![]() Проседает напряжение на трансформаторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проседает напряжение на трансформаторе |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
DMG, вы бы обозначили место пребывания. Глядишь и помогли бы.....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
почитайте Может у вас похожий случай.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да, вполне вероятно, что в своё время щёлкали анцапфой, не замеряя омического сопротивления обмоток
Так что без спецов не обойтись. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.8.2008 Пользователь №: 11956 ![]() |
Имеем следующее... и ничего более.
Расскажите предысторию. эксплуатировался до этого, нет ли. Если новый, то должен быть акт испытаний... должен быть паспорт на трансформатор... Марка трансформатора - на корпусе трансформатора должна быть табличка со всеми данными. 1. Напряжение - 6/04, 10/04. 2. мощность - 160 КВа 3. группа соединения. D/Y-11 Возможность отключения трансформатора. Такое предположение - одной первички нет это во первых, во вторых - вторичка (на обмотке где понижено напряжение) повреждена. Сообщение отредактировал starec - 3.3.2016, 18:47 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_dpm_*_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
переключатель (анцапфу) трогали? может недовключена. Попробуйте попереключать несколько раз (только нежно, если транс совсем ветхий). Перед вводом в работу замерьте сопротивление по высокой стороне между полюсами (обычным мультиметром). Если анцапфа включилась и контакт нормальный, то сопротивление между выводами А-В, В-С, А-С будет одинаковым и примерно равным 5-10 Ом. Хотя, если в недовключенном состоянии анцапфы транс 2 дня в работе, то думаю какие-то контакты на анцапфе подгорели и теперь только вскрытие. При замерах омического сопротивления обмоток, что по низкой что по высокой стороне мультиметр может применить только дядя Вася-местный электрик из села Большие Глушицы! Если слабо компетентны в этом вопросе зачем всякую глупость советовать! Такие замеры выполняются специальными приборами-омметрами, ибо они в разы более точный результат показывают вплоть до 8 цифр после запятой. Значение омического сопротивления обмоток ВН различны в зависимости от мощности тр-ра. Если есть подозрения что подгорели контакты вскрывать не торопитесь, сделайте несколько полных переключений всех положений ПБВ. Затем замерить омметром, разница значений сопротивлений не должна быть более 2 процентовмежду фазами. И неплохо было бы сравнить эти значения с заводскими данными. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
разница значений сопротивлений не должна быть более 2 процентов между фазами. И неплохо было бы сравнить эти значения с заводскими данными. Из-за конструктивных особенностей трансформатора оно может быть большим. Неплохо бы иметь заводские данные или данные после ремонта. А вообще, если бы автор подробно написал, что делали, куда нагрузку подключали, какая схема и пр. То ответ возможно уже нашёлся бы. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 22:56 |
|
![]() |