Вопрос по вводному автомату | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по вводному автомату | 
	 
	 
			
			  5.4.2016, 13:19
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.10.2015 Пользователь №: 47023  | 
       
			
			 
				Здравствуйте! 
			
			
					
		Есть дом, есть столб. На столбе стоит автомат 3Ф 32А. Если я правильно понимаю, то это суммарная мощность 21кВт. Никакой возможности изменить что-то на столбе нет. В дом, конечно же, надо ставить 25А. Но хотелось бы больше)) А теперь вопрос. 1. Существуют ли автоматы с током срабатывания в какой-нибудь нестандартной сетке? Например, на 27А. Здравый смысл подсказывает мне, что нет. 2. Как я правильно понимаю, при установке на входе в дом автомат на те же 32А появляется риск жить на столбе. Но может быть есть способ гарантировано отключать домашний автомат раньше? Причем на столбе стоит дешевый автомат - ИЕК. Где то слышал, что часто автоматы этого производителя не соответствуют номинальным характеристикам. Спасибо!  | 
	
 
 | 
	|
 Shumaher   Вопрос по вводному автомату   5.4.2016, 13:19
 
 ЛЕША   Мощность рассчитывается Р=1,73*U*I*cosфи (cosфи за...   5.4.2016, 13:45
 
 Shumaher   Цитата(ЛЕША @ 5.4.2016, 13:45) Мощность р...   5.4.2016, 14:14
 
 Олега   Цитата(ЛЕША @ 5.4.2016, 13:45) можно на в...   5.4.2016, 14:27
 
 ЛЕША   Цитата(Олега @ 5.4.2016, 18:27) На какой ...   5.4.2016, 14:56
 
 Олега   Цитата(ЛЕША @ 5.4.2016, 14:56) Не придира...   5.4.2016, 15:25
 
 Pantryk   Даже если вы поставите 25А в квартире, то это не г...   5.4.2016, 13:54
 
 Student_007   1. 31,5 , 25 например. Есть автоматы с регулируемо...   5.4.2016, 13:56![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 