....
Спасибки за ссылки!
Собственно..... ничего удивительного в нашем бардаке - кто как умудрился "пробить", так и будет.
Не удивляюсь!
А как легко со стороны, оперировать теми или ными документами.... turn.gif
Ixtim
непонятен сакральный смысл вопроса ТСа... За что бьёмся?
Сергей ДД
Цитата(Сунцов Денис @ 23.8.2016, 7:54) *
А вот мне здравый смысл и чтение ГОСТ "между строк" говорит:
230/400 - "идеал" напряжения в центре питания (на шинах ТП)

220/380 - "идеал" напряжения у потребителя, т.е. "в розетке"

как-то сильно не парюсь по этому вопросу, т.к. +/- 10% (и даже +/-5%) перекрывают оба значения
Присоединяюсь к вышесказанному и читая внутренние документы сетевой, пришел к тому, что:
230/400 - +/- 10% в течении определенного времени.
220/380 - +/- 5% постоянно и +/-10% совсем ограниченно по времени.
Единой рекомендации нет. У самого дома стабильно 225-230 В.
И в целом нижняя и верхняя планка усредненно практически одинаковая.
А в центре питания всегда держали 240 фазное, редко выше.

Цитата(Rezo @ 23.8.2016, 0:32) *
Ну и как ГОСТ 32144-2013 взявший за основу ГОСТ 29322-92 указывающий на 230/400 Вольт, предписывает номинал 220 Вольт?

Вот как то так, сколько надо так и есть. Производителя обязали делать оборудование на 230В, а в сетях пока переходят на 230В оставаясь на 220В.
Правильные оба значения.
Rezo
Цитата(Сергей ДД)
Правильные оба значения.
Такого не бывает, как не бывает быть беременной наполовину!
Цитата
Единой рекомендации нет.
Это как? Вообще-то ГОСТы не рекомендация, а докуметн к исполнению.
Цитата(Ixtim)
непонятен сакральный смысл вопроса ТСа... За что бьёмся?
А что тут непонятного? Вроде как говорил уже:
Цитата(Rezo)
В договоре указывается именно номинальное напряжение....
Я не соглашаюсь на подписание в договоре на номинал 220 на вводных клеммах и снабжающая в принципе не отрицает мою правоту, но говорит о том, что при возникновении требований по качеству на номинал 230, будут ссылаться на показатели и номинал по ГОСТ 32144-2013.
Цитата(Сунцов Денис)
А вот мне здравый смысл и чтение ГОСТ "между строк" говорит:
230/400 - "идеал" напряжения в центре питания (на шинах ТП)
220/380 - "идеал" напряжения у потребителя, т.е. "в розетке"
Ничего подобного!
Как раз чтобы не было такого (разного) толкования, давно определено, что это напряжение должно быть обеспечено на вводе эл.установки потребителя.
Отклонения для розетки потребителя действительно существуют, но исходная всё же от номинала на вводе.
Dimka1
Цитата(Rezo @ 24.8.2016, 1:51) *
Я не соглашаюсь на подписание в договоре на номинал 220 на вводных клеммах


и чё без света сидеть будете? icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Rezo @ 24.8.2016, 0:51) *
.. давно определено, что это напряжение должно быть обеспечено на вводе эл.установки потребителя.

Вот именно, что давно. Надо постоянно двигаться, куда-нибудь.. Теперь и на ТП 0,4кВ, и на ВРУ 0,4кВ. На кой нам разнообразие? От него одна путаница в головах. Падение напряжения отменено велением времени. Избавились наконец от потерь, считать нет нужды

По-моему дрыгаться не стоит. Есть успокоительная табличка А1, там две последние колонки с наименьшими напряжениями. С учетом, что эти наименьшие получены ввиду 5%, номинал питающей сети 230/400, а номинал на ВРУ (после него напряжение используемое) 220/380 В.

Цитата(Rezo @ 24.8.2016, 0:51) *
Я не соглашаюсь на подписание в договоре на номинал 220 на вводных клеммах ..

А номинал оборудования в своей ЭУ удалось повысить ?
Уже и обмотки трансов, двигателей домотаны-перемотаны, номиналы в табличках перебиты, с заводом изготовителем согласовано.. ?

И похоже, что используя лампу накаливания ЛОН 95вт Б 220-95-1 Е27/27 при напряжении 230В вы обходите табу на ЛОН 100Вт.

Цитата(Rezo @ 24.8.2016, 0:51) *
Отклонения для розетки потребителя действительно существуют, но исходная всё же от номинала на вводе.

