Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

трансформаторы тока , подключение

shmel202
сообщение 5.6.2016, 22:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2016
Пользователь №: 48373



Подскажите, надо подключить трансформатор тока топ-0,66-1 у3 (минский электротехнический завод).Проблема с контактом П что куда?А также с проводком который выходит с шины трансформатора(первичка).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.6.2016, 3:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498




Из РЭ "В конструкции трансформаторов ТОП-0,66 и ТШП-0,66 предусмотрено наличие двойных контактов, предназначенных для обеспечения возможности проведения контрольных проверок на объекте без отключения нагрузки и, для класса точности 0,5S, пломбируемого контакта потенциального вывода для подключения обмотки напряжения счетчика, что препятствует хищению электроэнергии".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Shmel202_*_*
сообщение 6.6.2016, 7:16
Сообщение #3





Гости






А для чего служит потенциальный выход и как его подключать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 6.6.2016, 9:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Гость_Shmel202_* @ 6.6.2016, 8:16) *
А для чего служит потенциальный выход и как его подключать


ЛЕША написал же, что для подключения обмотки напряжения счетчика. Если однофазный счетчик, на клемму 2 потенциальный выход, на клемму 4 -нуль. на клеммы 1и3 токовые цепи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shmel202
сообщение 6.6.2016, 18:34
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2016
Пользователь №: 48373



Цитата(Uran @ 6.6.2016, 9:20) *
ЛЕША написал же, что для подключения обмотки напряжения счетчика. Если однофазный счетчик, на клемму 2 потенциальный выход, на клемму 4 -нуль. на клеммы 1и3 токовые цепи.

трансформатор тока на однофазный счетчик???? это что то новое icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 6.6.2016, 19:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Шмель, ничего нового в этом нет, это уже давно забытое старое. Я привел это в качестве примера для 1фазного счетчика.Ежели у тебя 3-ф счетчик. то потенциальные вывода с ТТ подключаются на клеммы 2-5-8.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.6.2016, 20:20
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А почему "потенциального"? Это изобретение белорусов или новое слово в электротехнике? Вторичка-то одна.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2016, 20:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так новое или забытое старое ? Ваще запутался..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shmel202
сообщение 6.6.2016, 20:40
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2016
Пользователь №: 48373



Цитата(Uran @ 6.6.2016, 19:34) *
Шмель, ничего нового в этом нет, это уже давно забытое старое. Я привел это в качестве примера для 1фазного счетчика.Ежели у тебя 3-ф счетчик. то потенциальные вывода с ТТ подключаются на клеммы 2-5-8.

если я правильно понял в моем случае провод который завальцован на шине тт (первичке)подключаю на контакт тт с обозначением П,а оттуда на контакт 2 счетчика.Получается как раньше этот провод брал с л1 на счетчик только сейчас через клемму п.

Цитата(Roman D @ 6.6.2016, 20:20) *
А почему "потенциального"? Это изобретение белорусов или новое слово в электротехнике? Вторичка-то одна.

вторичка здесь не причем появился доп контакт с обозночением П
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.6.2016, 20:45
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(shmel202 @ 6.6.2016, 20:40) *
вторичка здесь не причем появился доп контакт с обозночением П

Понял.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 6.6.2016, 21:39
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Получается как раньше этот провод брал с л1 на счетчик только сейчас через клемму п.


Да, совершенно верно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shmel202
сообщение 6.6.2016, 21:48
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2016
Пользователь №: 48373



Цитата(Uran @ 6.6.2016, 21:39) *
Получается как раньше этот провод брал с л1 на счетчик только сейчас через клемму п.


Да, совершенно верно.

спасибо icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 6.6.2016, 21:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Roman D @ 6.6.2016, 20:20) *
А почему "потенциального"? Это изобретение белорусов или новое слово в электротехнике? Вторичка-то одна.


Потенциальный вывод-это отвод от первичной шинки ТТ, со вторичкой никакой связи не имеет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2024, 19:05