Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
и ставить автомат на 50 А с хар-ой С и менять кабель на ВВГ 4*10 А для защиты от перегрузки поставить подходящую тепловуху. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
21.8.2016, 9:49
Сообщение
#22
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата и менять кабель на ВВГ 4*10 Не обязательно менять кабель. Если линия питает только этот двигатель, а на пускателе скорее всего есть тепловое реле, то защиту от перегрузки линии выполняет тепловое реле на пускателе. Поэтому автомату можно оставить только защиту от КЗ. Если вы посчитаете ток КЗ в конце линии с двигателем (или измерите сопротивление фаза-ноль), то возможно удастся подобрать какой-нибудь номинал с характеристикой С, чувствительный к КЗ, но нечувствительный к пуску. Цитата А для защиты от перегрузки поставить подходящую тепловуху. сам вентилятор то не поменялся. Тепловуха скорее всего подходит имеющаяся. Да, она меньше номинала двигателя, но соответствует нагрузке. |
|
|
21.8.2016, 11:02
Сообщение
#23
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Как удалось получить эту цифру ? Посмотрел табличку Iн (от оборотов) 34-38 А. Калькулятором - опять около того. Клещами померил на работающем АД, он же не родной для этого вентилятора, просто поставили такой двигун, который был в наличии В том то и дело,что кроме ПН100 амперных, защиты никакой не было. Случилось к.з. в барне АД,который до этого стоял и отгорел кабель, вставки все целы остались, поэтому хоть автомат поставил, в общем теплухи нет, покупать только. А так Спасибо за совет, подберу автомат опытным путем от к.з. и поставлю теплуху, которая от перегруза и защитит кабель и АД А с вентиляторной нагрузкой всегда так. Эл.двигатель практически на ХХ работает. Ну у нас есть заводские вентиляторы с родными двигунами, так ток на них к примеру на АД 5.5 кВТ до 9 ампер доходит, а это почти номинальный ток |
|
|
21.8.2016, 13:39
Сообщение
#24
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В том то и дело,что кроме ПН100 амперных, защиты никакой не было. Случилось к.з. в барне АД,который до этого стоял и отгорел кабель, вставки все целы остались, поэтому хоть автомат поставил.. Недавно приводил, не помню где, потому еще раз Вставки на 100А в самый раз, а вот провод 10-ка. А с вентиляторной нагрузкой всегда так. Эл.двигатель практически на ХХ работает. Я к чему вопрос задаю. Кратность пускового тока относительно какого тока задавать? Практически измеренного или все же номинального ? Номинальный ток - это тот что рассчитанный, или тот, который реально в цепи с конкретной нагрузкой ? |
|
|
||
|
21.8.2016, 13:43
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
За таблицу спасибо. В принципе по формуле из книги библиотека электромонтера выпуск №1 так и получается 35,7*7/2.5=99,96 А, а вот кабель стоял при замыкании ВВГ 4*2.5, из-за сопротивления кабеля видать тока к.з. и не хватило.
|
|
|
21.8.2016, 14:05
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
21.8.2016, 14:16
Сообщение
#27
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
только у меня электронный вариант , бумажную версию уже наверно не увидеть
|
|
|
|
21.8.2016, 14:56
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
За таблицу спасибо. Спасибо авторам (тока не вспомнить, где дернул). Учитывая постоянные терзания (и следовательно тормоз) в этом вопросе, лично мне табличка жизнь облегчает. В принципе по формуле из книги библиотека электромонтера выпуск №1 так и получается 35,7*7/2.5=99,96 А.. Обратите внимание, что для при 3000 вставка 120А. Сообщение отредактировал Олега - 21.8.2016, 14:54 |
|
|
21.8.2016, 15:06
Сообщение
#29
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Даже не предположу почему, по справочнику Кисаримова у 1500 и 3000 кратность пускового тока одинаковая
|
|
|
21.8.2016, 15:14
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
21.8.2016, 17:00
Сообщение
#31
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
За таблицу спасибо. В принципе по формуле из книги библиотека электромонтера выпуск №1 так и получается 35,7*7/2.5=99,96 А, а вот кабель стоял при замыкании ВВГ 4*2.5, из-за сопротивления кабеля видать тока к.з. и не хватило. Ещё один аргумент в пользу замеров петли фаза-ноль. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
21.8.2016, 17:57
Сообщение
#32
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Был бы прибор замерил, а так кроме токоизмерительных клещей и мегаомметра ничего нет
|
|
|
21.8.2016, 20:21
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И все же, господа, вопрос остался:
Кратность пускового тока относительно какого тока задавать? Практически измеренного или все же номинального ? Номинальный ток - это тот что рассчитанный, или тот, который реально в цепи с конкретной нагрузкой ? Другими словами: в таблице, или расчетный ток - это при какой нагрузке на валу ? При заклиненном роторе? На ХХ ? Или где-то посередке ? |
|
|
21.8.2016, 23:51
Сообщение
#34
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Пусковой ток задается кратностью к номинальному. Номинальный ток это который при номинальной нагрузке. Пусковой ток по сути это и есть ток при заклиненном роторе.
|
|
|
22.8.2016, 0:41
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|