Розетка потребителя может вполне законно появиться в ГРЩ. На ней должно быть используемое напряжение.
Pantryk
Так и в самой ТП есть потребители - свет, приборы АСКУЭ, приводы выключателей 10 кВ. На них тоже должно быть используемое.

А т.к. используемое получается из номинального путем применения допустимых отклонений, то во всей связанной сети должно быть единое номинальное напряжение. ИМХО.
Олега
Цитата(Pantryk @ 24.8.2016, 8:57) *
используемое получается из номинального путем применения допустимых отклонений, то во всей связанной сети должно быть единое номинальное напряжение. ИМХО.

А табличку А1 ГОСТ29322-2014 посмотреть ? Там два отклонения (минимума).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Pantryk @ 24.8.2016, 8:57) *
Так и в самой ТП есть потребители - свет, приборы АСКУЭ, приводы выключателей 10 кВ. На них тоже должно быть используемое.

Эти штуки я не проектирую. но с учетом еще и наличия всяческих гравицап "анцапф" и РПН оборудование ТП видимо д.б. расчитано на повышение.
Сергей ДД
Цитата(Rezo @ 24.8.2016, 0:51) *
Такого не бывает, как не бывает быть беременной наполовину!

Не каждая беременность приводит к рождению здорового организма. У нас вся страна наполовину беременна.
Rezo
Всё же разговор пошёл не по конкретной теме.
Цитата(Олега)
А номинал оборудования в своей ЭУ удалось повысить ?
Уже и обмотки трансов, двигателей домотаны-перемотаны, номиналы в табличках перебиты, с заводом изготовителем согласовано.. ?
Прямо или коственно, но практически всё давно согласовано и изменено согласно ГОСТа и новое оборудование изготавливается на 230 Вольт по номиналу, либо на определённый допуск номинальных напряжений, что и указывается на табличках.
Цитата
И похоже, что используя лампу накаливания ЛОН 95вт Б 220-95-1 Е27/27 при напряжении 230В вы обходите табу на ЛОН 100Вт.
ЛОН 95 в принципе уже сама по себе под запретом (особенно в последней редакции от 03.07.2016), но и там какое номинальное напряжение указано?
Имеется ввиду ЛН, производимые в нашей стране.... icon_biggrin.gif
И ещё.... Диапазон отклонений специально оставили большим (10%) как раз для того, что бы дать время на постепенный переход в более жёсткие рамки в конечном итоге и в этом направлении всё предусматривалось поэтапно:
Цитата
Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения%).
Что в основном и было сделано.
Цитата
После 2003 г. должен быть достигнут диапазон 230/400 В ±10%.
Что так же в основном и было сделано и что собственно требует последний ГОСТ.
Цитата
Затем будет рассмотрен вопрос снижения пределов. Все эти требования касаются также напряжения 380/660 В.
Вот теперь ждём, когда абсолютно всё оборудование (в основном старое) будет переведено на новый номинал в 230(400) Вольт.
Цитата(Pantryk)
во всей связанной сети должно быть единое номинальное напряжение. ИМХО.
К этому уже подошли вплотную....
Цитата(Олега)
По-моему дрыгаться не стоит.
По большому счёту да, но тут вопрос принципиальный!
И принцип этот возник у меня не на пустом месте. В договоре должно быть указано номинальное напряжение, вот пусть и укажут его согласно ГОСТа.
Дело в том, что это сегодня такой диапазон отклонений, что укладываеся СО по-любому, а что будет "завтра", когда этот диапазон сузят?
Зачем мне заранее на будущее себя ущемлять в этом?
Цитата(Dimka1)
и чё без света сидеть будете?
Вот и снабженцы так же думают, не желая (надеюсь пока) вписывать и указывать номинал в 230 Вольт.

PS: Немножко поясню, почему это так важно стало для меня:
СО давно выполнила требования нового ГОСТа со своей стороны, что честь и хвала им конечно же, но!.... Потребители находящиеся рядом счастливы, но вот отдалённые так и остались недовольны очень низким напряжением.
На ТП уже некуда повышать (ближние уже будут вне высшего предела).
Понятно, что новую ТП ставить не хотят (хотя обещают в ближайшие годы), да и исправлять косяки по сечению ВЛ то же не желают.
И видя мою решимость понимают, что буду долбить их долго и упорно в этом вопросе.
Поэтому каждый из нас и старается по максимумуму оставить себе поле для дальнейшего маневра.
По этой причине решил задать конкретный вопрос о ГОСТах и их противоречияях, надеясь на то, что где-то что-то я упустил или пропустил.
Теперь вижу, что ничего мной не пропущено, а всего лишь несогласованность (видимо машинальная незамеченная ошибка) ГОСТов в цифре одного предложения, а не в общем смысле этих ГОСТов.
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении!.... flag.gif

Олега
Цитата(Сергей ДД @ 24.8.2016, 10:33) *
Не каждая беременность приводит к рождению здорового организма. У нас вся страна наполовину беременна.

