![]() Проседает напряжение на трансформаторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проседает напряжение на трансформаторе |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.3.2016 Пользователь №: 48535 ![]() |
Имеем следующее:
Трансформатор не работал 2 недели, после запуска произошло следующее (чего раньше не было). Запуск: Между фаз 380 на всех. Ноль хороший. На воздушке все хорошо. Масло в норме. Проблема: Подаем незначительную нагрузку: лампочки, освещение, ноут и телефон на зарядке - все в норме Дальше интересней - Включаем чайник 1,5кВт все норм. Включаем даже что-то одно: насос 2кВт, обогреватель 2кВт компрессор 2,2кВт и напряжение на одной фазе проседает до 60В на всех остальных 180-190-200. При чем даже если мы распределяем нагрузку на 2 фазы, то на третей (всегда на одной) будет 60 а на остальных 180-200 Пробовали следущее: Смотрели чистили контакты на трансформаторе. Меняли вставки на высокой части в трансформаторе. Присоединяли нагрузку напрямую к трансформантору. Что делать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Озвучьте мощность трансформатора. Проседает на фазе которую загружаете? Если да, то проблемы с нулем. как в самом трансе, так и во внешнем контакте. Интересуют линейные и фазные напряжения, под нагрузкой, по каждой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Высоковольтные предохранители исправны?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Меняли вставки на высокой части в трансформаторе. уверены что целые? менять местами не пробовали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.3.2016 Пользователь №: 48535 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вскрытие покажет (с) думаю нужно залезать внутрь не предмет контактов, кстати при длительной нагрузке (если пробовали) нагрева на фазе нет?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.3.2016 Пользователь №: 48535 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
А прозвонить на обрыв высоковольтную обмотку не пробывали .можит на высокой стороне обрыв?
Причина редактирования: КАПС отожми
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
На воздушке все хорошо. по ВН? точно? шлейф там может отгорел, болтается -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.3.2016 Пользователь №: 48535 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.3.2016 Пользователь №: 48535 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
переключатель (анцапфу) трогали? может недовключена. Попробуйте попереключать несколько раз (только нежно, если транс совсем ветхий). Перед вводом в работу замерьте сопротивление по высокой стороне между полюсами (обычным мультиметром). Если анцапфа включилась и контакт нормальный, то сопротивление между выводами А-В, В-С, А-С будет одинаковым и примерно равным 5-10 Ом.
Хотя, если в недовключенном состоянии анцапфы транс 2 дня в работе, то думаю какие-то контакты на анцапфе подгорели и теперь только вскрытие. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.3.2016 Пользователь №: 48535 ![]() |
переключатель (анцапфу) трогали? может недовключена. Попробуйте попереключать несколько раз (только нежно, если транс совсем ветхий). Перед вводом в работу замерьте сопротивление по высокой стороне между полюсами (обычным мультиметром). Если анцапфа включилась и контакт нормальный, то сопротивление между выводами А-В, В-С, А-С будет одинаковым и примерно равным 5-10 Ом. Хотя, если в недовключенном состоянии анцапфы транс 2 дня в работе, то думаю какие-то контакты на анцапфе подгорели и теперь только вскрытие. не трогали, насколько я знаю нужно ее повернуть против часовой до щелчка, верно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
в зависимости от конструкции переключатель имеет 3 или 5 положений. По маркеровке на переключателе можно определить в каком положении сейчас анцапфа. Если транс очень старый, то переключателем нужно пользоваться очень нежно (практика)! Ещё лучше, если кроме вскрытия транса, вариантов не осталось.
Переключатель нужно поворачивать по часовой и обратно от упора до упора несколько раз. При этом имеются щелчки (ну или не щелчки). Тем не менее по маркеровке (отливке) можно будет определить в какое положение сейчас перевели. После этих манипуляций переведите анцапфу в то положение в котором транс сейчас. И обязательно, перед вводом в работу, проверьте сопротивление мультиметром по высокой стороне, как я писал выше. фото анцапфы и таблички транса в студию |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Теоретики подтянулись...
Если анцапфа включилась и контакт нормальный, то сопротивление между выводами А-В, В-С, А-С будет одинаковым и примерно равным 5-10 Ом не пишите ерунды, вы даже не знаете марку транса у ТСа, но легко даёте советы по сопротивлению... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Трансформатор(вероятно)на подстанции Нагрузка 2квт по низкой стороне,что зто за нагрузка,считайте х/х.Проверьте сначало свой транс,сопротивление изоляции,обмотку на целостность(не тестером),на межвитковое,проверте все что указали в предыдущих постах.Если все ОК,подключите нагрузку в непосредственной близости от транса т.е рядом а не за 2 км и проверьте все параметры.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Трансформатор(вероятно)на подстанции Нагрузка 2квт по низкой стороне,что зто за нагрузка,считайте х/х.Проверьте сначало свой транс,сопротивление изоляции,обмотку на целостность(не тестером),на межвитковое,проверте все что указали в предыдущих постах.Если все ОК,подключите нагрузку в непосредственной близости от транса т.е рядом а не за 2 км и проверьте все параметры. совет в пустоту скорее всего... наверное, инициативная группа садоводов пытается запустить транс после зимней комы, ни чем, кроме отвертки(одной на всех), не располагая... а вы им: проверьте то, проверьте сё... ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Проседает именно на одной фазе, при загрузке любой из трех до 60 и на всех до 180-200 Мощность 160 kVA (С таблички на нем) под нагрузкой я уже написал 180-200 меж фаз 370 360 170 уверены, местами меняли По вашим замерам, транс на хх, подозрение на внутреннюю неисправность транса. Проверка переключающего устройства и замер сопротивления обмоток, специалистом ЭЛЕКТРИКОМ. Что здесь и советуют. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 8:16 |
|
![]() |