Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: трансформаторы тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование


shmel202
Подскажите, надо подключить трансформатор тока топ-0,66-1 у3 (минский электротехнический завод).Проблема с контактом П что куда?А также с проводком который выходит с шины трансформатора(первичка).
ЛЕША

Из РЭ "В конструкции трансформаторов ТОП-0,66 и ТШП-0,66 предусмотрено наличие двойных контактов, предназначенных для обеспечения возможности проведения контрольных проверок на объекте без отключения нагрузки и, для класса точности 0,5S, пломбируемого контакта потенциального вывода для подключения обмотки напряжения счетчика, что препятствует хищению электроэнергии".
Гость_Shmel202_*
А для чего служит потенциальный выход и как его подключать
Uran
Цитата(Гость_Shmel202_* @ 6.6.2016, 8:16) *
А для чего служит потенциальный выход и как его подключать


ЛЕША написал же, что для подключения обмотки напряжения счетчика. Если однофазный счетчик, на клемму 2 потенциальный выход, на клемму 4 -нуль. на клеммы 1и3 токовые цепи.
shmel202
Цитата(Uran @ 6.6.2016, 9:20) *
ЛЕША написал же, что для подключения обмотки напряжения счетчика. Если однофазный счетчик, на клемму 2 потенциальный выход, на клемму 4 -нуль. на клеммы 1и3 токовые цепи.

трансформатор тока на однофазный счетчик???? это что то новое icon_biggrin.gif
Uran
Шмель, ничего нового в этом нет, это уже давно забытое старое. Я привел это в качестве примера для 1фазного счетчика.Ежели у тебя 3-ф счетчик. то потенциальные вывода с ТТ подключаются на клеммы 2-5-8.
Roman D
А почему "потенциального"? Это изобретение белорусов или новое слово в электротехнике? Вторичка-то одна.
Олега
Так новое или забытое старое ? Ваще запутался..
shmel202
Цитата(Uran @ 6.6.2016, 19:34) *
Шмель, ничего нового в этом нет, это уже давно забытое старое. Я привел это в качестве примера для 1фазного счетчика.Ежели у тебя 3-ф счетчик. то потенциальные вывода с ТТ подключаются на клеммы 2-5-8.

если я правильно понял в моем случае провод который завальцован на шине тт (первичке)подключаю на контакт тт с обозначением П,а оттуда на контакт 2 счетчика.Получается как раньше этот провод брал с л1 на счетчик только сейчас через клемму п.

Цитата(Roman D @ 6.6.2016, 20:20) *
А почему "потенциального"? Это изобретение белорусов или новое слово в электротехнике? Вторичка-то одна.

вторичка здесь не причем появился доп контакт с обозночением П
Roman D
Цитата(shmel202 @ 6.6.2016, 20:40) *
вторичка здесь не причем появился доп контакт с обозночением П

Понял.
Uran
Получается как раньше этот провод брал с л1 на счетчик только сейчас через клемму п.


Да, совершенно верно.
shmel202
Цитата(Uran @ 6.6.2016, 21:39) *
Получается как раньше этот провод брал с л1 на счетчик только сейчас через клемму п.


Да, совершенно верно.

спасибо icon_biggrin.gif
Uran
Цитата(Roman D @ 6.6.2016, 20:20) *
А почему "потенциального"? Это изобретение белорусов или новое слово в электротехнике? Вторичка-то одна.


Потенциальный вывод-это отвод от первичной шинки ТТ, со вторичкой никакой связи не имеет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     