Разговор не о половине или части процесса от зачатия до разрешения. Разговор о признании организма беременным или нет.

Цитата(Rezo @ 24.8.2016, 11:17) *
практически всё давно согласовано и изменено согласно ГОСТа и новое оборудование изготавливается на 230 Вольт по номиналу

Про новое и не спрашивал. Завидую. В моей бедной семье полно вполне исправного оборудования, по паспорту на 220 В .

Цитата(Rezo @ 24.8.2016, 11:17) *
.. вопрос принципиальный!
И принцип этот возник у меня не на пустом месте. В договоре должно быть указано номинальное напряжение, вот пусть и укажут его согласно ГОСТа.

Никто не виноват, что вы поспешили с перевооружением. В ГОСТ осталась оговорка об использовании 220/380 в примечании.
Как заметил выше, напряжение для использования потребителем видимо 220/380В.
Rezo
Цитата(Олега)
В ГОСТ осталась оговорка об использовании 220/380 в примечании.
Для некоторых других стран (из шести) подписавших данный стандарт, но ещё не перешедших на него.
Pantryk
Цитата
Там два отклонения (минимума)

Ну так и максимальное тоже указано как напряжение питания или используемое. Т.е. на вводе в дом должно быть 207-253В. Если считать что на вводе номинальное 220, то чем обосновать 253 В?
Сергей ДД
Цитата(Rezo @ 24.8.2016, 11:17) *
СО давно выполнила требования нового ГОСТа со своей стороны, что честь и хвала им конечно же, но!.... Потребители находящиеся рядом счастливы, но вот отдалённые так и остались недовольны очень низким напряжением.
На ТП уже некуда повышать (ближние уже будут вне высшего предела).
Понятно, что новую ТП ставить не хотят (хотя обещают в ближайшие годы), да и исправлять косяки по сечению ВЛ то же не желают.

СО выполнила требования, часть потребителей счастлива, вторая часть потребителей будет счастлива при реконструкции ВЛ, и счастлива пока первая часть не приехала(не нагрузила свои приемники эл энергии по полной).
Новую ТП ставить хотят и ставят, только не все одномоментно. И косяки по сечению исправляют, только планово, при реконструкции ВЛ, а это не быстро. Надо признать , что "деревня" с одной лампочкой и холодильником в доме умерла, а новый дачник с 15 кВт, поселился в тех же сетях. Где новые застройки там и новые сети, там проблем с эл эн нет.
Очень много нареканий по потребительским сетям, типа СНТ, за них СО не отвечает.
Rezo
Цитата(Сергей ДД)
.....вторая часть потребителей будет счастлива при реконструкции ВЛ, и счастлива пока первая часть не приехала....Новую ТП ставить хотят и ставят, только не все одномоментно. И косяки по сечению исправляют, только планово, при реконструкции ВЛ, а это не быстро.
Видите ли!.... В моём случае все эти реконструкции как раз произведены, но с полнейшим нарушением и исправлять это не желают.
И ТП обещают установить уже более как 25 лет, а воз и ныне там. Думаю, что такая же участь постигнет и в обещанном 2017 году, поскольку пообещать в очередной раз просто необходимо, дабы снять возможную социальную напряжённость - выборы на носу.
А как людям сейчас жить с 145-190 Вольтами в сети?
Почему ущемляются конституционные права?
Это долгий разговор, а вот для того, что бы всё это довести до логического конца, решил постепенно пойти твёрдым законным путём - надо же с чего-то и кому-то начинать....
Цитата
Очень много нареканий по потребительским сетям, типа СНТ....
Хе!.... В моём случае всё с точностью до наоборот - всё коммерческое подключено СИПами нужного сечения от близрасположенного тр-ра, а вот на остальных наплевать (на ВЛ даже повторки отсутствуют).
Цитата(Ixtim)
.... имхо
Вот именно! И рад, что у Вас не сгорают холодильники, стиралки и прочее от излишне недопустимого низкого напряжения сети.
А что бы не было мнений подобного Вашему, то уже говорил, что всё выяснил для себя и поблагодарил принявших участие - исходная темя закрыта!
-Mike-
ТС прав, надо толкать на новые и перспективные нормы, и делать задел наперёд.

Тоже создалось мнение, что для постепенного перехода с 220В на 230В (международное и единое) был расширен допуск относительно 220В, затем переведён на 230В с тем же допуском, в перспективе допуск на 230В должен сужаться.
А всякие отклонения (деградация) к 220В - местячковые интересы и удобство работать со старыми измерительными приборами.
Ixtim
Цитата(-Mike- @ 24.8.2016, 16:46) *
А всякие отклонения (деградация) к 220В - местячковые интересы и удобство работать со старыми измерительными приборами.

Ну вот,все точки над i расставлены... но, на самом деле всё ещё проще - ЖЭКовский электрик на бутылку собирает... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Rezo @ 24.8.2016, 11:58) *
Для некоторых других стран (из шести) подписавших данный стандарт, но ещё не перешедших на него.

В оговорке не указаны страны. А мы-то в какой, если в моем районе Питера никаких подвижек с напряжением никто не заметил? Во всяком случае читая оговорку я вижу нас среди тех у кого всё по-прежнему. Думаю, что правильно шпыняют этот ГОСТ (и сетевики в том числе). Сам по себе - он добровольный в РФ, ни в каких перечнях к ТР не замечен.

Цитата(Pantryk @ 24.8.2016, 12:00) *
Ну так и максимальное тоже указано как напряжение питания или используемое.

Да, неувязочка. По табличке получается напряжение питания 207-253, а напряжение используемое 198-253. Писец.


Цитата(Pantryk @ 24.8.2016, 12:00) *
Т.е. на вводе в дом должно быть 207-253В.

И рядом с вводом в розетке может быть 253В ? Это надо быть счастливым как Резо (со своим новым оборудованием). Те же лампы накаливания 230–245 В не сократят срок жизни ?

Цитата(Pantryk @ 24.8.2016, 12:00) *
Если считать что на вводе номинальное 220, то чем обосновать 253 В?

А чем обосновать при номинальном на вводе 230 наименьшее используемое 198 В ? Это около 14% icon_smile.gif
Pantryk
Цитата
Те же лампы накаливания 230–245 В не сократят срок жизни ?

Сократят. Я счастливый обладатель 240В не в часы максимума. Пока соседние дома не заселились лампочки перегорали с выбиванием автомата С16. Последнее время просто перегорают. Ну тут уж может где и качество монтажа сказывается(всмысле что-нибудь где-нибудь окисляется и токи КЗ уменьшаются), а может просто партия лампочек такая была.
Олега
Цитата(Pantryk @ 24.8.2016, 23:11) *
Я счастливый обладатель 240В не в часы максимума.

Соседи столь же счастливы ? Не перекос ?
Pantryk
Не не перекос - оно не скачет. Да и перекос был бы как раз в часы максимума.
Олега
Цитата(Pantryk @ 24.8.2016, 23:11) *
Сократят. ... просто перегорают. ..может.. и качество монтажа.. может .. партия ..такая...

Я спрашивал только в теории. И без тени сомнения.
Rezo
Цитата(Олега)
А чем обосновать при номинальном на вводе 230 наименьшее используемое 198 В ? Это около 14%
Так вроде как есть разъяснение этому. 198 Вольт - это должно быть при падении напряжения на 4% между вводом и оборудованием (в будущем на 3% для светильников (на их зажиме) и 5% для всего остального (в розетках)).
Вот и получается, что на вводе должно быть от 253 до 207, что и обуславливает номинальное в 230 Вольт.
Цитата(Олега)
неувязочка. По табличке получается напряжение питания 207-253, а напряжение используемое 198-253. Писец.
Да нет, там всё правильно. Используемое напряжение может быть не только в режиме пика, а и в режиме близком к режиму ХХ, когда напряжение в сети максимально.
Вот и получается, что весь рабочий (используемый)диапазон при любом раскладе, который может возникнуть, составляет на зажимах оборудования от 253 до 198.
Цитата(=Олега)
Это надо быть счастливым как Резо (со своим новым оборудованием).
Да ладно прибедняться!.... Наверное не советский ЗИМ или Ока холодильник, а более современный, в которых обычно установлены компрессоры Danfoss или Elektrolux с бирками на номинал в 230 Вольт.
Наверное и микроволновка есть и ещё что-то.... icon_biggrin.gif
Цитата
В оговорке не указаны страны.
Ну так сказано, что данный стандарт (с указанными напряжениями) наш национальный.
Значит при упоминании других стран, Россия и не может быть упомянута.
Цитата(Олега)
....в моем районе Питера никаких подвижек с напряжением никто не заметил? Во всяком случае читая оговорку я вижу нас среди тех у кого всё по-прежнему.
Ну так величины наряжения всем хватает, имеющееся пересекается с допуском нового номинала - чего дёргаться?
Однако!... Лет 6-8 тому назад, были у нас на работе кондиционерщики по установке кондеев.
Так вот они заранее ставили наших в известность о том, что указанный номинал на оборудовании 230, а у нас номинал 220 и не исключается вариант, что гарантийные обязательства могут быть не оказаны.
Так что..... в принципиальных вопросах и моментах, всякое может быть в нашей стране.... mage.gif
Олега
Цитата(Rezo @ 25.8.2016, 0:43) *
198 Вольт - это должно быть при падении напряжения на 4% между вводом и оборудованием ..
Вот и получается, что на вводе должно быть от 253 до 207, что и обуславливает номинальное в 230 Вольт.

Разве что так..

Цитата(Rezo @ 25.8.2016, 0:43) *
может возникнуть.. на зажимах оборудования от 253 до 198.

Не нравится мне этот диапазон.

Цитата(Rezo @ 25.8.2016, 0:43) *
Ну так сказано, что данный стандарт (с указанными напряжениями) наш национальный.

Ну так это же не приговор icon_biggrin.gif Там ещё сказано добровольный. Моя квартира добровольно не соглашалась, никто в семье не расписывался.

Цитата(Rezo @ 25.8.2016, 0:43) *
Ну так величины наряжения всем хватает, имеющееся пересекается с допуском нового номинала - чего дёргаться?

Ну как хватает.. Лампочка с диапазоном 235-245 (ср.240 можно считать номиналом ?), а законно допустимо 198. 42В в минус не скажется на накале ? Думаю жрать станет больше, эффективность ниже..
А если 235 номинал, то что такое 245 в указанном диапазоне? выше не рекомендуется ? Ведь не пишут 198-253V ? Видимо не зазря введены диапазоны..
Rezo
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 25.8.2016, 0:43) *
может возникнуть.. на зажимах оборудования от 253 до 198.

Не нравится мне этот диапазон.
Так он никому не нравится. Такой диапазон, вроде как временно-переходной и вынужденный, а в дальнейшем он должен сузится.
Цитата(Олега)
Лампочка с диапазоном 235-245 (ср.240 можно считать номиналом ?), а законно допустимо 198. 42В в минус не скажется на накале ? Думаю жрать станет больше, эффективность ниже..
А если 235 номинал, то что такое 245 в указанном диапазоне? выше не рекомендуется ? Ведь не пишут 198-253V ? Видимо не зазря введены диапазоны..
С ЛН вообще сейчас непонятно, но они ФЗ интенсивно вытесняются.
А вообще-то думаю эти 2 ГОСТа будут ещё некоторое время "лавировать" как между собой, так и внутри себя, поскольку наши взялись с оглядкой на Европу (IEK 60038:2009), а внутри страны для этого, в практическом плане, сети не готовы и вообще находятся в большинстве своём в плачевном состоянии.
Вот и живёт этот ГОСТ сам по себе (как ты выразился), а нам остаётся только исходить из реальности....
Сергей ДД
Цитата(Rezo @ 26.8.2016, 2:07) *
... сети не готовы и вообще находятся в большинстве своём в плачевном состоянии.

В сетях вообще странное происходит, увеличение потребляемой мощности в "дачном" варианте, с пиками по выходным и праздничным дням. Требует не совсем стандартного подхода, к построению самих сетей, если стремиться еще и к снижению технических потерь. Речь о распред сетях 6/10/35 кВ.
Олега
Цитата(Rezo @ 26.8.2016, 2:07) *
С ЛН вообще сейчас непонятно, но они ФЗ интенсивно вытесняются.

"...но, благодаря высокому качеству света, по-прежнему широко используются. Они имеют "теплый" свет 2300-2900 К, непрерывный световой спектр и высокий индекс цветопередачи (Ra = 100)"

Цитата(Олега @ 24.8.2016, 22:36) *
..правильно шпыняют этот ГОСТ (и сетевики в том числе). ... ни в каких перечнях к ТР не замечен.

Был не прав. ГОСТ замечен в добровольных перечнях к ТР ТС 020/2011
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.