#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
ТС прав, надо толкать на новые и перспективные нормы, и делать задел наперёд.
Тоже создалось мнение, что для постепенного перехода с 220В на 230В (международное и единое) был расширен допуск относительно 220В, затем переведён на 230В с тем же допуском, в перспективе допуск на 230В должен сужаться. А всякие отклонения (деградация) к 220В - местячковые интересы и удобство работать со старыми измерительными приборами. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
А всякие отклонения (деградация) к 220В - местячковые интересы и удобство работать со старыми измерительными приборами. Ну вот,все точки над i расставлены... но, на самом деле всё ещё проще - ЖЭКовский электрик на бутылку собирает... ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для некоторых других стран (из шести) подписавших данный стандарт, но ещё не перешедших на него. В оговорке не указаны страны. А мы-то в какой, если в моем районе Питера никаких подвижек с напряжением никто не заметил? Во всяком случае читая оговорку я вижу нас среди тех у кого всё по-прежнему. Думаю, что правильно шпыняют этот ГОСТ (и сетевики в том числе). Сам по себе - он добровольный в РФ, Ну так и максимальное тоже указано как напряжение питания или используемое. Да, неувязочка. По табличке получается напряжение питания 207-253, а напряжение используемое 198-253. Писец. Т.е. на вводе в дом должно быть 207-253В. И рядом с вводом в розетке может быть 253В ? Это надо быть счастливым как Резо (со своим новым оборудованием). Те же лампы накаливания 230–245 В не сократят срок жизни ? Если считать что на вводе номинальное 220, то чем обосновать 253 В? А чем обосновать при номинальном на вводе 230 наименьшее используемое 198 В ? Это около 14% ![]() Сообщение отредактировал Олега - 26.8.2016, 12:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Те же лампы накаливания 230–245 В не сократят срок жизни ? Сократят. Я счастливый обладатель 240В не в часы максимума. Пока соседние дома не заселились лампочки перегорали с выбиванием автомата С16. Последнее время просто перегорают. Ну тут уж может где и качество монтажа сказывается(всмысле что-нибудь где-нибудь окисляется и токи КЗ уменьшаются), а может просто партия лампочек такая была. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Не не перекос - оно не скачет. Да и перекос был бы как раз в часы максимума.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) А чем обосновать при номинальном на вводе 230 наименьшее используемое 198 В ? Это около 14% Так вроде как есть разъяснение этому. 198 Вольт - это должно быть при падении напряжения на 4% между вводом и оборудованием (в будущем на 3% для светильников (на их зажиме) и 5% для всего остального (в розетках)).Вот и получается, что на вводе должно быть от 253 до 207, что и обуславливает номинальное в 230 Вольт. Цитата(Олега) неувязочка. По табличке получается напряжение питания 207-253, а напряжение используемое 198-253. Писец. Да нет, там всё правильно. Используемое напряжение может быть не только в режиме пика, а и в режиме близком к режиму ХХ, когда напряжение в сети максимально.Вот и получается, что весь рабочий (используемый)диапазон при любом раскладе, который может возникнуть, составляет на зажимах оборудования от 253 до 198. Цитата(=Олега) Это надо быть счастливым как Резо (со своим новым оборудованием). Да ладно прибедняться!.... Наверное не советский ЗИМ или Ока холодильник, а более современный, в которых обычно установлены компрессоры Danfoss или Elektrolux с бирками на номинал в 230 Вольт.Наверное и микроволновка есть и ещё что-то.... ![]() Цитата В оговорке не указаны страны. Ну так сказано, что данный стандарт (с указанными напряжениями) наш национальный.Значит при упоминании других стран, Россия и не может быть упомянута. Цитата(Олега) ....в моем районе Питера никаких подвижек с напряжением никто не заметил? Во всяком случае читая оговорку я вижу нас среди тех у кого всё по-прежнему. Ну так величины наряжения всем хватает, имеющееся пересекается с допуском нового номинала - чего дёргаться?Однако!... Лет 6-8 тому назад, были у нас на работе кондиционерщики по установке кондеев. Так вот они заранее ставили наших в известность о том, что указанный номинал на оборудовании 230, а у нас номинал 220 и не исключается вариант, что гарантийные обязательства могут быть не оказаны. Так что..... в принципиальных вопросах и моментах, всякое может быть в нашей стране.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
198 Вольт - это должно быть при падении напряжения на 4% между вводом и оборудованием .. Вот и получается, что на вводе должно быть от 253 до 207, что и обуславливает номинальное в 230 Вольт. Разве что так.. может возникнуть.. на зажимах оборудования от 253 до 198. Не нравится мне этот диапазон. Ну так сказано, что данный стандарт (с указанными напряжениями) наш национальный. Ну так это же не приговор ![]() Ну так величины наряжения всем хватает, имеющееся пересекается с допуском нового номинала - чего дёргаться? Ну как хватает.. Лампочка с диапазоном 235-245 (ср.240 можно считать номиналом ?), а законно допустимо 198. 42В в минус не скажется на накале ? Думаю жрать станет больше, эффективность ниже.. А если 235 номинал, то что такое 245 в указанном диапазоне? выше не рекомендуется ? Ведь не пишут 198-253V ? Видимо не зазря введены диапазоны.. Сообщение отредактировал Олега - 26.8.2016, 0:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 25.8.2016, 0:43) * Так он никому не нравится. Такой диапазон, вроде как временно-переходной и вынужденный, а в дальнейшем он должен сузится. может возникнуть.. на зажимах оборудования от 253 до 198. Не нравится мне этот диапазон. Цитата(Олега) Лампочка с диапазоном 235-245 (ср.240 можно считать номиналом ?), а законно допустимо 198. 42В в минус не скажется на накале ? Думаю жрать станет больше, эффективность ниже.. С ЛН вообще сейчас непонятно, но они ФЗ интенсивно вытесняются.А если 235 номинал, то что такое 245 в указанном диапазоне? выше не рекомендуется ? Ведь не пишут 198-253V ? Видимо не зазря введены диапазоны.. А вообще-то думаю эти 2 ГОСТа будут ещё некоторое время "лавировать" как между собой, так и внутри себя, поскольку наши взялись с оглядкой на Европу (IEK 60038:2009), а внутри страны для этого, в практическом плане, сети не готовы и вообще находятся в большинстве своём в плачевном состоянии. Вот и живёт этот ГОСТ сам по себе (как ты выразился), а нам остаётся только исходить из реальности.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
... сети не готовы и вообще находятся в большинстве своём в плачевном состоянии. В сетях вообще странное происходит, увеличение потребляемой мощности в "дачном" варианте, с пиками по выходным и праздничным дням. Требует не совсем стандартного подхода, к построению самих сетей, если стремиться еще и к снижению технических потерь. Речь о распред сетях 6/10/35 кВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С ЛН вообще сейчас непонятно, но они ФЗ интенсивно вытесняются. "...но, благодаря высокому качеству света, по-прежнему широко используются. Они имеют "теплый" свет 2300-2900 К, непрерывный световой спектр и высокий индекс цветопередачи (Ra = 100)" ..правильно шпыняют этот ГОСТ (и сетевики в том числе). ... ни в каких перечнях к ТР не замечен. Был не прав. ГОСТ замечен в добровольных перечнях к ТР ТС 020/2011 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |