Вытяжной вентилятор

Roman D
сообщение 21.8.2016, 9:46
Сообщение #21


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10645
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Диего @ 21.8.2016, 5:16) *
и ставить автомат на 50 А с хар-ой С и менять кабель на ВВГ 4*10

А для защиты от перегрузки поставить подходящую тепловуху.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.8.2016, 9:49
Сообщение #22


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
и менять кабель на ВВГ 4*10

Не обязательно менять кабель. Если линия питает только этот двигатель, а на пускателе скорее всего есть тепловое реле, то защиту от перегрузки линии выполняет тепловое реле на пускателе. Поэтому автомату можно оставить только защиту от КЗ. Если вы посчитаете ток КЗ в конце линии с двигателем (или измерите сопротивление фаза-ноль), то возможно удастся подобрать какой-нибудь номинал с характеристикой С, чувствительный к КЗ, но нечувствительный к пуску.

Цитата
А для защиты от перегрузки поставить подходящую тепловуху.

сам вентилятор то не поменялся. Тепловуха скорее всего подходит имеющаяся. Да, она меньше номинала двигателя, но соответствует нагрузке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 21.8.2016, 11:02
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 363
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(Олега @ 21.8.2016, 9:46) *
Как удалось получить эту цифру ?
Посмотрел табличку Iн (от оборотов) 34-38 А. Калькулятором - опять около того.

Клещами померил на работающем АД, он же не родной для этого вентилятора, просто поставили такой двигун, который был в наличии

В том то и дело,что кроме ПН100 амперных, защиты никакой не было. Случилось к.з. в барне АД,который до этого стоял и отгорел кабель, вставки все целы остались, поэтому хоть автомат поставил, в общем теплухи нет, покупать только. А так Спасибо за совет, подберу автомат опытным путем от к.з. и поставлю теплуху, которая от перегруза и защитит кабель и АД

Цитата(ЛЕША @ 21.8.2016, 9:58) *
А с вентиляторной нагрузкой всегда так. Эл.двигатель практически на ХХ работает.

Ну у нас есть заводские вентиляторы с родными двигунами, так ток на них к примеру на АД 5.5 кВТ до 9 ампер доходит, а это почти номинальный ток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.8.2016, 13:39
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Диего @ 21.8.2016, 11:02) *
В том то и дело,что кроме ПН100 амперных, защиты никакой не было. Случилось к.з. в барне АД,который до этого стоял и отгорел кабель, вставки все целы остались, поэтому хоть автомат поставил..

Недавно приводил, не помню где, потому еще раз
Прикрепленное изображение

Вставки на 100А в самый раз, а вот провод 10-ка.

Цитата(ЛЕША @ 21.8.2016, 8:58) *
А с вентиляторной нагрузкой всегда так. Эл.двигатель практически на ХХ работает.

Я к чему вопрос задаю. Кратность пускового тока относительно какого тока задавать? Практически измеренного или все же номинального ? Номинальный ток - это тот что рассчитанный, или тот, который реально в цепи с конкретной нагрузкой ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 21.8.2016, 13:43
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 363
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



За таблицу спасибо. В принципе по формуле из книги библиотека электромонтера выпуск №1 так и получается 35,7*7/2.5=99,96 А, а вот кабель стоял при замыкании ВВГ 4*2.5, из-за сопротивления кабеля видать тока к.з. и не хватило.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.8.2016, 14:05
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Диего @ 21.8.2016, 13:43) *
.. из книги библиотека электромонтера выпуск №1..

Надо же еще лохмаче, чем у меня - выпуск 386 (1973г.) того же Карпова. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 21.8.2016, 14:16
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 363
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



только у меня электронный вариант icon_biggrin.gif , бумажную версию уже наверно не увидеть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.8.2016, 14:56
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Диего @ 21.8.2016, 13:43) *
За таблицу спасибо.

Спасибо авторам (тока не вспомнить, где дернул). Учитывая постоянные терзания (и следовательно тормоз) в этом вопросе, лично мне табличка жизнь облегчает.

Цитата(Диего @ 21.8.2016, 13:43) *
В принципе по формуле из книги библиотека электромонтера выпуск №1 так и получается 35,7*7/2.5=99,96 А..

Обратите внимание, что для при 3000 вставка 120А.

Сообщение отредактировал Олега - 21.8.2016, 14:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 21.8.2016, 15:06
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 363
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Даже не предположу почему, по справочнику Кисаримова у 1500 и 3000 кратность пускового тока одинаковая
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.8.2016, 15:14
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Диего @ 21.8.2016, 15:06) *
Даже не предположу почему, по справочнику Кисаримова у 1500 и 3000 кратность пускового тока одинаковая

Ну, это вопрос к теоретикам, "вопрос не по окладу"..
А явление усматривается и для прочих номиналов. Возможно дело в каких-то расчетных допущениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.8.2016, 17:00
Сообщение #31


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10645
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Диего @ 21.8.2016, 12:43) *
За таблицу спасибо. В принципе по формуле из книги библиотека электромонтера выпуск №1 так и получается 35,7*7/2.5=99,96 А, а вот кабель стоял при замыкании ВВГ 4*2.5, из-за сопротивления кабеля видать тока к.з. и не хватило.

Ещё один аргумент в пользу замеров петли фаза-ноль.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 21.8.2016, 17:57
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 363
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Был бы прибор замерил, а так кроме токоизмерительных клещей и мегаомметра ничего нет icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.8.2016, 20:21
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



И все же, господа, вопрос остался:
Цитата(Олега @ 21.8.2016, 13:39) *
Кратность пускового тока относительно какого тока задавать? Практически измеренного или все же номинального ? Номинальный ток - это тот что рассчитанный, или тот, который реально в цепи с конкретной нагрузкой ?

Другими словами: в таблице, или расчетный ток - это при какой нагрузке на валу ? При заклиненном роторе? На ХХ ? Или где-то посередке ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.8.2016, 23:51
Сообщение #34


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Пусковой ток задается кратностью к номинальному. Номинальный ток это который при номинальной нагрузке. Пусковой ток по сути это и есть ток при заклиненном роторе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.8.2016, 0:41
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 21.8.2016, 23:51) *
Пусковой ток задается кратностью к номинальному. Номинальный ток это который при номинальной нагрузке. Пусковой ток по сути это и есть ток при заклиненном роторе.

Спасибо, уже подчитал, опять устаканилось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения