Имеем следующее:
Трансформатор не работал 2 недели, после запуска произошло следующее (чего раньше не было).
Запуск:
Между фаз 380 на всех.
Ноль хороший.
На воздушке все хорошо.
Масло в норме.
Проблема:
Подаем незначительную нагрузку: лампочки, освещение, ноут и телефон на зарядке - все в норме
Дальше интересней - Включаем чайник 1,5кВт все норм.
Включаем даже что-то одно: насос 2кВт, обогреватель 2кВт компрессор 2,2кВт и напряжение на одной фазе проседает до 60В на всех остальных 180-190-200. При чем даже если мы распределяем нагрузку на 2 фазы, то на третей (всегда на одной) будет 60 а на остальных 180-200
Пробовали следущее:
Смотрели чистили контакты на трансформаторе.
Меняли вставки на высокой части в трансформаторе.
Присоединяли нагрузку напрямую к трансформантору.
Что делать?
Сергей ДД
1.3.2016, 21:20
Озвучьте мощность трансформатора. Проседает на фазе которую загружаете? Если да, то проблемы с нулем. как в самом трансе, так и во внешнем контакте. Интересуют линейные и фазные напряжения, под нагрузкой, по каждой.
Высоковольтные предохранители исправны?
Цитата(DMG @ 1.3.2016, 21:39)

Меняли вставки на высокой части в трансформаторе.
уверены что целые?
менять местами не пробовали?
Проседает именно на одной фазе, при загрузке любой из трех до 60 и на всех до 180-200
Мощность 160 kVA (С таблички на нем)
под нагрузкой я уже написал 180-200
меж фаз 370 360 170
Цитата(с2н5он @ 1.3.2016, 23:00)

уверены что целые?
менять местами не пробовали?
уверены, местами меняли
вскрытие покажет (с) думаю нужно залезать внутрь не предмет контактов, кстати при длительной нагрузке (если пробовали) нагрева на фазе нет?
Цитата(с2н5он @ 1.3.2016, 23:35)

вскрытие покажет (с) думаю нужно залезать внутрь не предмет контактов, кстати при длительной нагрузке (если пробовали) нагрева на фазе нет?
нагревов нет, 2 дня так уже сидим

(
Гость_Игорь_*
1.3.2016, 22:45
А прозвонить на обрыв высоковольтную обмотку не пробывали .можит на высокой стороне обрыв?
Цитата(DMG @ 1.3.2016, 21:39)

На воздушке все хорошо.
по ВН? точно? шлейф там может отгорел, болтается
Цитата(с2н5он @ 2.3.2016, 0:54)

по ВН? точно? шлейф там может отгорел, болтается
все норм
Цитата(DMG @ 1.3.2016, 23:40)

2 дня
2 дня с какой нагрузкой?
Цитата(с2н5он @ 2.3.2016, 8:05)

2 дня с какой нагрузкой?
с минимальной, тк ничего нормально не работает
переключатель (анцапфу) трогали? может недовключена. Попробуйте попереключать несколько раз (только нежно, если транс совсем ветхий). Перед вводом в работу замерьте сопротивление по высокой стороне между полюсами (обычным мультиметром). Если анцапфа включилась и контакт нормальный, то сопротивление между выводами А-В, В-С, А-С будет одинаковым и примерно равным 5-10 Ом.
Хотя, если в недовключенном состоянии анцапфы транс 2 дня в работе, то думаю какие-то контакты на анцапфе подгорели и теперь только вскрытие.
Цитата(yurandol @ 2.3.2016, 10:39)

переключатель (анцапфу) трогали? может недовключена. Попробуйте попереключать несколько раз (только нежно, если транс совсем ветхий). Перед вводом в работу замерьте сопротивление по высокой стороне между полюсами (обычным мультиметром). Если анцапфа включилась и контакт нормальный, то сопротивление между выводами А-В, В-С, А-С будет одинаковым и примерно равным 5-10 Ом.
Хотя, если в недовключенном состоянии анцапфы транс 2 дня в работе, то думаю какие-то контакты на анцапфе подгорели и теперь только вскрытие.
не трогали, насколько я знаю нужно ее повернуть против часовой до щелчка, верно?
в зависимости от конструкции переключатель имеет 3 или 5 положений. По маркеровке на переключателе можно определить в каком положении сейчас анцапфа. Если транс очень старый, то переключателем нужно пользоваться очень нежно (практика)! Ещё лучше, если кроме вскрытия транса, вариантов не осталось.
Переключатель нужно поворачивать по часовой и обратно от упора до упора несколько раз. При этом имеются щелчки (ну или не щелчки). Тем не менее по маркеровке (отливке) можно будет определить в какое положение сейчас перевели.
После этих манипуляций переведите анцапфу в то положение в котором транс сейчас. И обязательно, перед вводом в работу, проверьте сопротивление мультиметром по высокой стороне, как я писал выше.
фото анцапфы и таблички транса в студию
Теоретики подтянулись...
Цитата(yurandol @ 2.3.2016, 10:39)

