![]() Вопрос по вводному автомату |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос по вводному автомату |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.10.2015 Пользователь №: 47023 ![]() |
Здравствуйте!
Есть дом, есть столб. На столбе стоит автомат 3Ф 32А. Если я правильно понимаю, то это суммарная мощность 21кВт. Никакой возможности изменить что-то на столбе нет. В дом, конечно же, надо ставить 25А. Но хотелось бы больше)) А теперь вопрос. 1. Существуют ли автоматы с током срабатывания в какой-нибудь нестандартной сетке? Например, на 27А. Здравый смысл подсказывает мне, что нет. 2. Как я правильно понимаю, при установке на входе в дом автомат на те же 32А появляется риск жить на столбе. Но может быть есть способ гарантировано отключать домашний автомат раньше? Причем на столбе стоит дешевый автомат - ИЕК. Где то слышал, что часто автоматы этого производителя не соответствуют номинальным характеристикам. Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Мощность рассчитывается Р=1,73*U*I*cosфи (cosфи зависит от того, какое оборудование у вас подключено. Для ТЭНов и ламп накаливания 1)
Что бы не "ползать по опоре" можно на вводе в дом установить ограничитель мощности типа ОМ-63 настроив его на чуть меньший ток. Ну и конечно грамотно распределить нагрузку по фазам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Даже если вы поставите 25А в квартире, то это не гарантирует, что при КЗ не вырубится тот, что на столбе. А по перегрузке у вас есть некоторое время до срабатывания, и если так уж критично работать на максимуме, то для оповещения о перегрузке можно токовое реле приспособить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
1. 31,5 , 25 например. Есть автоматы с регулируемой уставкой теплового расцепителя.
2. Если вы поставите 25 А на входе в дом -риск "жить на столбе" в определенных условиях не пропадает вовсе.У вас линия идущая в дом защищена автоматом номиналом 32 А. На вводе в дом можно ставить рубильник например ВН 32, те вы дублируете автомат. У вас же не будет от вводного автомата непосредственно идти на потребители? А скорее всего будут линии и автоматические выключатели которые будут защищать эти линии меньшего сечения как и автоматы меньшего номинала, что будет по сути будет то же самое как последовательность автоматов 32А-25А Сообщение отредактировал Student_007 - 5.4.2016, 14:19 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.10.2015 Пользователь №: 47023 ![]() |
Мощность рассчитывается Р=1,73*U*I*cosфи (cosфи зависит от того, какое оборудование у вас подключено. Для ТЭНов и ламп накаливания 1) Что бы не "ползать по опоре" можно на вводе в дом установить ограничитель мощности типа ОМ-63 настроив его на чуть меньший ток. Ну и конечно грамотно распределить нагрузку по фазам. Алексей, за ОМ-630 респект т большое спасибо! Не знал что такое есть. Ну и тогда вопрос - возможно ли поставить УЗО 3Ф 32А вместе с этим ограничителем? Если да, то к столбу кто должен быть ближе? Ограничитель или УЗО? Почитал про ограничитель. Не очень я понял правда одного - как жить с тем, что у него в характеристиках написано, что при превышении мощности он отключается на 30 минут. Сидеть со свечками? )) Но всем спасибо, понял что никаких гарантий нет даже при 25А на входе... Скорее всего пойду к электрику и буду его "просить" увеличить ток на столбе, а в доме 32 поставлю. Не согласится - поставлю 25, что делать) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
можно на вводе в дом установить ограничитель мощности .. настроив его на чуть меньший ток. На какой ток настроить с учетом температурного режима АВ на столбе от -30 до +30 град. (может и шире)? Скорее всего пойду к электрику и буду его "просить" увеличить ток на столбе, а в доме 32 поставлю. Не согласится - поставлю 25, что делать) Частнику положено до 15 кВт на нос (за 550). Если в вашем договоре не указана бОльшая цифра, то в доме и должен стоять АВ на 25 А. Сообщение отредактировал Олега - 5.4.2016, 14:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
На какой ток настроить с учетом температурного режима АВ на столбе от -30 до +30 град. (может и шире)? Не придирайтесь ![]() ![]() ![]() Частнику положено до 15 кВт на нос (за 550). Если в вашем договоре не указана бОльшая цифра, то в доме и должен стоять АВ на 25 А. При косинусе фи 0,9116. Однако холодильник, какой нибудь насос и т.д..... У нас всё-таки лояльнее относятся. На заявленных 15кВт в ТУ прописывают автомат на 32А, правда с характеристикой "В" Но устанавливают "С" Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.4.2016, 14:57 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не придирайтесь ![]() ![]() ![]() Уж и не поинтересоваться.. ![]() ![]() При косинусе фи 0,9116. Однако холодильник, какой нибудь насос и т.д... В суммарной нагрузке Cosf для жилья 0,95. Насос и холодильник его никак не занизят. У нас всё-таки лояльнее относятся. На заявленных 15кВт в ТУ прописывают автомат на 32А, .. Это какой-то добрейший дяденька у вас рулит в ЭСО ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 12:46 |
|
![]() |