Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проседает напряжение на трансформаторе

ЛЕША
сообщение 2.3.2016, 15:40
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



DMG, вы бы обозначили место пребывания. Глядишь и помогли бы.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 2.3.2016, 15:48
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



почитайте Может у вас похожий случай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.3.2016, 3:20
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Да, вполне вероятно, что в своё время щёлкали анцапфой, не замеряя омического сопротивления обмоток
Так что без спецов не обойтись.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
starec
сообщение 3.3.2016, 18:44
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 31.8.2008
Пользователь №: 11956



Имеем следующее... и ничего более.
Расскажите предысторию. эксплуатировался до этого, нет ли.
Если новый, то должен быть акт испытаний... должен быть паспорт на трансформатор...
Марка трансформатора - на корпусе трансформатора должна быть табличка со всеми данными.
1. Напряжение - 6/04, 10/04.
2. мощность - 160 КВа
3. группа соединения. D/Y-11
Возможность отключения трансформатора.
Такое предположение - одной первички нет это во первых, во вторых - вторичка (на обмотке
где понижено напряжение) повреждена.

Сообщение отредактировал starec - 3.3.2016, 18:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_dpm_*_*
сообщение 10.3.2016, 14:05
Сообщение #25





Гости






Цитата(yurandol @ 2.3.2016, 9:39) *
переключатель (анцапфу) трогали? может недовключена. Попробуйте попереключать несколько раз (только нежно, если транс совсем ветхий). Перед вводом в работу замерьте сопротивление по высокой стороне между полюсами (обычным мультиметром). Если анцапфа включилась и контакт нормальный, то сопротивление между выводами А-В, В-С, А-С будет одинаковым и примерно равным 5-10 Ом.

Хотя, если в недовключенном состоянии анцапфы транс 2 дня в работе, то думаю какие-то контакты на анцапфе подгорели и теперь только вскрытие.

При замерах омического сопротивления обмоток, что по низкой что по высокой стороне мультиметр может применить только дядя Вася-местный электрик из села Большие Глушицы! Если слабо компетентны в этом вопросе зачем всякую глупость советовать!
Такие замеры выполняются специальными приборами-омметрами, ибо они в разы более точный результат показывают вплоть до 8 цифр после запятой. Значение омического сопротивления обмоток ВН различны в зависимости от мощности тр-ра.
Если есть подозрения что подгорели контакты вскрывать не торопитесь, сделайте несколько полных переключений всех положений ПБВ. Затем замерить омметром, разница значений сопротивлений не должна быть более 2 процентовмежду фазами. И неплохо было бы сравнить эти значения с заводскими данными.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 10.3.2016, 18:02
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Гость_dpm_* @ 10.3.2016, 15:05) *
разница значений сопротивлений не должна быть более 2 процентов между фазами. И неплохо было бы сравнить эти значения с заводскими данными.

Из-за конструктивных особенностей трансформатора оно может быть большим. Неплохо бы иметь заводские данные или данные после ремонта.
А вообще, если бы автор подробно написал, что делали, куда нагрузку подключали, какая схема и пр. То ответ возможно уже нашёлся бы.
Вернуться в начало страницы