Shumaher
Здравствуйте!

Есть дом, есть столб. На столбе стоит автомат 3Ф 32А. Если я правильно понимаю, то это суммарная мощность 21кВт. Никакой возможности изменить что-то на столбе нет. В дом, конечно же, надо ставить 25А. Но хотелось бы больше)) А теперь вопрос.

1. Существуют ли автоматы с током срабатывания в какой-нибудь нестандартной сетке? Например, на 27А. Здравый смысл подсказывает мне, что нет.
2. Как я правильно понимаю, при установке на входе в дом автомат на те же 32А появляется риск жить на столбе. Но может быть есть способ гарантировано отключать домашний автомат раньше? Причем на столбе стоит дешевый автомат - ИЕК. Где то слышал, что часто автоматы этого производителя не соответствуют номинальным характеристикам.

Спасибо!
ЛЕША
Мощность рассчитывается Р=1,73*U*I*cosфи (cosфи зависит от того, какое оборудование у вас подключено. Для ТЭНов и ламп накаливания 1)
Что бы не "ползать по опоре" можно на вводе в дом установить ограничитель мощности типа ОМ-63 настроив его на чуть меньший ток.
Ну и конечно грамотно распределить нагрузку по фазам.

Pantryk
Даже если вы поставите 25А в квартире, то это не гарантирует, что при КЗ не вырубится тот, что на столбе. А по перегрузке у вас есть некоторое время до срабатывания, и если так уж критично работать на максимуме, то для оповещения о перегрузке можно токовое реле приспособить.
Student_007
1. 31,5 , 25 например. Есть автоматы с регулируемой уставкой теплового расцепителя.
2. Если вы поставите 25 А на входе в дом -риск "жить на столбе" в определенных условиях не пропадает вовсе.У вас линия идущая в дом защищена автоматом номиналом 32 А. На вводе в дом можно ставить рубильник например ВН 32, те вы дублируете автомат. У вас же не будет от вводного автомата непосредственно идти на потребители? А скорее всего будут линии и автоматические выключатели которые будут защищать эти линии меньшего сечения как и автоматы меньшего номинала, что будет по сути будет то же самое как последовательность автоматов 32А-25А
Shumaher
Цитата(ЛЕША @ 5.4.2016, 13:45) *
Мощность рассчитывается Р=1,73*U*I*cosфи (cosфи зависит от того, какое оборудование у вас подключено. Для ТЭНов и ламп накаливания 1)
Что бы не "ползать по опоре" можно на вводе в дом установить ограничитель мощности типа ОМ-63 настроив его на чуть меньший ток.
Ну и конечно грамотно распределить нагрузку по фазам.



Алексей, за ОМ-630 респект т большое спасибо! Не знал что такое есть. Ну и тогда вопрос - возможно ли поставить УЗО 3Ф 32А вместе с этим ограничителем? Если да, то к столбу кто должен быть ближе? Ограничитель или УЗО?

Почитал про ограничитель. Не очень я понял правда одного - как жить с тем, что у него в характеристиках написано, что при превышении мощности он отключается на 30 минут. Сидеть со свечками? ))

Но всем спасибо, понял что никаких гарантий нет даже при 25А на входе...

Скорее всего пойду к электрику и буду его "просить" увеличить ток на столбе, а в доме 32 поставлю. Не согласится - поставлю 25, что делать)
Олега
Цитата(ЛЕША @ 5.4.2016, 13:45) *
можно на вводе в дом установить ограничитель мощности .. настроив его на чуть меньший ток.

На какой ток настроить с учетом температурного режима АВ на столбе от -30 до +30 град. (может и шире)?

Цитата(Shumaher @ 5.4.2016, 14:14) *
Скорее всего пойду к электрику и буду его "просить" увеличить ток на столбе, а в доме 32 поставлю. Не согласится - поставлю 25, что делать)

Частнику положено до 15 кВт на нос (за 550). Если в вашем договоре не указана бОльшая цифра, то в доме и должен стоять АВ на 25 А.
ЛЕША
Цитата(Олега @ 5.4.2016, 18:27) *
На какой ток настроить с учетом температурного режима АВ на столбе от -30 до +30 град. (может и шире)?

Не придирайтесь icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Методом "научного тыка" вполне можно настроитьicon_biggrin.gif

Цитата(Олега @ 5.4.2016, 18:27) *
Частнику положено до 15 кВт на нос (за 550). Если в вашем договоре не указана бОльшая цифра, то в доме и должен стоять АВ на 25 А.

При косинусе фи 0,9116. Однако холодильник, какой нибудь насос и т.д.....
У нас всё-таки лояльнее относятся. На заявленных 15кВт в ТУ прописывают автомат на 32А, правда с характеристикой "В" Но устанавливают "С"
Олега
Цитата(ЛЕША @ 5.4.2016, 14:56) *
Не придирайтесь icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Методом "научного тыка" вполне можно настроитьicon_biggrin.gif

Уж и не поинтересоваться.. icon_cool.gif На солнышке щиток и на 50 гр. легко потеплеет. Так весь год и регулировать ? При этом каждая настройка "тыка" видимо в присутствии на столбе электрика ЭСО ? icon_wink.gif

Цитата(ЛЕША @ 5.4.2016, 14:56) *
При косинусе фи 0,9116. Однако холодильник, какой нибудь насос и т.д...

В суммарной нагрузке Cosf для жилья 0,95. Насос и холодильник его никак не занизят.

Цитата(ЛЕША @ 5.4.2016, 14:56) *
У нас всё-таки лояльнее относятся. На заявленных 15кВт в ТУ прописывают автомат на 32А, ..

Это какой-то добрейший дяденька у вас рулит в ЭСО icon_lol.gif