Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проседает напряжение на трансформаторе

DMG
сообщение 1.3.2016, 20:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2016
Пользователь №: 48535



Имеем следующее:
Трансформатор не работал 2 недели, после запуска произошло следующее (чего раньше не было).
Запуск:
Между фаз 380 на всех.
Ноль хороший.
На воздушке все хорошо.
Масло в норме.

Проблема:
Подаем незначительную нагрузку: лампочки, освещение, ноут и телефон на зарядке - все в норме
Дальше интересней - Включаем чайник 1,5кВт все норм.
Включаем даже что-то одно: насос 2кВт, обогреватель 2кВт компрессор 2,2кВт и напряжение на одной фазе проседает до 60В на всех остальных 180-190-200. При чем даже если мы распределяем нагрузку на 2 фазы, то на третей (всегда на одной) будет 60 а на остальных 180-200

Пробовали следущее:
Смотрели чистили контакты на трансформаторе.
Меняли вставки на высокой части в трансформаторе.
Присоединяли нагрузку напрямую к трансформантору.

Что делать?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 1.3.2016, 21:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Озвучьте мощность трансформатора. Проседает на фазе которую загружаете? Если да, то проблемы с нулем. как в самом трансе, так и во внешнем контакте. Интересуют линейные и фазные напряжения, под нагрузкой, по каждой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.3.2016, 21:40
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Высоковольтные предохранители исправны?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2016, 22:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(DMG @ 1.3.2016, 21:39) *
Меняли вставки на высокой части в трансформаторе.

уверены что целые?
менять местами не пробовали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DMG
сообщение 1.3.2016, 22:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2016
Пользователь №: 48535



Проседает именно на одной фазе, при загрузке любой из трех до 60 и на всех до 180-200
Мощность 160 kVA (С таблички на нем)
под нагрузкой я уже написал 180-200
меж фаз 370 360 170

Цитата(с2н5он @ 1.3.2016, 23:00) *
уверены что целые?
менять местами не пробовали?


уверены, местами меняли
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2016, 22:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вскрытие покажет (с) думаю нужно залезать внутрь не предмет контактов, кстати при длительной нагрузке (если пробовали) нагрева на фазе нет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DMG
сообщение 1.3.2016, 22:40
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2016
Пользователь №: 48535



Цитата(с2н5он @ 1.3.2016, 23:35) *
вскрытие покажет (с) думаю нужно залезать внутрь не предмет контактов, кстати при длительной нагрузке (если пробовали) нагрева на фазе нет?

нагревов нет, 2 дня так уже сидим icon_sad.gif(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 1.3.2016, 22:45
Сообщение #8





Гости






А прозвонить на обрыв высоковольтную обмотку не пробывали .можит на высокой стороне обрыв?
Причина редактирования: КАПС отожми
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2016, 23:54
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(DMG @ 1.3.2016, 21:39) *
На воздушке все хорошо.

по ВН? точно? шлейф там может отгорел, болтается


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DMG
сообщение 2.3.2016, 6:26
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2016
Пользователь №: 48535



Цитата(с2н5он @ 2.3.2016, 0:54) *
по ВН? точно? шлейф там может отгорел, болтается

все норм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2016, 7:05
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(DMG @ 1.3.2016, 23:40) *
2 дня

2 дня с какой нагрузкой?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DMG
сообщение 2.3.2016, 7:17
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2016
Пользователь №: 48535



Цитата(с2н5он @ 2.3.2016, 8:05) *
2 дня с какой нагрузкой?

с минимальной, тк ничего нормально не работает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 2.3.2016, 9:39
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



переключатель (анцапфу) трогали? может недовключена. Попробуйте попереключать несколько раз (только нежно, если транс совсем ветхий). Перед вводом в работу замерьте сопротивление по высокой стороне между полюсами (обычным мультиметром). Если анцапфа включилась и контакт нормальный, то сопротивление между выводами А-В, В-С, А-С будет одинаковым и примерно равным 5-10 Ом.

