Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте! На конвеере стоит вытяжной вентилятор, его мощности не хватает, чтобы вытягивать газы лака(лакирующего узла) и в помещении работникам нечем дышать. Решили попробовать заменить АД 1500 оборотов на АД 3000. Не помню какой ток был на АД 1500, но стоял 2.2 кВт, по крепежу понятно, что не родной. В общем поставили 5.5 кВт 3000 об/мин, ток по клещам показал 15 ампер, а номинальный 10.7 А, короче перегруз. Главный энергетик решил из 12 лопостей убрать 4(крестом). Ток снизился до 13 ампер, затем сказал еще 4 убрать, ток стал 10 ампер.
1.Чем грозит такая затея? 2.Как можно было лучше сделать? 3.Правда,что при увеличении оборотов АД в два раза, мощность АД нужно увеличивать в 8 раз? Сообщение отредактировал Диего - 1.4.2016, 17:28 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
3 - правда, мощность в степени 3.
2 - сделать расчет, определить кол-во необходимого удаляемого воздуха, определиться с вентилятором с стандартной мощностью двиг. 1 - похоже, что вентилятор (можно определить по маркировке), будет работать не на номинальной производительности. А на той мощности, что вы установили ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
2.2 кВт - потребляемый ток около 5 А.
при увеличении оборотов АД в два раза, мощность АД нужно увеличивать в 4 раза, зависимость квадратичная. -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
3.Правда,что при увеличении оборотов АД в два раза, мощность АД нужно увеличивать в 8 раз? Ваш вопрос некорректный. Расчет производительности вентилятора и последующий выбор мощности электродвигателя - это очень непросто. Для этого нужно много книг изучить, которыми электрику не стоит голову забивать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Сгорит Ваш двигатель, по причине дисбаланса. Разобьёт сначала подшипники, потом обмотка крякнет. Количество удаляемого воздуха регулируется шибером ,а не срезанием лопастей. Так и скажите Вашему главному энергетику.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Возможна ли небольшая перегрузка АД в течении например 3-5 часов выше номинального или категорически нет?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
небольшая перегрузка Это сколько ? Для защиты двигателя используется автоматический выключатель , тепловое реле итд . а не гвозди -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Я про перегрузку 20%. Например сухие силовые тр-ры можно перегружать на 20% в течении часа http://www.proektant.org/index.php?topic=2119.0
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Я про перегрузку 20%.
Перегрузка 10% для АД - это нормально, а выше, перегрев изоляции, старение , и выход из строя по экспоненте!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А приток в помещении есть? А то может дело не в вытяжке, а в том, что притока нет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Притока как токового нет, лишь все двери на этом этаже раскрыты, если сделать приточку, то персоналу холодно будет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А расход воздуха увеличился после манипуляций с вентилятором? Если притока нет, то мощность могла уйти на увеличение давления, что при большом сопротивлении на притоке привело к незначительному увеличению расхода. Если делается большой расход по вентиляции, то делается и приток. Чтобы не было холодно есть рекуператоры и подогрев воздуха на заборе. Пригласите ОВшника.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте! История другая, но тему другую создавать не стал. Стоит вытяжной вентилятор на небольшой цех, вытягивает опилки. Двигун накрылся и поставили более мощный, но с такими же оборотами. При пуске только иногда выбивает автомат, может раз за день, может больше, АД 18кВт, ток при работе 14 ампер, автомат стоит 32 ампера с характеристикой С. Соседние цеха заработали напруга просела, ток стал 10 ампер и автомат перестало выбивать. Понятно,что пуск у него получается не легкий(вентилятор немаленький), но все же почему выбивал от пусковых только иногда,а не постоянно, я предполагаю,что ток был очень близко к отсечке электромагнитного расцепителя автомата и что-то влияло на величину тока. Может, в какой момент пуска находилось синусойда, то есть амплитуда напряжение была максимальная(как припуске силового транса,здесь на форуме такое обсуждалось) или может положение ротора, может бред не знаю, просто когда снимали ВАХ с АД, ток менялся в зависимости от положения ротора. Кто знает подскажите, в чем причина непостоянного отключения автомата(в этот момент практически ничего не работало больше от этой линии)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Разброс тока отсечки для С32 автомата получается 160-320А. Пусковой ток двигателя в районе 240А так что вполне может быть, что попадает на границу. Если отключается не в момент нажатия "пуск", то это тепловой расцепитель. При защите линии с таким двигателем номинал расчетный - 50А. Iавт >= Iном.двиг*1,25.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
то есть 240/14= 17 кратный ток, как то через чур, это все-таки вентилятор, а не подъемник? Ведь он работает не на номинальной мощности. При номинальной мощности 36 ампер *7=250 А пусковой ток только получается. Отключается именно в момент нажатия пуск. Автомат 32 С поставил так как другого не было, да и кабель к двигуну идет 4мм^2
Сообщение отредактировал Диего - 20.8.2016, 18:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Пик пускового тока не зависит от нагрузки. От нагрузки зависит продолжительность разгона.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Спасибо за инфу! Не знал такой детали. Тогда придется искать автомат на 32 Ампера с хар-ой D или ставить автомат на 50 А с хар-ой С и менять кабель на ВВГ 4*10
Сообщение отредактировал Диего - 21.8.2016, 6:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А с вентиляторной нагрузкой всегда так. Эл.двигатель практически на ХХ работает.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |