Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вытяжной вентилятор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


Диего
Здравствуйте! На конвеере стоит вытяжной вентилятор, его мощности не хватает, чтобы вытягивать газы лака(лакирующего узла) и в помещении работникам нечем дышать. Решили попробовать заменить АД 1500 оборотов на АД 3000. Не помню какой ток был на АД 1500, но стоял 2.2 кВт, по крепежу понятно, что не родной. В общем поставили 5.5 кВт 3000 об/мин, ток по клещам показал 15 ампер, а номинальный 10.7 А, короче перегруз. Главный энергетик решил из 12 лопостей убрать 4(крестом). Ток снизился до 13 ампер, затем сказал еще 4 убрать, ток стал 10 ампер.
1.Чем грозит такая затея?
2.Как можно было лучше сделать?
3.Правда,что при увеличении оборотов АД в два раза, мощность АД нужно увеличивать в 8 раз?
arakl
3 - правда, мощность в степени 3.
2 - сделать расчет, определить кол-во необходимого удаляемого воздуха, определиться с вентилятором с стандартной мощностью двиг.
1 - похоже, что вентилятор (можно определить по маркировке), будет работать не на номинальной производительности. А на той мощности, что вы установили icon_smile.gif подогнали под двигатель.
Dubeckiy
2.2 кВт - потребляемый ток около 5 А.
при увеличении оборотов АД в два раза, мощность АД нужно увеличивать в 4 раза, зависимость квадратичная.
Null
Цитата(Диего @ 1.4.2016, 17:26) *
3.Правда,что при увеличении оборотов АД в два раза, мощность АД нужно увеличивать в 8 раз?

Ваш вопрос некорректный. Расчет производительности вентилятора и последующий выбор мощности электродвигателя - это очень непросто. Для этого нужно много книг изучить, которыми электрику не стоит голову забивать.
сергей_абрамов
Сгорит Ваш двигатель, по причине дисбаланса. Разобьёт сначала подшипники, потом обмотка крякнет. Количество удаляемого воздуха регулируется шибером ,а не срезанием лопастей. Так и скажите Вашему главному энергетику.
Удачи.
Костян челябинский
Цитата(сергей_абрамов @ 2.4.2016, 9:57) *
Так и скажите Вашему главному энергетику.

Что он олень.
Диего
Возможна ли небольшая перегрузка АД в течении например 3-5 часов выше номинального или категорически нет?
moshkarow
Цитата(Диего @ 2.4.2016, 17:24) *
небольшая перегрузка

Это сколько ?
Для защиты двигателя используется автоматический выключатель , тепловое реле итд .
а не гвозди
Диего
Я про перегрузку 20%. Например сухие силовые тр-ры можно перегружать на 20% в течении часа http://www.proektant.org/index.php?topic=2119.0
arakl
Я про перегрузку 20%.
Перегрузка 10% для АД - это нормально, а выше, перегрев изоляции, старение , и выход из строя по экспоненте!!!
Pantryk
А приток в помещении есть? А то может дело не в вытяжке, а в том, что притока нет?
Диего
Притока как токового нет, лишь все двери на этом этаже раскрыты, если сделать приточку, то персоналу холодно будет
Pantryk
А расход воздуха увеличился после манипуляций с вентилятором? Если притока нет, то мощность могла уйти на увеличение давления, что при большом сопротивлении на притоке привело к незначительному увеличению расхода. Если делается большой расход по вентиляции, то делается и приток. Чтобы не было холодно есть рекуператоры и подогрев воздуха на заборе. Пригласите ОВшника.
Диего
Здравствуйте! История другая, но тему другую создавать не стал. Стоит вытяжной вентилятор на небольшой цех, вытягивает опилки. Двигун накрылся и поставили более мощный, но с такими же оборотами. При пуске только иногда выбивает автомат, может раз за день, может больше, АД 18кВт, ток при работе 14 ампер, автомат стоит 32 ампера с характеристикой С. Соседние цеха заработали напруга просела, ток стал 10 ампер и автомат перестало выбивать. Понятно,что пуск у него получается не легкий(вентилятор немаленький), но все же почему выбивал от пусковых только иногда,а не постоянно, я предполагаю,что ток был очень близко к отсечке электромагнитного расцепителя автомата и что-то влияло на величину тока. Может, в какой момент пуска находилось синусойда, то есть амплитуда напряжение была максимальная(как припуске силового транса,здесь на форуме такое обсуждалось) или может положение ротора, может бред не знаю, просто когда снимали ВАХ с АД, ток менялся в зависимости от положения ротора. Кто знает подскажите, в чем причина непостоянного отключения автомата(в этот момент практически ничего не работало больше от этой линии)

Pantryk
Разброс тока отсечки для С32 автомата получается 160-320А. Пусковой ток двигателя в районе 240А так что вполне может быть, что попадает на границу. Если отключается не в момент нажатия "пуск", то это тепловой расцепитель. При защите линии с таким двигателем номинал расчетный - 50А. Iавт >= Iном.двиг*1,25.
Диего
то есть 240/14= 17 кратный ток, как то через чур, это все-таки вентилятор, а не подъемник? Ведь он работает не на номинальной мощности. При номинальной мощности 36 ампер *7=250 А пусковой ток только получается. Отключается именно в момент нажатия пуск. Автомат 32 С поставил так как другого не было, да и кабель к двигуну идет 4мм^2
Pantryk
Пик пускового тока не зависит от нагрузки. От нагрузки зависит продолжительность разгона.
Диего
Спасибо за инфу! Не знал такой детали. Тогда придется искать автомат на 32 Ампера с хар-ой D или ставить автомат на 50 А с хар-ой С и менять кабель на ВВГ 4*10
Олега
Цитата(Диего @ 20.8.2016, 7:34) *
АД 18кВт, ток при работе 14 ампер, автомат стоит 32 ампера

Как удалось получить эту цифру ?
Посмотрел табличку Iн (от оборотов) 34-38 А. Калькулятором - опять около того.
ЛЕША
А с вентиляторной нагрузкой всегда так. Эл.двигатель практически на ХХ работает.
Roman D
Цитата(Диего @ 21.8.2016, 5:16) *
и ставить автомат на 50 А с хар-ой С и менять кабель на ВВГ 4*10

А для защиты от перегрузки поставить подходящую тепловуху.
Pantryk
Цитата
и менять кабель на ВВГ 4*10

Не обязательно менять кабель. Если линия питает только этот двигатель, а на пускателе скорее всего есть тепловое реле, то защиту от перегрузки линии выполняет тепловое реле на пускателе. Поэтому автомату можно оставить только защиту от КЗ. Если вы посчитаете ток КЗ в конце линии с двигателем (или измерите сопротивление фаза-ноль), то возможно удастся подобрать какой-нибудь номинал с характеристикой С, чувствительный к КЗ, но нечувствительный к пуску.

Цитата
А для защиты от перегрузки поставить подходящую тепловуху.

сам вентилятор то не поменялся. Тепловуха скорее всего подходит имеющаяся. Да, она меньше номинала двигателя, но соответствует нагрузке.
Диего
Цитата(Олега @ 21.8.2016, 9:46) *
Как удалось получить эту цифру ?
Посмотрел табличку Iн (от оборотов) 34-38 А. Калькулятором - опять около того.

Клещами померил на работающем АД, он же не родной для этого вентилятора, просто поставили такой двигун, который был в наличии

В том то и дело,что кроме ПН100 амперных, защиты никакой не было. Случилось к.з. в барне АД,который до этого стоял и отгорел кабель, вставки все целы остались, поэтому хоть автомат поставил, в общем теплухи нет, покупать только. А так Спасибо за совет, подберу автомат опытным путем от к.з. и поставлю теплуху, которая от перегруза и защитит кабель и АД

Цитата(ЛЕША @ 21.8.2016, 9:58) *
А с вентиляторной нагрузкой всегда так. Эл.двигатель практически на ХХ работает.

Ну у нас есть заводские вентиляторы с родными двигунами, так ток на них к примеру на АД 5.5 кВТ до 9 ампер доходит, а это почти номинальный ток
Олега
Цитата(Диего @ 21.8.2016, 11:02) *
В том то и дело,что кроме ПН100 амперных, защиты никакой не было. Случилось к.з. в барне АД,который до этого стоял и отгорел кабель, вставки все целы остались, поэтому хоть автомат поставил..

Недавно приводил, не помню где, потому еще раз
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вставки на 100А в самый раз, а вот провод 10-ка.

Цитата(ЛЕША @ 21.8.2016, 8:58) *
А с вентиляторной нагрузкой всегда так. Эл.двигатель практически на ХХ работает.

Я к чему вопрос задаю. Кратность пускового тока относительно какого тока задавать? Практически измеренного или все же номинального ? Номинальный ток - это тот что рассчитанный, или тот, который реально в цепи с конкретной нагрузкой ?
Диего
За таблицу спасибо. В принципе по формуле из книги библиотека электромонтера выпуск №1 так и получается 35,7*7/2.5=99,96 А, а вот кабель стоял при замыкании ВВГ 4*2.5, из-за сопротивления кабеля видать тока к.з. и не хватило.
Олега
Цитата(Диего @ 21.8.2016, 13:43) *
.. из книги библиотека электромонтера выпуск №1..

Надо же еще лохмаче, чем у меня - выпуск 386 (1973г.) того же Карпова. icon_smile.gif
Диего
только у меня электронный вариант icon_biggrin.gif , бумажную версию уже наверно не увидеть
Олега
Цитата(Диего @ 21.8.2016, 13:43) *
За таблицу спасибо.

Спасибо авторам (тока не вспомнить, где дернул). Учитывая постоянные терзания (и следовательно тормоз) в этом вопросе, лично мне табличка жизнь облегчает.

Цитата(Диего @ 21.8.2016, 13:43) *
В принципе по формуле из книги библиотека электромонтера выпуск №1 так и получается 35,7*7/2.5=99,96 А..

Обратите внимание, что для при 3000 вставка 120А.
Диего
Даже не предположу почему, по справочнику Кисаримова у 1500 и 3000 кратность пускового тока одинаковая
Олега
Цитата(Диего @ 21.8.2016, 15:06) *
Даже не предположу почему, по справочнику Кисаримова у 1500 и 3000 кратность пускового тока одинаковая

Ну, это вопрос к теоретикам, "вопрос не по окладу"..
А явление усматривается и для прочих номиналов. Возможно дело в каких-то расчетных допущениях.
Roman D
Цитата(Диего @ 21.8.2016, 12:43) *
За таблицу спасибо. В принципе по формуле из книги библиотека электромонтера выпуск №1 так и получается 35,7*7/2.5=99,96 А, а вот кабель стоял при замыкании ВВГ 4*2.5, из-за сопротивления кабеля видать тока к.з. и не хватило.

Ещё один аргумент в пользу замеров петли фаза-ноль.
Диего
Был бы прибор замерил, а так кроме токоизмерительных клещей и мегаомметра ничего нет icon_sad.gif
Олега
И все же, господа, вопрос остался:
Цитата(Олега @ 21.8.2016, 13:39) *
Кратность пускового тока относительно какого тока задавать? Практически измеренного или все же номинального ? Номинальный ток - это тот что рассчитанный, или тот, который реально в цепи с конкретной нагрузкой ?

Другими словами: в таблице, или расчетный ток - это при какой нагрузке на валу ? При заклиненном роторе? На ХХ ? Или где-то посередке ?
Pantryk
Пусковой ток задается кратностью к номинальному. Номинальный ток это который при номинальной нагрузке. Пусковой ток по сути это и есть ток при заклиненном роторе.
Олега
Цитата(Pantryk @ 21.8.2016, 23:51) *
Пусковой ток задается кратностью к номинальному. Номинальный ток это который при номинальной нагрузке. Пусковой ток по сути это и есть ток при заклиненном роторе.

Спасибо, уже подчитал, опять устаканилось.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.