Хотя, если в недовключенном состоянии анцапфы транс 2 дня в работе, то думаю какие-то контакты на анцапфе подгорели и теперь только вскрытие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DMG
сообщение 2.3.2016, 10:34
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2016
Пользователь №: 48535



Цитата(yurandol @ 2.3.2016, 10:39) *
переключатель (анцапфу) трогали? может недовключена. Попробуйте попереключать несколько раз (только нежно, если транс совсем ветхий). Перед вводом в работу замерьте сопротивление по высокой стороне между полюсами (обычным мультиметром). Если анцапфа включилась и контакт нормальный, то сопротивление между выводами А-В, В-С, А-С будет одинаковым и примерно равным 5-10 Ом.

Хотя, если в недовключенном состоянии анцапфы транс 2 дня в работе, то думаю какие-то контакты на анцапфе подгорели и теперь только вскрытие.


не трогали, насколько я знаю нужно ее повернуть против часовой до щелчка, верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 2.3.2016, 10:46
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



в зависимости от конструкции переключатель имеет 3 или 5 положений. По маркеровке на переключателе можно определить в каком положении сейчас анцапфа. Если транс очень старый, то переключателем нужно пользоваться очень нежно (практика)! Ещё лучше, если кроме вскрытия транса, вариантов не осталось.
Переключатель нужно поворачивать по часовой и обратно от упора до упора несколько раз. При этом имеются щелчки (ну или не щелчки). Тем не менее по маркеровке (отливке) можно будет определить в какое положение сейчас перевели.
После этих манипуляций переведите анцапфу в то положение в котором транс сейчас. И обязательно, перед вводом в работу, проверьте сопротивление мультиметром по высокой стороне, как я писал выше.

фото анцапфы и таблички транса в студию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.3.2016, 13:03
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Теоретики подтянулись...
Цитата(yurandol @ 2.3.2016, 10:39) *
Если анцапфа включилась и контакт нормальный, то сопротивление между выводами А-В, В-С, А-С будет одинаковым и примерно равным 5-10 Ом

не пишите ерунды, вы даже не знаете марку транса у ТСа, но легко даёте советы по сопротивлению... icon_eek.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 2.3.2016, 13:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Трансформатор(вероятно)на подстанции Нагрузка 2квт по низкой стороне,что зто за нагрузка,считайте х/х.Проверьте сначало свой транс,сопротивление изоляции,обмотку на целостность(не тестером),на межвитковое,проверте все что указали в предыдущих постах.Если все ОК,подключите нагрузку в непосредственной близости от транса т.е рядом а не за 2 км и проверьте все параметры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.3.2016, 13:14
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(zendo057 @ 2.3.2016, 14:04) *
Трансформатор(вероятно)на подстанции Нагрузка 2квт по низкой стороне,что зто за нагрузка,считайте х/х.Проверьте сначало свой транс,сопротивление изоляции,обмотку на целостность(не тестером),на межвитковое,проверте все что указали в предыдущих постах.Если все ОК,подключите нагрузку в непосредственной близости от транса т.е рядом а не за 2 км и проверьте все параметры.

совет в пустоту скорее всего... наверное, инициативная группа садоводов пытается запустить транс после зимней комы, ни чем, кроме отвертки(одной на всех), не располагая... а вы им: проверьте то, проверьте сё... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 2.3.2016, 13:32
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Цитата(Ixtim @ 2.3.2016, 13:03) *
Теоретики подтянулись...

не пишите ерунды, вы даже не знаете марку транса у ТСа, но легко даёте советы по сопротивлению... icon_eek.gif



Ixtim, не троллить на форуме!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 2.3.2016, 15:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(DMG @ 1.3.2016, 22:05) *
Проседает именно на одной фазе, при загрузке любой из трех до 60 и на всех до 180-200
Мощность 160 kVA (С таблички на нем)
под нагрузкой я уже написал 180-200
меж фаз 370 360 170
уверены, местами меняли

По вашим замерам, транс на хх, подозрение на внутреннюю неисправность транса. Проверка переключающего устройства и замер сопротивления обмоток, специалистом ЭЛЕКТРИКОМ. Что здесь и советуют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 8:16
Rambler's Top100     