Если анцапфа включилась и контакт нормальный, то сопротивление между выводами А-В, В-С, А-С будет одинаковым и примерно равным 5-10 Ом
не пишите ерунды, вы даже не знаете марку транса у ТСа, но легко даёте советы по сопротивлению...
Трансформатор(вероятно)на подстанции Нагрузка 2квт по низкой стороне,что зто за нагрузка,считайте х/х.Проверьте сначало свой транс,сопротивление изоляции,обмотку на целостность(не тестером),на межвитковое,проверте все что указали в предыдущих постах.Если все ОК,подключите нагрузку в непосредственной близости от транса т.е рядом а не за 2 км и проверьте все параметры.
Цитата(zendo057 @ 2.3.2016, 14:04)

Трансформатор(вероятно)на подстанции Нагрузка 2квт по низкой стороне,что зто за нагрузка,считайте х/х.Проверьте сначало свой транс,сопротивление изоляции,обмотку на целостность(не тестером),на межвитковое,проверте все что указали в предыдущих постах.Если все ОК,подключите нагрузку в непосредственной близости от транса т.е рядом а не за 2 км и проверьте все параметры.
совет в пустоту скорее всего... наверное, инициативная группа садоводов пытается запустить транс после зимней комы, ни чем, кроме отвертки(одной на всех), не располагая... а вы им: проверьте то, проверьте сё...
Цитата(Ixtim @ 2.3.2016, 13:03)

Теоретики подтянулись...
не пишите ерунды, вы даже не знаете марку транса у ТСа, но легко даёте советы по сопротивлению...

Ixtim, не троллить на форуме!
Сергей ДД
2.3.2016, 15:28
Цитата(DMG @ 1.3.2016, 22:05)

Проседает именно на одной фазе, при загрузке любой из трех до 60 и на всех до 180-200
Мощность 160 kVA (С таблички на нем)
под нагрузкой я уже написал 180-200
меж фаз 370 360 170
уверены, местами меняли
По вашим замерам, транс на хх, подозрение на внутреннюю неисправность транса. Проверка переключающего устройства и замер сопротивления обмоток, специалистом
ЭЛЕКТРИКОМ. Что здесь и советуют.
DMG, вы бы обозначили место пребывания. Глядишь и помогли бы.....
Сергей ДД
2.3.2016, 15:48
почитайте Может у вас похожий случай.
Да, вполне вероятно, что в своё время щёлкали анцапфой, не замеряя омического сопротивления обмоток
Так что без спецов не обойтись.
Имеем следующее... и ничего более.
Расскажите предысторию. эксплуатировался до этого, нет ли.
Если новый, то должен быть акт испытаний... должен быть паспорт на трансформатор...
Марка трансформатора - на корпусе трансформатора должна быть табличка со всеми данными.
1. Напряжение - 6/04, 10/04.
2. мощность - 160 КВа
3. группа соединения. D/Y-11
Возможность отключения трансформатора.
Такое предположение - одной первички нет это во первых, во вторых - вторичка (на обмотке
где понижено напряжение) повреждена.
Гость_dpm_*
10.3.2016, 14:05
Цитата(yurandol @ 2.3.2016, 9:39)

переключатель (анцапфу) трогали? может недовключена. Попробуйте попереключать несколько раз (только нежно, если транс совсем ветхий). Перед вводом в работу замерьте сопротивление по высокой стороне между полюсами (обычным мультиметром). Если анцапфа включилась и контакт нормальный, то сопротивление между выводами А-В, В-С, А-С будет одинаковым и примерно равным 5-10 Ом.
Хотя, если в недовключенном состоянии анцапфы транс 2 дня в работе, то думаю какие-то контакты на анцапфе подгорели и теперь только вскрытие.
При замерах омического сопротивления обмоток, что по низкой что по высокой стороне мультиметр может применить только дядя Вася-местный электрик из села Большие Глушицы! Если слабо компетентны в этом вопросе зачем всякую глупость советовать!
Такие замеры выполняются специальными приборами-омметрами, ибо они в разы более точный результат показывают вплоть до 8 цифр после запятой. Значение омического сопротивления обмоток ВН различны в зависимости от мощности тр-ра.
Если есть подозрения что подгорели контакты вскрывать не торопитесь, сделайте несколько полных переключений всех положений ПБВ. Затем замерить омметром, разница значений сопротивлений не должна быть более 2 процентовмежду фазами. И неплохо было бы сравнить эти значения с заводскими данными.
Шаровая молния
10.3.2016, 18:02
Цитата(Гость_dpm_* @ 10.3.2016, 15:05)

разница значений сопротивлений не должна быть более 2 процентов между фазами. И неплохо было бы сравнить эти значения с заводскими данными.
Из-за конструктивных особенностей трансформатора оно может быть большим. Неплохо бы иметь заводские данные или данные после ремонта.
А вообще, если бы автор подробно написал, что делали, куда нагрузку подключали, какая схема и пр. То ответ возможно уже нашёлся бы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.